消防驗收和人防驗收往往會出現一些沖突和交叉的問題,現將已收集到的問題整理如下:1、兩層人防車庫,通過樓梯間相連,設置了密閉人防門,但未設置防火門,如設置防火門則出現同一部位既有人防門又有防火門的現象。2、人防預留的管道井及洞口恰位于防火分區的隔墻處,在消防驗收時該不該封閉?3、人防需要在穿越防護區處
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
文章來源于中華房買賣 2018-08-01 瀏覽次數:21 家庭裝飾工程的質量,取決于裝飾公司的施工水平,也取決于業主的驗收與日常監督如果你僅僅在工程完工后驗收,那么對于工程的整體質量是不會深入了解的,業主可以根據工程的進度情況靈活把握驗收。下面給業主們總結了裝修不同時期必要的幾步驗收工作,希望對大家有所幫助。 入場前驗收 看拆改的項目是否都符合合同規定,是否存有安全隱患,墻面處理的是否干凈,進場材料的數量、等級、規格是否與事先約定的相符合。 水電路的驗收 第二階段的驗收應是一次水路、電路改造的單獨驗收,消費者應在專業第三方監理和水工、電工的操作下檢查的改造線路是否都通暢,布局是否合理,操作是否規范,并重新確認線路改
天津:房屋將分戶驗收 有問題只找開發商 房屋驗收一直是令購房者煩惱的事情,由此而引起的住宅面積縮水、建筑質量等問題,已成為近年來房屋消費中投訴的熱點。今年天津市將全面推行對住宅工程質量分戶驗收,治理住宅工程質量通病,最大限度減少質量投訴。從現在起,只有每一戶房屋的質量都驗收合格,建設單位方可進行最后的竣工驗收。這一措施實施后,業主發現房屋質量問題只需找開發商,可減少日后“扯皮”現象。 分戶驗收是指住宅工程依據國家及地方規范要求,在對各驗批、分項、分部工程驗收合格的基礎上,對每一戶住宅的觀感質量和使用功能質量進行專門的驗收,也就是“一戶一驗”。這意味著交付的樓盤有多少戶就檢查多少戶,只有每套房屋質量都達到驗收標準,才能將鑰匙交給業主。 住宅質量分戶驗收內容將涉及建筑尺寸偏差、門窗安裝、地面、墻面和頂棚面層、防水工程、采暖系統、給排水系統、室內電氣安裝等7個項目。每一套房屋在接受分戶驗收時,驗收人員都將為其建立檔案,不僅記錄房號、建設、施工、監理承擔名稱,還詳細記錄每一間臥室、客廳、廚房、衛生間室內長寬高、樓體厚度出現
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。 2、電氣管、橋架穿越越樓板、墻體部位未封堵。 3、穿越平層及豎向的橋架內未采用防火封堵。 4、通風、空調、防排煙管道越樓板、墻體部位未封堵。 5、土建預留洞口后開孔未封堵。 6、土建風道未封堵。 7、玻璃幕墻與樓板隔墻處的縫隙未用不燃材料填充密實。 8、防火墻未到頂。 9、防火分區未形成。 土建防火門: 1、防火門安裝反向,未開向疏散方向。 2、封閉樓梯間及防煙樓梯間開設了非疏散門、洞。 3、防火門檢測報告與實體不符,防火門身份標示
消防巡檢柜驗收 是否需要強制性認證?例如應急照明燈、剩余電流互感器、消火栓按鈕之類都需要認證,消防巡檢柜驗收???求前輩解答
DBT29-162-2009 建設工程消防驗收評定規程
消防給水及消火栓 系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由 建設單位 組織質檢、設計、施工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。這部分知識點實質是相關部件設計要求知識點的回歸,以驗收的方式作為背景融合在案例或者選擇題干當中。 今 天就給大家總結一下這部分 竣
2022年建設工程消防驗收常見技術問題探討培訓講稿
對于一個高層建筑小區,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房設有消火栓泵、噴淋泵、水炮泵,穩壓泵如何選用,啟泵壓力設置怎么做呀,各位高手們給的意見,謝謝。
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
房屋 消防驗收
房屋 消防驗收專題,為您提供房屋 消防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與房屋 消防驗收 相關的專業交流討論,更多房屋 消防驗收相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題