亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 綜合布線施工規范與工藝

    一、基本規范1、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。2、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保

  • 關于強電弱電布線施工的規范說明

    一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、

  • (ZT)綜合布線施工規范與工藝

    綜合布線施工規范與工藝一般規定1 、本章適用于住宅單相人戶配電箱戶表后的室內強弱電電路布線及電器、燈具安裝。2 、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配 線安裝插座。 3 、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線( L )顏色應統一,零線( N )宜用藍色,保護線( PE )必須用黃綠雙色線4 、導線間和導線對地間電阻必須大于 0.5M Ω,使用兆歐表測試。5 、各弱電子系統均用星型結構。6 、進線穿線管 2~3 根從戶外引入家用信息接入箱。出線穿線管從家用信息箱到各個戶內信息插座。所敷設暗管(穿線管)應采用鋼管或阻燃硬質聚氯乙烯管(硬質 PVC 管)。7 、直線管的管徑利用率應為 50%~60% ,彎管的管徑利用率應為 40%~50% 。8 、所布線路上存在局部干擾源,且不能滿足最小凈距離要求時,應采用鋼管。9 、暗管直線敷設長度超過 30 米

  • 地鐵高架施工依據什么規范?

    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????

  • 關于規范在施工中的把握

    在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.

  • 綜合布線產品的選型與施工規范 ZT

    綜合布線產品的選型與施工規范摘要: 綜合布線系統是建筑物或建筑群內的傳輸網絡,它是計算機網絡的線路基礎。它既使語音與數據通信設備、交換設備和其他信息管理系統彼此相連,也使這些設備與外部通信網絡相連。關鍵字: 綜合布線 產品選型 施工規范 綜合布線系統是建筑物或建筑群內的傳輸網絡,它是計算機網絡的線路基礎。它既使語音與數據通信設備、交換設備和其他信息管理系統彼此相連,也使這些設備與外部通信網絡相連。 以下,就綜合布線選型原則、市場(品牌、廠商、定位)角度和工程應用角度三方面來討論: 綜合布線系統一般可劃分六個子系統:(1)工作區子系統:由終端設備連接到信息插座的連線組成,它包括信息插座、跳線;(2)水平布線子系統:是干線子系統延伸到用戶工作區的部分;(3)管理子系統:由交連、互連與I/O組成;(4)干線子系統:從主機房輻射到管理子系統的部分;(5)設備間子系統:由設備間中電纜、連接器等硬件組成;(6)建筑群子系統:是將一個建筑物中的電纜延伸到另外一個建筑物的通信設備上的一部分。 光纜

  • 門禁系統的施工布線規范和注意事項

    門禁系統的施工布線規范和注意事項讀卡器到控制器的線,建議用8芯屏蔽多股雙絞網線(其中三芯備用,如果不需要讀卡器聲光反饋合法卡可不接LED線),數據線 Data1 Data0互為雙絞。線徑建議0.3平方毫米以上。最長不可以超過100米。屏蔽線接控制器的GND。按鈕到控制器的線,建議采用兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上。電鎖到控制器的線,建議使用兩芯電源線,線徑在1.0平方毫米以上。如果超過50米要考慮用更粗的線,或者多股并聯,和;或者通過電源的微調按鈕,調高輸出電壓到14V左右。最長不要超過100米。門磁到控制器的線,建議選擇兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上,如果無需在線了解門的開關狀態 或者 無需門長時間未關閉報警 和 非法闖入報警功能,門磁線可不接??刂破鞯娇刂破髦g,以及控制器到轉換器的線,建議使用8芯屏蔽雙絞網線。線徑在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互為雙絞,其中6芯備用,屏蔽線可不接,如果通訊不暢通,可以考慮用屏蔽線將所有控制器的GND進行連接,或者在485總線的最后一臺控制器的485+ 和 485-之間并聯120

  • 門禁系統施工布線規范及注意事項

    門禁系統施工布線規范及注意事項

  • 常用英標設計及施工規范

    code of practice for use of masonary BS5628-1;weights of construction materials BS648;Vitrified clay pipes for use with surface water.pdf BS65

  • 組合樓板設計與施工規范

    CECS273-2010組合樓板設計與施工規范

  • 布線系統的施工順序是什么

    布線系統的施工順序: 1.明配管施工程序:測量定位→支架制作安裝→箱盒固定→導管預制→導管連接→接地線跨接→刷漆。 2.暗管敷設施工程序:測量定位→導管預埋→箱盒固定→導管連接固定→接地跨接刷漆。 3.管內穿線施工順序:選擇導線→清管→穿引線→放線及斷線→導線與引線的綁扎→放護圈→穿導線→導線并頭→壓接壓接帽→線路檢查→絕緣測試。 4.線槽配線施工程序:測量定位→支架制作→支架安裝→線槽安裝→接地線連接→槽內配線→線路測試。 5.鋼索配線施工程序:測量定位→支架制作→支架安裝→鋼索制作→鋼索安裝→鋼索接地→導線敷設→導線連接→線路測試→線路送電。

  • 更換橋梁支座要規范施工

    橋梁支座更換是不容忽視的橋梁加固工程,長時間的使用會使橋梁的各個部位產生松動,特別是支座,因為支座是連接橋梁上、下結構的重要部件,所以每隔一段時間都要對支座進行更換,以確保橋梁能正常使用。更換支座的過程中要注意一些步驟的施工,操作不規范就有可能引發事故。 在更換支座的過程中,需要先將梁體頂升才能將原來的支座取下再進行更換工作。每個不同結構的橋梁頂升的方式也是不一樣的,在頂升箱梁的時候,不能直接頂升底部,正確的位置使兩肋和箱梁的中央部位;頂升界面形式的橋梁時,要先在梁體的下面安放墊板,再用千斤頂進行頂升工作,如果橋梁頂升的部位不正確,可能會造成裂縫以及其他形式的梁體損壞。 在取出舊的支座的時候,如果橋梁頂升的高度不足以完全放松支座,可以使用輕微的力量敲擊,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙礫、石子等雜物,再將新支座放在正確的位置。在落梁的時候要緩慢降落千斤頂,如果速度過快,強大的壓力就會使已經放好的支座彈開,還會損壞梁體、出現偏壓的現象,所有的千斤頂要同時進行。 橋梁支座的更換工作要在不影響橋梁的正常使用的情況下使用,如

  • 新版混凝土施工驗收規范

    2011版局部修訂混凝土施工驗收規范

  • 電工施工規范及驗收標準

    1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。

點擊加載更多

布線施工規范

布線施工規范專題,為您提供布線施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與布線施工規范 相關的專業交流討論,更多布線施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度