板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
1. 截面尺寸
這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板???怎么布置梁?求給位高手幫忙~~
如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。
一塊板,長度為b,寬度為a,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]
一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!
農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!
請問就像2300和1250這些數值怎么算的。
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-8-19 11:35 編輯 最近做的一個辦公樓,雨棚是懸挑板,無懸挑梁。這是背景。 問題是,我 PKPM 建模時沒把懸挑板建進去,我覺得 PKPM 算不了懸挑板,不如懸挑板的配筋自己手算,把懸挑板上的荷載對結構的作用等效轉化成荷載就是了。但是在等效轉化時,有問題了。 先上個圖,問題和這個圖有關。圖見附件。 我的懸挑板是 a 類型的,在把懸挑板的荷載等效成梁上的荷載時,我
請教各位大神!PKPM建模時能不能將板設定為三邊支撐?如何設定?圖中紅色為可以設為支撐邊的位置,下邊自由!
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式還是其他
我家老家要蓋房子,板只有兩跨,客廳是4.5*5.1,請問該怎么配筋,還有這個跨度取舍合理嗎? 樓板是什么時候才配雙層筋?
今天在做一個模型時,發現有一標準層要布置懸挑板,但是在PMCAD中找了好久都沒有找到懸挑板這個命令,求各位大神幫忙告知一下。。。。
圖片中空調板部位應該怎么建模比較合適?求教了各位大神
本帖最后由 hdcb550 于 2014-9-25 15:37 編輯 圖一:邊跨負筋長度為直段長度,因此長度是1150圖二:邊跨負筋長度為梁中心線伸出去的長度,因此長度是1100圖中梁寬均為200哪種正確?
板的分布筋是否有配筋率要求呢?比如 樓梯板的分布筋常用是6@200,如果梯板厚為150或者180,還用6@200嗎?規范或者地方技術措施上有具體要求嗎?求大神指點
本帖最后由 醬油牦牛 于 2016-7-8 09:05 編輯 如題:本人現做一個項目,地框梁位置為-0.300,底層空調板位置為0.000,請問如何處理較好?
新手請教各位大師!不知道這有沒有關系。如何調它不紅。