剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~
《西門子工控編程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要問了,大家都是專家,我不學工控,光盤里面有授權。
平常多用西門子s7-300,還可以,軟件齊全.今天看到施耐德plc的介紹,自稱是是大型plc排位第一,大致看了一下配套軟件,感覺有點復雜,誰知道兩者的優劣
我們公司正在做一個電廠化水的項目,用的是300做冗余,上位機采用WINCC監控?,F(xiàn)在遇到的問題是:WINCC和PLC的通訊,因?yàn)槊總€(gè)站有兩個CPU,WINCC要采用兩個網卡,而且還要加網卡綁定軟件。請教高手具體步驟
本人在一個走M(jìn)ODBUS-RTU協議的RS485網絡中用了西門子的RS485中繼器,用的速率為19200,發現通訊不上.請問西門子的RS485中繼器是否只能用在西門子的PROFIBUS和MPI的網絡上?
西門子論壇上的精華總和
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........ 今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~
內有西門子各種軟件授權,包含西門子2008年及以前出品的軟件的授權,內有版本號,使用簡單!共874個授權文件!
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~1.到現場的總線是一根,上面既有溫度也有壓力,為什么溫度平穩,壓力波動非常大。2.要說壓力傳感器有問題,我想也不可能,很多壓力的,不可能全部有問題。3.說電壓不共零,可為什么溫度又是好的呢?同一個總線啊。4.說干擾,為什么溫度就沒干擾了,同一根總線啊。5.最后說一點,由于要用到地方比較寬,所以壓力我溫度是交叉的,并沒有在某一段分開。
現在接觸了許多企業,在控制回路上,各斷路器、接觸器的選型都是以施耐德為標配、感覺好像西門子的市場占有率差遠了,請問下,大家選擇施耐德的原因是什么啊。產品品牌認知度、價格、性能、外觀、其他等等因素,請大家都說說是什么原因啊,好吧?謝謝
西門子PLC程序實?,大多數用編程軟件打開
西門子PLC程序實?,大多數用編程軟件打開
求指點:西門子投入式液位計怎么安裝?我門這液位計應該是3線式的。接線怎么接呢? 如果在集水坑里裝是否用套管,固定怎么固定。
西門子PLC--AS410Smart與S7-300有什么區別?編程軟件和功能上有什么特殊的地方?公司來的新設備用的AS410Smart,網上也沒找到什么資料,請各位師傅指點哪里有這方面的資料?
如果西門子定位器轉成輸入電平“P手動模式”,電源已經連接,氣源必需緊跟著連接裝配。還要保證適當?shù)目諝赓|(zhì)量,無油工業空氣,塵粒<30μm,在操作壓力F的露點應低于最低環境溫度20K。 單作直行程執行器兩個氣動直接集中一起安裝在西門子定位器背面的位置。 · 壓力位置Y1 · 空氣出口E 連好后使用提供的螺絲鎖住。通過收集區和彈簧區,空氣排出口E可保證一個干儀表空氣流量,以防腐蝕。 具體的步驟如下: 1、空氣入口壓力和定位器壓力必需連接壓力斗。 2、連接采用公制螺紋G1/4 DIN 45141。 PZ:入口空氣壓力1.4~7bar Y1:西門子定位器壓力1用單作用和雙作用執
siemens定位器近幾年來,隨著電子技術和自動化技術的快速發展,在過程工業領域中,不僅得到了迅猛發展,而且在各行業得到廣泛應用。智能型siemens定位器的調校、信息查詢、參數修改等功能比傳統的機械閥門定位器方便、豐富。<
西門子高壓綜保7sj686-N備自投動作條件有一個檢測無流的條件,但是在定值表里卻沒有檢測無流的設定范圍?難道是默認值嗎?
我們用的高壓綜保是西門子7sj686N,它的母聯備自投動作條件是檢測無流,但是在定值表里卻沒有設定無流的設定范圍,而且在綜保上沒有設定檢測無流的值。這個檢測無流是默認值嗎?
我們這里西門子變頻器很多,我發現有的在運行狀態下按P鍵不能進入設置,而有的在運行時按P鍵即可進入設置,這是什么原因啊?請各位高人給予解答。非常感謝。
如圖是西門子EM231模塊接線請問一下圖中“電壓”是做什么用的?謝謝!