亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑消防驗收可以一次完成嗎?

    請問深圳高層辦公樓因進度計劃較為緊張,能否在過程中插入二次精裝修施工(前提辦公劃分及設計文件能確定),最后報一次消防驗收,可行否?謝謝各位

  • 高層建筑消防驗收常見問題總匯

    高層建筑消防驗收常見問題總匯

    高層建筑驗收需要注意些什么問題?其實驗收中的問題很多,今天我們就從建筑防火、消防水、火災自動報警系統,三個方面匯總一些高層建筑中常見的些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。一、建筑防火

  • 高層建筑消防驗收常見問題匯總

    本帖最后由 愛耍酷 于 2013-6-8 14:03 編輯 給大家整理了一下高層建筑消防驗收常見問題,保留建筑防火、消防水、火災自動報警系統等其他驗收常見問題,附件在三樓,有需要的可以自行下載!建筑防火部分:

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 高層建筑消防水驗收常見問題

    建筑消防驗收工作越來越嚴格,尤其是高層建筑驗收。它牽扯到很多問題。基于此,我們匯總一些高層建筑中消防水驗收常見的一些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 關于高層消防登高場地設置

    高層消防登高場地,地面不允許放置車位,那只有放綠化,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢?? 還是有要求只能放置草皮???:handshake

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 高層消防的三個問題(送分)

    二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個?請各位同行多多指導?。?!不勝感謝(我只設計過多層,對于高層是第一次)

  • 請教各位關于高層消防上的問題

    入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?

  • 高層裙房消防按多層考慮么?

    高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根。當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行。閥門應有明顯的啟閉標志。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!

  • 高層消防可以不設實驗消火栓?

    1。周末,我陪一個朋友去看樓盤,我到頂層15層,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓。這是不是設計錯誤?一個小區如果是多層和高層的組合,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行?2。消防泵用變頻的是否可行

  • 【請教】高層消防外廊如何設計呀?

    【請教】高層消防外廊如何設計呀?

    現一高層住宅,22層,十九--二十二層平面有一室外消防走廊,如下圖。如何設計呀?希望大家給予指教。謝謝

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 【盤點】高層建筑消防驗收常見問題總匯

    高層建筑驗收需要注意些什么問題?其實驗收中的問題很多,今天我們就從建筑防火、消防水、火災自動報警系統,三個方面匯總一些高層建筑中常見的些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。一、建筑防火1.土建防火封堵不到位1)所有給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵2)所有電氣管、橋架穿越越樓板、墻體部位未封堵3)穿越平層及豎向的橋架內未采用防火封堵4)所有通風、空調、防排煙管道越樓板、墻體部位未封堵5)土建預留洞口后開孔未封堵6)土建風道未封堵7)玻璃幕墻與樓板隔墻處的縫隙未用不燃材料填充密實8)防火墻未到頂9)防火分區未形成

  • 一類高層圖紙給排水消防

    圖紙簡介: 1、地下2層,地上24層 2、圖紙含給水、排水、消防系統 3、內容細致、全面 投稿網友: bayueweiyangood 上傳時間: 2013-12-13

點擊加載更多

高層消防驗收

高層消防驗收專題,為您提供高層消防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層消防驗收 相關的專業交流討論,更多高層消防驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防驗收單位

小戶型裝修效果圖