請問各位大神,根據2018年工程量清單計量規則中鋼筋計量明確,定位、架立筋。吊裝鋼筋作為鋼筋作業附屬工作,不另外計量,但是在圖紙中未明確的,我們如何計量?
梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫么看~~ ,
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 編輯 圖紙和現場施工的照片,為什么中間的上部鋼筋(架立筋么?)不是聯通的,是不是所有平法原位標注的鋼筋(除去集中標注的)都不是聯通的?11G101-1.4.4.1是這樣子說的,為方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉處嗎?)和非框架梁的中間支座上部縱筋的
集中標注中的2根25的鋼筋只代表上部有2根還是上下都有2根?原位標注中是不是上面的虛線代表梁的上部鋼筋,下面的虛線代表下部鋼筋?
1,主梁用的鋼筋直徑一定要比次梁大么?如果是,依據在哪?2,剪力墻結構中,二級抗震,三級鋼,KL垂直于剪力墻方向搭在剪力墻上,墻厚200,梁底鋼筋直徑14,按照11G101-1圖集79頁的抗震樓層框架梁KL構造大樣,LabE應該是560吧,端部水平段錨固長度0.4LabE為224,而墻寬才200,這種情況怎么辦?可以彎錨么?3、還是上面那個大樣,中間支座laE的計算過程lab=40*14=560,受拉鋼筋錨固修正系數取1,二級抗震,抗震錨固修正系數取1.15,得LaE=644,(不知道計算過程對不對)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中間支座錨固長度是644?這樣計算不對吧,哪里有問題?4、11G101-1圖集86頁中規定了次梁的錨固,如果次梁鋼筋為18,主梁寬200,12d=12*18=216,又不滿足要求了,能不能彎錨,還是必須減小鋼筋直徑了?多謝高手前輩同仁們解答
鋼筋儲存、加工、安裝應嚴格按照規范進行。對于原材及已加工好的鋼筋分類擺放,懸掛鋼筋分類標識牌,做到整齊有序,明了清晰,以便檢查。鋼筋焊接時,注意搭接長度,兩接合鋼筋軸線一致。直徑在25mm以上的鋼筋采用滾軋直螺紋機械連接,要求接頭連接緊密。底腹板、橫隔板鋼筋采取提前制作,整體安裝,其他鋼筋在現場綁扎,同時注意預埋鋼筋?!摻钫{(diào)直:盤圓鋼采用調直機調直?!摻钋袛啵河们袛鄼C(jī)切斷,并以槽鋼切口,橫加擋板臺架控制下料長度?!摻顝澢河脧澖顧C(jī)成型。
這個梁鋼筋標注什么意思?括號里面的鋼筋是不伸入支座里面?還是什么意思?
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-5 15:13 編輯 不知道你們工地的梁第二排鋼筋怎么樣固定或者綁扎,反正我工地鋼筋工班主牛,用22mm鋼筋做支撐,見下圖。不知道其他人的怎么樣,正確的應該怎么樣綁扎。
一、前言 常規的預應力砼簡支T梁施工,通常采用預制場預制,架橋機架梁或采用單導梁、雙導梁架橋。橋墩較低時也可采用滿堂紅腳手架法現澆施工。而在重慶市忠縣長江公路大橋50米預應力砼簡支T梁施工時,因施工場地狹小,無法設置預制場地,另外該橋是柔性高墩(墩高72米),設計要求施工時不能偏心受壓,T梁安裝時必須按“二、四、六、八”法進行加載(即T梁安裝加載時相鄰兩跨間梁片數之差不大于2片)。由于受以上條件限制,如果采用預制架梁方案,則存在問題較多:一無施工場地,二不能滿足設計要求的T梁不能滿孔加載的要求。在這種情況下只有尋求新的T梁制安施工方案。 中鐵一局第一工程公司經過數種施工方案的分析、比較、篩選,最終選定了采用高空膺架法制安50米T梁的施工方案,并立即開始對T梁高空膺架法制梁進行可行性研究和實施性論證。在有關專家的指導下,經過QC小組的攻關以及在實踐中不斷改進
如上面的圖,在03G101-1的35頁,框架梁的下部鋼筋應該都是錨固在柱節點處啊,圖上居然有不伸入支座的梁下部鋼筋的第二排鋼筋,難道是下部鋼筋還有不是貫通筋嗎,可以不再柱那錨固,如圖所示。不知道這是為什么,求正解?。。?!
抗規里表6.3.3中計算最小配筋率是梁有效高度計算時保護層如何確定的?
本帖最后由 n6239009 于 2013-7-3 17:55 編輯 1、應該用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋?還是用墻梁柱施工圖模塊?2、如果用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的話裂縫和撓度怎么校核?
例如:一根500*800的梁,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,每側385,兩側就是770,需配G8根12但是計算VT1-0.1,扭筋配2根10就夠了。。。。我的集中標注要怎么寫呢,寫扭筋嗎?那原位標注還要不要寫構造腰筋?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,是不是算錯了
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!
本院出圖的時候,我 師父告訴我適配鋼筋一般比計算量大上100左右,而且碰到鋼筋多,要放好幾排的,由于受壓區的變化,一般多一排鋼筋量加大150,這個合理嗎?我們出梁圖的時候,梁的實配鋼筋和pkpm計算面積是什么樣的關系呢?還有pkpm生成的圖和tspt生成的圖配筋都比計算大很多,這個怎么調整讓生成的配筋量合適,手改的少一點。請大師指點
窗戶上部和墻頂部開孔,結果打到梁鋼筋了,兩個孔都是斷一根傷一根,粗細約12,鋼筋距離梁底13CM
梁的一排與二排鋼筋的延長長度有何要求,上部的和下部的有何區別,是不是梁的下部的一排和二排筋都是通常的? 其錨固又有何規定呀! 請大家多多的指教呀,小弟不勝感激!
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的.覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?