藥廠排風過濾箱清掃及高效空氣過濾器更換說明1) 各臺排風機過濾箱中要求每半年必須打開機箱檢查,查看各中效和 高效過濾器 外框有無破損,并對中效及箱體清洗擦拭一次。中效網清洗工作標準同之前的方案內容。其中效根據破損情況進行更換,但最長使用年限不得超過2年。2) KJ2-1-P(2層注射液灌封區)排風機過濾箱中安裝的高效過濾器,在每半年必須打開機箱檢查,查看初效網框時同時目測檢查高效過濾器有無破損、老化、實效等現象。高效更換時間,根據高效容塵飽和情況進行更換(即排風效果),高效更換時其更換工作要求必須嚴格按生產車間更換高效規范要求進行,高效過濾器最長使用年限不得超過5年。3)每次更換中效、高效過濾器,清洗機箱及日常察看,檢修應及時填寫詳細工作記錄,并備檔待查。4)初中高效空氣過濾器更換生產部門另行規定,更換時本部門配合工作。5)備用中效、初效 空氣過濾器 的存放,應裝在塑料袋內并封口,放置于干燥專用點存放,不可堆放或與其它物品混放,防止重壓變形,并專人負責日常保管并有貨物臺帳。<
烤箱對高效空氣過濾器要求都比較高,主要原因在于內使用環境對溫度比較敏感,要求在較高的溫度下使用,因此就必須選擇好這種類型的高效過濾器。具體可以參考以下幾點:一、烘箱外殼一般采用薄鋼板制作,表面烤漆,工作室采用優質的結構鋼板制作。外殼與工作室之間填充硅酸鋁纖維。加熱器安裝底部,也可安置頂部或兩側。溫度控制儀表采用數顯智能表,PID調節:配置999.99小時時間控制器并與報警裝置相連接。使烘箱的操作更簡便,快捷與有效。烘箱廣泛應用于光電、電子、電機、通訊、電鍍、塑料、機械、制藥、食品設備等的精密烘烤、烘干以及定型生產線中。二、對送入烘箱生產線的空氣溫度隨著固化溫度不同而變動,有的高達 200-400 ℃ ,由于加熱裝置可能產生灰塵和管道內遺漏灰塵,需要空氣過濾器放在熱空氣一端,這就要求高溫高效過濾器本身耐溫要達到 200 ~ 400 ℃ ,所以應選用耐高溫的要求此過濾器的材料一般為玻璃纖維絲,通常樹脂處理品的耐溫在 200 ℃以上的,純玻璃纖維的耐溫可達 450 ℃左右。ZC耐高溫高效過濾器使用有隔板設計,波紋形隔板可以精確地保持褶層間距,在最小阻力下,最大限度地利用濾
門式剛架結構,跨度26m,長度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墻架上未設隅撐,上部為梯形剛架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部鉸接下部剛接,計算后平面內長細比為182,在柱不變的前提下,有沒有其它措施能保證柱的長細比在150以內?謝謝
在人類社會發展中使用工具、能量動力,是發展程度的標志。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,包括無刷電機、伺服電機、變頻,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,像直流電機、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類。 圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓、電流、輸出轉速、扭矩進行測量,計算出電機的輸入輸出功率和效率
大蝦們,小兵我想問一下,1、靜壓箱在系統中的具體作用是什么,是不是起穩壓作用?2、如果系統缺少了這個,會有怎么樣的后果???3、是不是各個系統都要設?
3000風量的組合式空調機組,如果機組內沒有消聲段的話,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,可以不要靜壓箱嗎?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后。
最近有個問題很疑惑:裝一桿上變壓器,配桿臺架箱和桿上補償箱,臺架箱配三個塑殼開關,其中一個接補償箱(開關的出線端接補償箱),請問接補償箱接在塑殼開關的出線端有問題嗎?還是要把補償箱接在開關的進線端,而出線端接臺架箱的銅排?
我們這邊電信部門給住宅樓安裝的電信多媒體箱都是墻壁嵌入式的,800*600*220mm,兩個單元共用一個,二十戶,箱內有24口網絡交換機,語音線模塊,光纜固定器等交換機在這么小的空間里散熱問題怎么解決? 國標有規定嗎?
最近接個工程的標,結果連大樣圖都沒有,想請教下高手關于風盤和空調箱的閥門配置我的想法是:風盤基本就是1*截止閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*不銹鋼軟接空調箱:3*法蘭閘閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*橡膠軟接請教大家這樣的配置已經可以達到設備的基本要求了吧?該有什么改動大家提示下
小弟目前正在做一個方案,采用的是美的空調箱,新風比為15%.空調箱有回風和新風兩種工況,想請教各位是否應該按回風工況選擇?怎么選?
無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.
電流變送器和中間繼電器
一面剪力墻長4米多,已澆灌完畢.灶臺靠此墻中間位置安裝,左右與此墻相接為磚墻(與剪力墻90度).但裝在磚墻上使用不方便,太遠.在剪力墻上明裝業主不同意,各位同仁有什么好主意,請幫我想想.謝了.
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
如題競猜一下
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
現在有一18層住宅(高度大于24M),底下三層為網點,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,是都用還是只有網點用? 請問那本規范上有規定?
我這里設計的分戶箱,原來設計的都是每個插座回路都有單獨的漏電,這個卻實總的,合理嗎,與規范是否沖突。另外我這里設計的聯合接地體地阻為1歐,但實測有兩個樓為0.7,有三個分別為3.4、2.7、3.2。我想將5個樓連起來做個聯合接地,但設計不同意,我在別的工地就連過,效果還行。到底行否行否,請各高手指教。