我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]
一個消防站的訓練塔單體,參考學習
面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?
今天去參觀了兩個中隊 看了看 學到了不少。特別之處就是:戰士們到的地方都有廣播報警裝置,值班室有119專線和調度中心通話!做過這類建筑的朋友,能否把您的圖紙傳給我學習學習!謝謝!xiongfei-wang@sohu.com
1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。
模擬沖刺卷一 技術實務 1.某建筑有16個防護分區,采用IG541組合分配滅火系統防護,則該建筑至少設置()組合分配系統。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.建筑屋面采用B1、B2級保溫材料時,應采用不燃材料做防護層,防護層的厚度不應小于()。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm 3.某通信機房采用七氟丙烷滅火系統防護,滅火設計濃度和設計噴放時間合理的為()。 A.8%;7s B.8%;10s C.9%;6s D.9%;10s 4.建筑防爆的基本技術措施分為預防性技術措施和減輕性技術措施,以下不屬于預防性技術措施的是()。 A.加強通風除塵 B.設置可燃氣體濃度報警裝置 <
圖紙簡介: 該項目為某地二層鋼結構框架消防隊訓練塔全套施工圖,圖紙包括:建筑平面、立面、剖面圖,結構平面布置圖、立面布置圖、節點大樣圖等。 投稿網友: ddyy009 上傳時間: 2014-07-14
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2層,地下二層的室內地面與室外出入口地坪之間高差為11m,耐火等級一級,地下一層使用功能為電影院,建筑面積5 300 m2,設有1個大觀眾廳(建筑面積700 m2),7個小觀眾廳(每個小觀眾廳建筑面積400 m2),1個兒童游樂廳(建筑面積500 m2),共劃分7個防火分區,其中大廳、售票廳、展示區為1個防火分區(建筑面積500 m2),辦公、管理用房為1個防火分區(建筑面積500 m2),放映設備區為1個防火分區,(建筑面積300 m2),大觀眾廳與1個小觀眾廳為1個防火分區,剩下的6個小觀眾廳每3個小觀眾廳為1個防火分區,兒童游樂廳獨立劃分1個防火分區;電影院共設有6部直通室外的封閉樓梯間,其中大廳所在的防火分區2部,其余每個防火分區各1部,各相鄰防火分區之間均通過疏散走道連通,觀眾廳室內任意一點到最近安全出口的直線距離均滿足不大于40 m。
1、水霧滴受熱后汽化形成原體積( )的水蒸氣,可使燃燒物質周圍空氣中的氧含量降低, 燃燒因缺氧而受抑或中斷。 A.1500 倍 B.1680 倍 C.1780 倍 D.1800 倍 【正確答案】:B 【試題解析】:水霧滴受熱后汽化形成體積為原體積 1680 倍的水蒸氣,可使燃燒物質周圍空氣中的氧含 量降低,燃燒將會因缺氧而受抑制或中斷。實現窒息滅火的效果取決于能否在瞬間生成足夠 的水蒸氣并完全覆蓋整個著火面。因此,本題的正確答案是 B。
強化訓練需要的可以去下載,還可以加入考前沖刺群,免費獲取資料:488671343
案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2層,地下二層的室內地面與室外出入口地坪之間高差為11m,耐火等級一級,地下一層使用功能為電影院,建筑面積5 300 m2,設有1個大觀眾廳(建筑面積700 m2),7個小觀眾廳(每個小觀眾廳建筑面積400 m2),1個兒童游樂廳(建筑面積500 m2),共劃分7個防火分區,其中大廳、售票廳、展示區為1個防火分區(建筑面積500 m2),辦公、管理用房為1個防火分區(建筑面積500 m2),放映設備區為1個防火分區,(建筑面積300 m2),大觀眾廳與1個小觀眾廳為1個防火分區,剩下的6個小觀眾廳每3個小觀眾廳為1個防火分區,兒童游樂廳獨立劃分1個防火分區;電影院共設有6部直通室外的封閉樓梯間,其中大廳所在的防火分區2部,其余每個防火分區各1部,各相鄰防火分區之間均通過疏散走道連通,觀眾廳室內任意一點到最近安全出口的直線距離均滿足不大于40 m。 地下
【摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 案例十三 某地下車庫,鋼混結構,建筑面積8000 m2,層高4m,主梁凈高0.8 m,可停放汽車500輛,設有自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、應急照明和疏散指示標志等消防設施,該車庫采用機械排煙系統,采用排煙與排風兼容模式,按防火分區設置,每一個防火分區配置一臺排煙風機。建筑單位委托消防技術服務機構對機械排煙系統進行調式驗收,具體情況如下: 1、系統檢查情況:該車庫分為大小相等的兩個防火分區,每個防火分區利
【摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 某KTV建筑,共6層,為獨立建造。該KTV在2014年裝修完畢后未經消防部門檢查擅自開業。其中二至五層每層為若干個小包房,每個包房約為60㎡,六層為豪華包房,每個包房約300㎡,其包房內墻面均采用了大面積的吸聲隔音材料,地板均采用PVC 卷材地板,所有包房均設置了一個向內開啟的普通平開門。 2014年5月晚23點,某包房客人離開后,留下了未熄滅的煙蒂在包房垃圾桶內,后迅速點燃垃圾桶內遺留的大量紙巾和零食包裝,5分鐘后煙氣蔓延至整個包間并點燃了墻面裝飾材料,之后迅速通過墻面橫向蔓延至整個樓