西安市著名的商場——世紀金花購物廣場,自1998年建成后營業至今,消防系統沒有驗收通過,目前還在紅紅火火的營業,不知道找誰說理去????
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
本人現在正做一棟三層商場,面積約為10000平米.高度為13.2m.本商場按中危險2級考慮設置自動噴淋.現在在自動扶梯處是否需要設置自動噴淋?建筑在自動扶梯處做特級防火卷簾與商場分隔開.希望高手指點,最好有東莞的做水的朋友告訴下大業的意見.
現有一個地下商場,建筑面積2000平米,位于小區內,小區內有室外消防管網和消防水池,請問我可不可以從室外給水管網和室外消防管網引兩條給水管道給該商場提供消防系統和自動噴水滅火系統。該商場地面-5.25米,上面于地平相平。位于濟南。先謝謝了
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 算是簡單的圖紙吧 自己家鄉的東西,感覺是好東西,內行的看熱鬧,不懂的學習一下 投稿網友: pzswk 上傳時間: 2013-05-24
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
我現在在做一個家具廣場的畢業設計,設計消防時想考慮分區,層面積為一萬多平米,用什么條件進行分區,需考慮些什么東西?大小如何定,由于手頭的資料不是很多,麻煩各位同仁指點一下.
關于大型商場,比如營業廳的面積常有數萬平方,那么說按商店建筑設計規范的要求,疏散要求營業廳內最遠一點至安全出口的距離為二十米。這樣的話,那么如果是八十米乘一百五十米的營業廳的尺寸的話,如果該商店的層數超過四層,按現行防火規范,樓梯間就得直通室外,而不能按從樓梯間至室外小于十五米的要求了,因為只有小于四層的建稚以放寬到樓梯間底層距室外出口小于十五米。在這種情況下,樓梯間的最大間距也就是十五米見方就是橫向與縱向樓梯間出口的間距,這樣才能保證從最遠一點至樓梯間也就是安全出口的距離小于二十米。那么對于八十米寬的建筑,樓梯布置的間距為十五米的話,顯然有些樓梯間要布置在建筑物的中間,這樣到了底層就會有不能直通室外的問題,就是說在底層的中部,這種情況有沒有什么辦法,就是說在防火方面能不能解決,除了做成E字形以外,把營業廳的寬度減小以外,還有沒有辦法能做出來寬度八十米。長度一百五十米的營業廳來呢,有人說做消防通道。但又想做成底層的營業廳成為一個整體,這種情況下,把消防通道的隔墻用防火卷簾代替行不行,就是說消防通道平時做為商場的一部分,至著火時可以進入消防車,行否,有沒有其它的辦法,請高手指教,謝謝。
我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?
圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業;結構形式為:框架結構。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14
自己收集的,不是很全
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
商場消防驗收
商場消防驗收專題,為您提供商場消防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場消防驗收 相關的專業交流討論,更多商場消防驗收相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題