消防驗收現場評定報告及記錄表范本
現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
消防自動報警系統驗收自檢記錄
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下Ｋ友們不妨拿?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,對于群體建筑合用消防系統時,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可。對這一條,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
還有幾天就要進行消防系統的驗收了,我的竣工驗收資料還沒做!不知哪位朋友可以提供泡沫滅火系統,自動噴水系統和消火栓消防系統的施工記錄和驗收評定表格,小弟在這不勝感激,如果有需要小弟幫助的也可以說.....我的郵箱為sdcfLy@sohu.com,QQ:175956017,
消聲器系列-消防器材報價.JPG
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
第三節 建筑構件的燃燒性能和耐火極限 一、燃燒性能 不燃、難燃、可燃; 二、耐火極限 耐火極限是指建筑構件按時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,從受到火的作用時起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用時止的這段時間,用小時表示。(取最小時間) 影響耐火極限的要素: 1) 材料本身的屬性;2)建筑構配件結構特性;3)材料與結構間的構造方式;4)標準所規定的試驗條件;5)材料的老化性能;6)火災種類和使用環境要求。
防火間距不足時的消防技術措施:1.改變建筑物的生產和使用性質,盡量降低建筑物的火災危險性,改變房屋部分結構的耐火性能,提高建筑物的耐火等級。2.調整生產廠房的部分工藝流程,限制庫房內儲存物品的數量,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能 。3.將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,如開設門窗,應采用防火門窗或加防火水幕保護。4.拆除部分耐火等級低、占地面積小,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。5.設置獨立的室外防火墻。在設置防火墻時,應兼
為了督促自己的消防學習,決定從今天開始開貼記錄自己的消防復習,也歡迎志同道合的小伙伴一起交流。20170811--技術實務部分第三章 自動噴水滅火系統分為閉式和開式系統,閉式包括:濕式、干式、預作用、自動噴水與泡沫聯用;開式包括:雨淋、水幕系統。閉式適用于火災蔓延不是很快的地方。一、濕式自動噴水滅火系統不適用于溫度太高和太低的環境。(4~70℃)二、干式自動噴水滅火系統對溫度沒要求,但響應時間較長;三、預作用自動
第五章 防火防煙分區與分隔第一節 防火分區廠房的防火分區面積應根據其生產的火災危險性類別、廠房的層數和廠房的耐火等級等因素確定。甲類廠房 宜采用單層;甲乙類廠房不得設置在地下、半地下。除甲類廠房外,允許采用防火分隔水幕或防火卷簾等分隔;甲類倉庫應采用單層建筑;
疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,并應設置在不同方向;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,可設置1 個直通地面的出口。
消防器材驗收記錄
消防器材驗收記錄專題,為您提供消防器材驗收記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防器材驗收記錄 相關的專業交流討論,更多消防器材驗收記錄相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度