消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
這樣的住宅,以伸縮縫分割成了三部分,(第一部分)第一單元為十六層,(第二部分)第二三四為十一層,(第三部分)第五六為六層,三部分的第一二層在一個總平面,均為單間商店,請問各位高手,這種情況消防該如何考慮?可不可以分開三部分分開考慮,也就是說作為三個獨立的部分考慮?
本人遇到一個問題,就是住宅現在已經竣工,并且經過消防驗收。然而在驗房中發現該房存在質量問題,其公共走道的寬度不符合《建筑設計防火規范》中最小寬度的標準。找到開發商,開發商的借口說已經經過消防驗收,不承擔責任。各位有什么解決的辦法嗎?
現有一超高層住宅項目,臥室及客廳采用邊墻型噴頭,邊墻型噴頭設置在高低天花吊頂邊,不在墻體上,側噴后方增設吊頂型噴頭,后方若是為通頂柜子,就不再增設噴頭。由于咨詢過廠家沒有這樣的項目經驗,不知此方式是否可滿足消防驗收要求? 噴頭布置示意,如圖:
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
請教:7層純住宅1梯4戶要上消防嗎?按規范8.4.1條:超過六層的通廊式住宅需要設消防給水,要是單元式住宅可以不上。請問1梯4戶是算通廊式住宅還是算單元式住宅?請高手指點,謝謝!
兩層商店建在幾棟住宅之間,即把幾棟住宅聯接起來了,但是住宅和商店并不聯通。商店為臨街,它的體積不夠規范的規定,但是因為緊臨住宅,商店是不是該做消防那
請問各位,小弟現在做一個十層樓的住宅的給排水,三單元,每單元兩戶,一層是車庫,車庫是每戶獨立的,要不要設消火栓?我現在是沒有做。謝謝
《住宅建筑規范》GB 50368-2005第9.7.2條—35層及35層以上的住宅建筑應設置火警系統。 這里說的火警系統是指戶內嗎?因為一般一二類高層的住宅本來在核心筒(公共部位)就應該做報警系統了,這邊還強調35層及35層以上,是不是指戶內也要做??:)
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量。在實際設計工作中遇到這樣的情況,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,極端情況下需要25L/s。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,造成生活水質嚴重變差。個人理解:以聯排別墅為例,1:因為是低層住宅,而且每戶之間有隔墻(非防火墻),發生火災蔓延速度相對較慢。即使蔓延也不會在短時間內造成整棟建筑物過火。人員逃生迅速。2:別墅區容積率一般小于1.0,道路相對發達,消防車在附近有位置找到室外消火栓,一般消防車足以勝任消防工作。3:別墅區居住人數相對較少,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符。4:按照規范規定確定室外消防流量,則給水管經將達到DN200。造成生活水質嚴重變差。單獨敷設消防管道,也會造成消防用水的水質變壞,到火災時發生意外堵塞,或者其他管道
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
左側為6層純住宅(體積8000),右側為3層商業(體積小于4000),中間間隔設有伸縮逢。此工程消防應按什么計算,需要做室內消防嗎?若需要消防水量如何確定?
最新浙江省消防驗收規范