我設計的消防圖,供大家參看。呵呵
升級到天正電氣8.5SP2,多了一項“消防增加【煙感溫感】功能,可跟據房間情況,自動計算保護半徑布置消防探測器,也可用戶手動布置,預覽保護范圍?!?,這個功能暫未測試準不準確,如準確很實用?。〉褪欠胖玫膱D塊是PLine線,能不能設置成細線呀?我們院的打圖習慣都是細線,然后按顏色設置線寬!麻煩下一升級更新可不可以考慮多個選項可設置成細線圖塊?感謝天正電氣軟件在不斷進步貼合我們的實際設計
就給了我這么2份平面圖,說上面住宅還有4~5層,本來2層也是商鋪,后來改成旅館,現在要報消防,讓我只給二層上消火栓,這個怎么辦?。苛⒐苤惖牟皇呛鸵粚佑新撓档膯?不畫一層怎么畫二層,另外問下報消防是什么意思?是不是不要審圖的
發個光伏電站設計消防圖大家討論
電氣報消防圖紙要出哪些?1;疏散照明平面圖(圖紙上有疏散指示燈、出口燈?)?2:如上的系統圖和說明?3;火災報警平面圖和系統圖及其說明?這些夠了嗎?
消防控制柜的作用是接收、顯示以及處理火災報警信號,同時消防控制柜還是控制消防泵的一種重要設備。下圖即是消防控制柜,從中可以看出單個消防控制柜指示燈還是比較少的,多看幾次也都知道各個指示燈所表示的含義是什么了,但如果消防控制柜比較多的話,那想要全部記得所有指示燈所表示的含義那就有點懵了。不過沒關系,下面給大家講解一下消防控制柜指示燈的含義,覺得有用的記得點擊收藏! 消防控制柜的指示燈所表示的含義是什么?
消防管路圖的問題: 1、 需去除圖示中綠色的立管 2、 在布消防栓時,如何能布局成圖示的樣子
圖紙簡介: 工程為廣東某國際大酒店消防設計,設計較為全面。歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: fy215314 上傳時間: 2013-02-16
此圖為某火力發電廠脫硫綜合樓給排水消防圖紙,希望各位大師給予指點。
現有一份圖紙,圖中有一些地方看不懂,需要向各位請教:有一個長240米,寬60米,高9.6米的單層丙類廠房(膠合板車間),由防火卷簾分成兩個防火分區,自動噴水滅火系統分2個系統,消火栓系統為一個系統,消火栓系統用水由市政管網供給,自動噴淋系統用水在室外設消防水池(自動噴淋設計說明中有,“自動噴淋系統設計水量為30l/s,火災延續時間1小時,室內外消防水量為55l/s,消防水池容量為200立方”的說法),消火栓系統共設了10個消防水泵接合器,而自動噴淋系統沒有水泵接合器?,F(xiàn)在本人不明白的是,1、該工程的消防水泵接合器,怎么設?需要設嗎?根據GBJ16-87(2001版)第8.6.1的第四條,該工程的消火栓系統應該不用奢水泵接合器的。這樣理解對嗎?2、自動噴水系統是必須設水泵接合器,對嗎?3、消防水池的容量計算對嗎?“室內外消防水量為55l/s”是怎么來的?另外就這個工程還有哪些需要注意的問題,請各位高手指教!
我設計得消防圖,大家討論一下
消防圖紙中,我有些問題不解。消防電源線和報警總線是 kvv7*2.5 ,消火栓強控線kvv4*2.5 ,問下:煙感是不是要電源線*2+報警線(到消防端子)*2?那手動報警按鈕和消火栓按鈕的線纜是怎么分配的?聲光報警是電源*2+報警線(從消防端子出來)*2這樣分配的吧?再者,消防端子箱中還出來個 啟泵線4*2.5,這個是屬于 消防電源線和報警總線 還是 消火栓強控線 ,這些線纜到底是怎么分配的???剛上班的超級菜鳥,望各位不要笑偶...
請問下圖中紅圈里的符號是什么意思?還有這是一個三層商鋪,一層和三層有消防箱,但圖中在一層梁底加了一趟管,就是圖中藍線箭頭所指的管,這根管是什么意思?去掉,讓立管直接從一層通三層不就行了?請高手解答。謝謝。點擊看大圖[ 本帖最后由 shan137647549 于 2011-8-2 14:43 編輯 ]
請多多指點,對本圖沒有什么把握,多謝了
很多朋友覺得消防圖紙很復雜,那是針對“小白”而言,其實想快速看懂消防工程圖,首先要仔細看清楚總平面圖,然后把圖紙設計說明和圖例瀏覽一遍,其中有各種符號標示需要熟記,然后再去看系統圖,雖然相對比較難,但只要你多花點時間就沒問題,自然而然就能看下去了,當然,看消防圖紙也是有方法的,下面詳解! 消防圖紙識圖方法: (1)消防圖紙分:消防水、消防電、還有氣體消防; (2)不管是什么,任何一份圖紙,都要先看設計說明、圖例; (3)設計說明是圖紙的提綱,讀懂它能把握設計意圖、內容等; (4)不同的設計可能圖例不一樣;
圖紙簡介: 某檢修工房,附有給排水圖紙和消防圖紙,共3層 投稿網友: joyvilin 上傳時間: 2013-10-02 圖紙省份:
圖紙簡介: 本圖紙為格爾木3層慢搖吧電消防圖,內容包括設計說明,目錄,各層消控平面圖,二層半消控平面圖,圖例等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qq_1395987823289 上傳時間: 2014-03-28
圖紙簡介: 某省高速公路隧道變電所,全套電氣施工圖及氣體滅火圖紙。包含電氣平面、系統圖,設計說明及材料表、弱電平面圖等等。圖紙僅供參考! 投稿網友: ynjzhjfy 上傳時間: 2014-01-09
消防圖
消防圖專題,為您提供消防圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防圖 相關的專業交流討論,更多消防圖相關內容請訪問