  • 沉淀池表面負荷的問題~!1

    沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?

  • 沉淀池容積及表面負荷計算

    各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在AAO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝

  • 二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷

    建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。

  • 斜管沉淀池表面負荷取值多大合適呢

    斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,手冊上好像是3-4,但是老師傅一般說要1.5左右,有些又說不能超過1,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有沒有大神能指點一點,都搞蒙了

  • 我請教一下這樣的沉淀池的表面負荷合不合適

    有一個啤酒廢水處理,用UASB前面處理,處理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,這樣的話表面負何為3,這樣合不合適這么大的表面負何,對UASB厭氧出水?那泥可以沉么,有誰知道有這樣的工程實例的,給我點意見!謝謝你們

  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面負荷你們用的多少?

    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面負荷你們分別都用多少? 污水處理這行業,其實很混亂,門檻并不高,就導致市面上同樣的設備的尺寸和算法五花八門。 我們是做碳鋼設備的,不做土建池子。平時絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行負荷取的比較高,4-6,不知道他們的出水質量怎么樣。 也翻了翻論壇,有些取得比較保守,1甚至1以下,負荷很低,出水質量肯定是沒問題了,但是設備就會做的很大,成本和投入太高,價格上沒競爭力。這樣取值的可能適合做大型的土建項目。 國外的算法是算投影面積的負荷,0.25-0.5GPM。 特來問問各位同行老哥,按你們的經驗,取值多少比較合適?謝謝

  • [請教]二沉池的沉淀時間、表面水力負荷問題。

    如題。我們知道,室外排水設計規范(GB50014-2006)中對于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀時間1.5~4.0,表面水力負荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范圍特別的大,對于新手來說,很難進行選取。我想,污泥回流比應該和沉淀時間有很大的關系吧。規范中稱AnO法的回流比為50~100%,ApO法回流比為40~100%,A2O法回流比為20~100%,氧化溝回流比為75~150%。每種工藝的污泥回流比相差很大,那我們在選取二沉池參數時需不需要考慮回流比?;蛘咄ㄋ椎恼f,同樣是一個10萬噸的污水處理廠,采用a2o和氧化溝工藝,那二沉池的參數選擇是否應該有區別。請高手賜教。

  • 有關周邊進水幅流沉淀池的偃口負荷校核?

    有關周邊進水幅流沉淀池的偃口負荷校核?

    在給排水設計手冊(第5本)中有一道關于周邊進水幅流沉淀池的計算題,題中進行偃口負荷校核的式子為:q1=Q0/(2*3.6*3.14*D),我搞不清楚為什么要除以2,請知道的高手指點一下。謝謝

  • 某工程高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖

    圖紙簡介: 圖紙為高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖,包括A向圖、B向圖、C向圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: haisen597 上傳時間: 2014-06-11 <

  • 關于理想沉淀池“異重流”的討論

    (單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池

  • 關于沉淀池去除率有關問題

    想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同

  • 求助,關于沉淀池出水問題

    沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 加礬泵距離沉淀池太遠怎么辦?

    我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。

  • [求助]什么是厭氧沉淀池?

    厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2&#8226;h;固體負荷小于150kg/m2&#8226;h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 吹毛求疵:水力負荷和表面負荷

    對于二沉池來講,水力負荷和表面負荷是我們設計中的重要參數,但是二者有沒有卻別?由于二沉池進水水量實際上包含兩個方面,污水廠進水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力負荷應該是用這兩者之和計算出來的,而表面負荷則應該用Qp計算得到但是我們實際中所講的水力負荷和表面負荷大家都理解成為一個意思,也就造成了我們對負荷計算結果的不同。真正影響二沉池運行效果的,在設計中考慮的應該是指表面負荷,也就是不考慮回流量,只考慮在二沉池表面排出的水量計算得到。不知各位有何高見?大家討論!

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙