廢水站在調試中,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,有脫脂,表調,導電化,酸蝕等廢水。。物化處理階段,沉淀池大量絮體上浮,可能原因有:1,油脂類比重輕的絮體上浮。2,聚鋁加藥量大,產生污泥多導致上?。▌e人的觀點,我覺得可信度不高)。3,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,而且沉淀池確實有氣泡產生,攪動絮體,不斷上?。ㄎ曳治龅脑颍?,請教大家到底是什么原因,如何解決?附圖片。
我們糖廠采用氧化溝工藝處理廢水,最近沉淀池有大量污泥上浮,布滿整個池面,但是出水水質仍然很清澈,且污泥沉降性能良好,怎么會有這種現象?又該怎么解決才好?而且這個問題出現過好幾次了,當時都以為已經解決了,沒想到還是會出現這種問題。
以下是生物沉淀池污泥上浮的原因收集(請大家補充,添加解決辦法)原因:1.曝氣量過大;2.曝氣池pH值偏低,水質偏酸性;3.水中含有余氯;4.沉淀池污泥停留時間太長,造成污泥反硝化。
1200m3/d的水量,斜管沉淀池尺寸是6*5*4。這兩天往沉淀池加絮凝劑,白天出水很清,一到晚上就整層污泥上浮,同時有大量氣泡。是否是厭氧或是水力負荷大了,如果是這樣為什么白天不會發生,尋求原因。謝謝各位前輩了。
之前網上看到的,覺得很有用,原因分析的很透徹,也很清晰,結合實際分析下,估計能解決廠里二沉池污泥上浮問題!一、大塊污泥上浮 沉淀池斷續見有拳頭大小污泥上浮。引起大塊污泥上浮有兩種情況: 1、反硝化污泥 上浮污泥色澤較淡,有時帶鐵銹色。
這里是牛奶廠,用的是生化法處理,運行5個月了,最近沉淀池老是有污泥上浮搞得cod老是超標, 該怎么辦呢?會不會是反硝化的原因???
混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀過程中,污泥絮體未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上層污泥層或浮泥。這種情況會導致出水水質下降,影響后續處理單元的運行效果。污泥上浮的原因多種多樣,解決方法也需要針對具體情況進行調整。 常見的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝劑的種類或用量不合適,可能導致污泥絮體太小或者太輕,不易沉降。 2.
這是斜管沉淀池的混合反應區,為什么會有如此多的浮泥?
斜管沉淀池污泥上浮原因及解決措施 一、絮凝體上浮成因
我們這是凈水廠,用的是南水北調的水。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,時有時無。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了
沉淀池是水處理過程中至關重要的環節,其主要作用是去除水中的懸浮物、膠體和部分有機物。然而,在實際運行過程中,沉淀池常常會出現大塊黑色污泥上浮的現象,這不僅影響了出水水質,還可能導致整個水處理系統的癱瘓。甘度針對沉淀池有大塊黑色污泥上浮的原因及處理方法進行詳細分析。 一、沉淀池有大塊黑色污泥上浮的原因
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
我們這里綜合沉淀池污泥運行時沉淀效果很好,但是到了第二天就開始一塊一塊的漂浮上來,原水里什么都有,沒有氰化物和鉻,有前處理廢水,求幫助
自行設計的高密度沉淀池8萬噸/天,運行效果良好,混凝反應不錯,看圖
論壇上的各位達人們,請幫我診斷一下我們這邊的問題是怎么產生的,我們公司是電鍍鐵件、銅件的,產生的廢水主要有含鉻、鎳、銅、氰化物以及超聲波清洗的廢水,經過處理后沉淀池的廢水還是比較清澈的,就是有些絮凝后的污泥會漂浮在水面上,打散后又會慢慢的形成沉淀。排入回調池后,加酸后總排放口那邊的重金屬含量比從沉淀池直接取上清液的高,說明了應該是污泥在回調池中被酸溶解后又回到水中了。昨天有個同行說這是由于我們生產中使用的過氧化氫進入污水中造成。這邊有兩個問題:1、少量污泥漂浮是不是由于過氧化氫造成的?2、怎么才能徹底解決污泥漂浮的問題,請教各位,謝謝大家!
該工程廢水為食品類廢水,日處理量為150T。分為兩組進水,工藝流程為氣浮-調節--厭氧-好氧-反應槽-混凝沉淀-集水池--規范化排口。嫁接完成,污泥成活后便交由該公司有專人運營維護。今日對方公司負責人來電,說反應槽和混凝池出現大量上浮污泥,并且會隨水流出規范化排放口。誰可以幫忙分析究竟是何原因,冬季不應當發生污泥膨脹啊,死泥量也沒這么大???百思不得其解 該工程不曾停止投加PAC,對方公司已開始人工打撈死泥作為公司廠區綠化的肥料。。。。是否可行,有何辦法根治污泥,混凝沉淀池也設有污泥回流
污水站工藝流程:格柵,集水池,一級好氧池,二級好氧池,三級好氧池,斜板沉淀池,清水池,消毒清水池,外排。其中三級好氧池加PAC,白天生產才有水,晚上就沒有水,最近斜板沉淀池經常會出現黑色污泥上浮。求助怎么解決
我在做一個造紙廠的污水深度處理工程,污水二級達標后需深度處理,那么我采用加藥絮凝沉淀的方法,但是在計算污泥量時,我不能確定污泥的含水率及污泥總量?請各位給小妹指點指點!謝謝!
我們采用是輻流式沉淀池,中間進水,兩邊出水,污泥從底部抽出,沉淀是的氫氧化鉻,硫酸鈣,氫氧化鋰以及氫氧化鐵,加聚炳烯酰胺做絮凝劑,但有時會發現大量的小顆粒浮上來,請哪位老師幫我解答一下?我懷疑與底部污泥抽完了有點關系
我是環工專業的本科生,現在做畢設,進水SS太高,按照書上的公式計算污泥斗的高度比有效水深還要高出很多。但是我看過一個公司的施工圖紙,他的初沉池是沒有污泥斗的,也不是我們書上的刮泥機,是行車式虹吸泥機,我也查了一下虹吸泥機的資料,可是我還是不確定那是怎么一回事?求幫忙,安裝虹吸泥機的沉淀池真的可以不設污泥斗嗎·····