  • 這二個消防接合器為什么不一樣.

    這二個消防接合器為什么不一樣.

    這二個消防接合器為什么不一樣.

  • 請教~~關于消防結合器

    一個工程~現在設一個報警閥室,報警閥室中有12個濕式報警閥。接7棟建筑。那我的噴淋結合器就設在泵房出來環網上噴淋流量為28L/S,那我就設3個噴淋水泵結合器。這樣我想能滿足規范要求。同樣我設3個消火栓水泵結合器設在消火栓消防泵的環網上是否可行。這樣能不必要每幢建筑都設水泵結合器。是否可行?

  • 共用消防加壓系統的水泵接合器的設置?

    有一個10棟住宅(分別為11層和17層)的小區,整個小區共用一套水泵-水池-水箱加壓系統,在小區的最高樓屋頂設置一個18方消防水箱,在地下室設置消防泵房。那么請問:該小區的消防水泵接合器怎樣設置?因?yàn)檎麄€(gè)小區為一個系統,考慮一處火災,我只需按照小區消防用水量最大的一棟建筑來確定水泵接合器的數量,然后接在室外消防管網上?還是我必須在每棟建筑處設置水泵接合器呢?

  • 求教消防水池放漩渦器問題

    消防施工中水池需要安裝放漩渦器,但是找了很多廠家均告知沒有此設備!請教高人此設備是否是必須安裝嗎?或者可以用其他設備代替?有哪個高人給提供個廠家也可以啊!

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是

  • 消防泵房噴淋接合器問題

    各位大神有個問題:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,報警閥組全部設在泵房內,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設?{:1_105:}

  • 消防軟管卷盤中真空破壞器的設置

    1、消防軟管卷盤若接至生活飲用水管道,需要安裝真空破壞器。為什么要安裝真空破壞器? 2、如果消防軟管卷盤是單成系統,接至室外給水管網,并且立管頂部以安裝自動排氣閥,還需設置真空破壞器嗎? 求助各位大神,麻煩能不能解釋下。

  • 小區消防水泵結合器設置

    在通常的情況下,每動單體建筑物(單設消防栓系統)均設立一座水泵結合器,而水泵結合器的功能只是為消防車提供一個借口而已,因此,本人認為水泵結合器只要滿足小區內最大的室內消防用水量即可,無須每10棟設立10座水泵結合器,可以酌情減少.另外, 每動單體建筑物在消防管網出入處設止回閥,請高手指教.

  • 99S203消防水泵接合器安裝

    水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,不到之處,望指正!

  • 別墅消防卷盤前為什么要加倒流防止器?

    我們做了很多北京的別墅,北京市消防局要求在每個別墅內加消防卷盤,我們也知道這條規定,但是審圖公司要我們在小房卷盤前加倒流防止器,為什么?

  • 串聯消防泵與水泵結合器接力泵

    請問:在超高層建筑避難層中設置的(直接)串聯消防泵能否兼作水泵結合器接力泵?或者說設置了(直接)串聯消防泵,還是否需要設置水泵結合器接力泵?

  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 淺談消防水泵接合器的設置

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一、水泵接合器的作用及設置要求有哪些?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修、停電或其它故障時,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水;二是當遇大火室內消防用水量不足時,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水。 水泵接合器的設置要求有:1、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內。2、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定。高層建筑采用豎向分區供水方式的,各分區應分別設置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。地上式水泵接合器應

  • 消防水泵接合器設置問題

    某工程,多棟高層住宅,地下車庫。消防泵設在地下車庫。各樓消火栓、噴淋系統均由消防泵房臨時高壓供水,并通過地庫主干管聯通。問題:各樓附近都需要設置供本樓使用的消火栓系統水泵接合器和噴淋系統水泵接合器嗎?求各位大俠指點。

  • 消防水泵接合器的選擇問題?

    什么時候選擇100的水泵接合器,什么時候選擇150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S

  • 消防水設計中真空破壞器如何選型

    知識點:真空破壞器

  • 消防引水器:安全防火的新型助手

    在日常生活和工作中,我們常常需要預防并應對各種可能的安全風險。其中,火患無疑是一項極其重要的防范工作。今天,我們將要介紹的是一款專門設計用于提高消防安全的設備——消防引水器。

  • 室外消火栓和消防水泵接合器的區別

    我們單位現在有一個工程 自動噴水滅火系統設置了2個水泵接合器室內消火栓系統沒有設置接合器,而設置了3個室外消火栓,我想請教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它們一樣嗎?如果不一樣,它們有什么區別啊?謝謝

  • 什么情況下可以不設消防水泵接合器?

    現在施工一廠房建筑,建筑面積10萬平,消防水池采用附近河道做消防水源,請問這種情況下,可以不設消火栓系統消防水泵接合器嗎?