一幢丙類廠房,1層,耐火等級3級,面積為2700M2,建筑高度為4米;體積在5000~20000之間;查規范,室外消防用水為40L/S,所以室外設置3個室外消火栓;建筑室內消防流量為10L/S。請問:消防總用水量為:室內10L/S+室外40L/S=50L/S嗎?還是室內10L/S+室外30L/S=40L/S嗎?(同時使用室外消火栓一般為1~2個,可以按30L/S來計算嗎?)請教各位前輩?。。≈x謝?。?/p>
消防總隊278號文件,北京臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷。 在公安部發布《注冊消防工程師管理規定》后,象征著消防機構的臨時資質終將成為歷史。目前天津、安徽、江西、山東、浙江于等省市已經正式結束消防臨時資質。根據北京市公安局消防局發布了關于實施消防技術服務機構正式資質和注冊消防工程師注冊、執業管理工作的通知可知,北京市臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷并明確了消防技術服務機構所需注冊消防工程師數量要求。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
消防總線和消防電源線可以共用一根RVS2*2.5的線嗎,這種屬于什么接線方式?
一個6萬多平的大型車庫,劃分了30個防火分區,每個防火分區均設了排煙風機,現有一總配電箱帶各防火分區風機。請問同時使用系數取1還是可以小于1?我認為完全可以小于1,只是找不到可靠的依據,請高手指點。
圖紙簡介: 天然氣輸氣管道工程,配套工程, 給排水門站總圖,內容包括給排水管道及消防器材總平面布置圖、設計說明、圖例。 投稿網友: dongming8 上傳時間: 2014-05-23
(八)消防給水系統1、室內消火栓系統(1)本工程消防用水水源為市政給水管網,消火栓消防用水流量為:室外消火栓__L/s,室內消火栓__L/s,火災延續時間_h,一次火災設計總用水量(含室內、外消火栓系統、自動噴水滅火系統、水幕等消防水量),為__m3。消防水池有效貯水容積__m3。(2)本系統豎向不分區,設一組消防泵供水。(3)本系統分高低兩區,共用一組消防泵,高區由消防泵直接供水,低區減壓后供水。(4)本系統分高低兩區,分設消防泵組供水。(5)頂層設高位消防水箱,有效貯水容積為__m3,保證滅火初期的消防用水。(6)頂層設有效貯水容積為__m3的高位消防水箱、增壓泵組保證滅火初期的消防用水。(7)本系統采用單栓與雙栓兩種消火栓箱。單栓消火栓箱內設DN(65 50)mm一消火栓其中_至_層采用減壓型消火栓)一個,DN65(50)mmL=25(20)m麻質襯膠龍帶一條,DN(19 16)mm水槍一支。消防按鈕和指示燈各一個。雙栓消火栓內設DN65mm雙閥雙栓一個,DN65mm,L=25m麻質襯膠龍帶二條,DN
山東省消防總隊指紋安全巡檢系統(電子查崗)系統成功實施——四川億源智能科技有限公司、李直偉2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。指紋巡檢器性能介紹:1) 海量巡檢記錄存儲: 10000;2) 注冊用戶數: 200 ;3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ;4) 可注冊巡檢事件: 200 ;5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所;6) 支持標準RS232通信,通信線無需另外收費; 7) 全網絡版管理軟件,可升級B/S查詢功能;8) 支持現場1:1或1:N 匹配方式的指紋比對;9) 支持下傳多個線路,可供多人多線路使用,節約投資成本;
關鍵詞:指紋巡檢器 指紋巡更機 電子巡更 巡更系統 安全巡檢 安全檢查 消防部隊電子查崗 山東消防 摘 要:2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。 指紋巡檢器性能介紹: 1) 海量巡檢記錄存儲: 10000; 2) 注冊用戶數: 200 ; 3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ; 4) 可注冊巡檢事件: 200 ; 5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所; 6) 支持標準RS
圖紙簡介: 某地小區的室外給水及消防管道的布置圖,畫的很詳細,里面設計消防管道,給水管道等設施。 投稿網友: sun407794117 上傳時間: 2014-06-05
各消防技術服務機構:
各市(州)消防救援支隊,各消防技術服務機構,各機關、團體、企事業單位: 為進一步規范和凈化全省消
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!