論文簡介::將節點分為受彎端板、受彎柱翼緣和受剪節點域三類組件,分別計算各組件的初始剛度并將其進行組裝,提出了端板連接節點初始剛度的理論計算方法。該方法考慮了端板有加勁肋、無加勁肋兩種構造形式,考慮了螺栓預拉力對節點剛度的影響,考慮了柱翼緣對節點域剛度的貢獻,通過與試驗和有限元結果對比表明該方法具有足夠的精度,可用于節點剛性的判斷。
這個端板與梁翼緣怎么焊,沒標,怎么回事,注意是梁翼緣,不是柱翼緣,這個要標嗎 還有加勁肋怎么焊,也沒標,不要緊吧,要標嗎
對于梁梁拼接或是梁柱連接中的端板連接,按兩鄰邊支撐的情況計算翼緣或是腹板與端板的焊縫時,怎樣把螺栓的力分配,按何種比例分配,請高手賜教!請見附圖
門剛規范CECS102:2002中第7.2.9條的公式中ei到底指什么?。课覐恼搲邢螺d的電子版,不知道是不是有問題,中間少了很多插圖,而且解釋也有問題,關于端板厚度的驗算公式中有個ei沒有解釋到底是什么,我認為是螺栓間距,但a的注釋是螺栓間距,然后我又查鋼結構雜志上的相關文獻,上面解釋a應該是外伸端螺栓與梁翼緣的間距,我想文獻應該不會錯的,那ei應該是螺栓間距,但又有一個問題了,如果ei為螺栓間距,根據規范的驗算公式,螺栓間距越大,板件越薄,這樣的話端板剛度會降低,不太對吧?
實際工程中運用的全部連接都處在完全剛性和理想鉸接兩種情況之間,端板連接更是典型的半剛性連接。但由于缺乏計算理論和方法,我國目前都是將端板連接按剛性節點進行設計,與實際情況相差很大,對結構抗震也非常不利。關于端板連接的靜力特性,國外已有較多研究,關于其滯回特性和抗震性能,國外研究并不多,而且國外通常采用的具體節點形式和構造與國內也有一定差別;國內在這方面的研究還處于起步階段。本文的主要研究內容包括: (1) 進行了8 個梁柱端板連接的單向加載靜力試驗,創新性地測量了螺栓受力特性,研究了節點類型、端板厚度、螺栓直徑、端板加勁肋、柱腹板加勁肋等因素對端板連接受力性能的影響。(2) 運用ANSYS 對靜力試驗試件進行了有限元計算,驗證了有限元方法分析端板連接的可靠性,獲取了很多試驗中難以測量得到的結果。(3) 進行了8 個試件的循環荷載試驗,研究了各種因素對節點滯回特性、延性和抗震性能的影響。(4) 針對半剛性端板連接的全過程受力特性,提出了理論分析模型,能夠很好地計算端板連接的整體和細部受力特性,包括節點承載力、初始轉動剛度、彎矩-轉角(M-φ)曲線、節點域受力全過程等。(5) 在總結靜力試
本人最近負責的一個項目中,進場的鋼梁的高強度螺栓對接端板變形,拼裝后有很大縫隙。請教各位高人,如果要在現場校正,應如何操作最為合適又省事?希望得到高人指點,謝謝!
不好意思。又要麻煩大家了,請問一下大家什么是端板、兩側端板、腹板、單剪板、管狀節點板目前就這些了。請大家貼個圖告之好嗎?謝謝了。
論文簡介: 根據梁柱外伸式端板連接節點的簡化學模型, 提出一種用已知節點尺寸來預測其彎矩轉角關系的非線性數學模型, 在對節點的各種可能破壞形式和初始位移做了理論分析后, 給出了計算模型參數極限彎矩和初始轉動剛度的方法, 最后將建議公式和相關文獻的試驗結果做了比較。 投稿網友:hgzjw007
鋼管混凝土框架高強螺栓—端板節點的性能研究
8寸的code line (考得蘭)膜殼的倆側端板的密封圈,最好是原裝的!其切面是四方的而不是帶凹槽的!因為設備上的早工作時間長了所以原裝的已經滲水,本人欲買新換掉! 有貨的朋友請e-mail:hnyldw@126.com 謝謝大家
論文簡介:為研究鋼結構梁柱端板連接的剛度和承載力特性,對8 個不同構造的多層鋼框架梁柱端板連接進行了試驗研究, 分析了端板厚度、螺栓直徑、端板加勁肋、柱腹板加勁肋、平齊式和外伸式等因素對節點承載力、轉動剛度和極限轉動能力的影響。試驗結果表明: 實際工程中采用的很多端板連接大多屬于半剛性連接, 在荷載作用下, 節點發生明顯的轉動變形。該文根據試驗結果, 對端板連接節點提出了設計建議。
論文簡介:針對采用端板連接的多層抗震鋼框架在進行結構動力時程計算分析時所需要的連接的彎矩-轉角(M-U)滯回模型過于復雜、不便于應用的缺點, 總結了目前國內外關于端板連接的M-U滯回模型, 對應用于多層抗震鋼框架的梁柱端板連接節點提出了標準構造要求, 以保證節點的強度和延性, 并針對此類端板連接節點提出了4 參數隨動強化的M-U滯回模型, 給出了具體的計算方法。
論文簡介:根據鋼框架梁柱端板連接節點的試驗研究和有限元分析結果, 探討了節點的傳力及破壞機理, 提出了端板連接節點的抗震設計方法和步驟, 彌補了規范的空白, 也為工程設計提供了一種參考。 投稿網友:hgzjw007 上傳時間: 2013-08-12
論文簡介:應用組件法建立了端板連接節點初始轉動剛度計算模型,考慮了端板受彎、柱翼緣受彎、螺栓受拉、柱子腹板受剪、柱子腹板受壓和柱子腹板受拉變形對連接節點轉動剛度的影響?;诎鍤だ碚撚嬎愣税搴椭右砭壍膹澢冃?,給出了不同加勁肋設置情況下的剛度計算公式;根據有限元分析結果,把柱子腹板受壓剛度計算采用的有效寬度和EC3 建議的承載力計算有效寬度統一
論文簡介:首先利用分解法建立了梁柱螺栓端板連接節點的力學模型, 然后基于梁板理論給出了節點初始轉動剛度的解析公式。公式綜合考慮了端板變形、柱翼緣以及螺栓對初始轉動剛度的貢獻, 可方便地推廣于平端板和外伸加勁端板連接初始轉動剛度的計算。公式計算結果和試驗結果以及有限元分析結果作了對比, 吻合較好。同時給出了便于工程設計的簡化公式。
鋼結構結點計算表格2(鋼柱鋼梁端板連接計算)
端板連接高強度螺栓群中和軸位置研究
組合節點端板連接節點高溫性能的研究現狀與前景
端板