后張法預應力鋼絞線在張拉過程中,主要受到以下兩方面的因素影響:一是管道彎曲影響引起的摩擦力,二是管道偏差影響引起的摩擦力;兩項因素導致鋼絞線張拉時,錨下控制應力沿著管壁向跨中逐漸減小,因而每一段的鋼絞線的伸長值也是不相同的。 1、 計算公式 (1) 預應筋伸長值ΔL的計算按照以下公式: ΔL—各分段預應力筋的理論伸長值(mm); Pp—各分段預應力筋的平均張拉力(N); L—預應力筋的分段長度(mm); Ap—預應力筋的截面面積(mm2); Ep—預應力筋的彈性模量(Mpa); (2) 《公路橋梁施工技術規范》(JTJ 041-2000)附錄G-8中規定了Pp
預應力鋼絞線張拉計算1、預應力筋采用應力控制方法張拉時,以伸長值進行校核,實際伸長值與理論伸長值的差值符合設計要求,設計無規定時,實際伸長值與理論伸長值的差值應控制在6%以內,否則應暫停張拉,待查明原因并采取措施予以調整后,方可繼續張拉。2、預應力筋的理論伸長值 (mm)可按下式計算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——預應力筋的平均張拉力(N),直線筋取張拉端的拉力。L——預應力筋的計算長度(mm);AP——預應力筋的截面面積(mm2);EP——預應力筋的彈性模量(N/mm2)。3、預應力筋張拉時,從固定端先調整到初應力σ0,該初應力為張拉控制應力σcon的10%,伸長值從初應力時開始量測。將預應力鋼絞線拉直,錨固端和連接器處拉緊,在預應力鋼絞線上選定適當?shù)奈恢每坍嫎?biāo)記,作為測量延伸量的基點, 再從張浪張镭制應力到σcon的20%并量測伸長值 2,最后張拉到σcon,量測伸長值 1,預應力筋張拉的實際伸長值 (mm),可按下式計算:
預應力張拉計算及現場張拉控制
現在鋼絞線有100多米了,張拉時,要倒兩次頂才能張拉到位,求伸長值的計算公式?10%測頂的伸長量L1、夾片外露量Lj1,20%測頂的伸長量L2,100%時測頂的伸長值L3、夾片外露量Lj2,錨固測頂的伸長量L4計算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中間沒有倒頂的計算公式) 求各位前輩指點。。。
預應力鋼筋砼工程張拉計算書,希望對大家有用![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-9 16:37 編輯 ]
預應力張拉伸長值計算程序
先張預應力鋼絞線張拉計算實例:victory: :Q
預應力張拉伸長量的計算與量測
后張預應力橋梁張拉控制計算.pdf
異性預應力砼連續箱梁計算書,提供學習及參考
1、比如我們進行T梁進行后張法張拉,張拉程序0---10%-105%2、0----10%--20%-105%以上兩種方法,油表終讀數都是一樣,但是第二種方法把10%-20%的伸長量當做初始伸長量減掉!默默的小白想請教一下,第二種方法對張拉質量是否有影響,偏差是否會偏大或偏小!
預應力筋理論張拉伸長率的計算在GB50666-2011中仍然采用簡化公式,難道采用積分法會麻煩嗎?對于多曲線段或折線段的計算沒必要給出計算式嗎?簡化公式與積分公式只差0.5%從何而來。
用Midas civil 做了一個橋梁的上部結構模型,上部結構共17片寬幅T梁,運行后預應力筋出現了這樣錯誤:中間的15片T梁內鋼束在運行計算時都沒出問題,但是兩端的兩片T梁內預應力鋼束(有4根鋼束)沒有張拉導致無法計算,但是我查看了確實張拉了,也查看了鋼束的位置及分配的單元,不知道哪位高手能幫忙解答一下
如果你有耐心跟著該計算書認真計算一遍,你會對預應力有非常好的了解。
求預應力混凝土管(一階段、三階段)及預應力鋼筒混凝土管PCCPEDN1400~2400配筋、體積、承插口鋼環等方面的計算書!
30+45+30m預應力連續梁計算書
預應力鋼筋張拉伸長量計算軟件,純綠色無需安裝,解壓后直接運行![ 本帖最后由 leejlan 于 2008-9-7 15:40 編輯 ]
預應力張拉計算書
預應力張拉計算書專題,為您提供預應力張拉計算書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力張拉計算書 相關的專業交流討論,更多預應力張拉計算書相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題