4.1 一般規定 4.1.1 滅火器的選擇應考慮下列因素: 1 滅火器配置場所的火災種類; &nbs
聽同行說在05年底建設部發了一份通知,說ABC干粉滅火器,只要壓力正常,不用每年都年檢,但事關安全大事,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎????
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
根據《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》GB50444-2008第5.3.2 條(強制性條文)相關規定,滅火器出廠達到一定年限(見下表)需要送修,只要達到維修期限,即使滅火器未曾使用過,也應送修。
大家好,我想請問一下,辦公樓已經設置了自動噴淋,自動消火栓和自動報警系統,還需要再配備滅火器嗎?有沒有這方面的國家規范要求呀?急,還望大家幫忙?/p>
滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
現在我設計的工程是一個面積超過5000平方米的地下車庫,有十四個防火分區,現在需要布置干粉滅火器~~~但參考有關規范要劃分計算單元的~~所以請問怎樣在一個防火分區里劃分計算單元啊?????怎樣進行有關滅火器的計算啊????急啊!!~請幫忙!!!~
滅火器年檢規定
滅火器年檢規定專題,為您提供滅火器年檢規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滅火器年檢規定 相關的專業交流討論,更多滅火器年檢規定相關內容請訪問