大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方???消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
室內消防管道及設備安裝技術交底
消防設備安裝技術交底.rar
對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,樓梯間為防煙樓梯間。2、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,幼兒園的安全出口不應少于兩個,門向外開啟,出口處不準有踏步。3、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,下面或毗鄰處,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內。4、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M。 5、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,可燃氣體管道。6、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房。
本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。
如圖所示,接觸器前面的斷路器我看到有些是要求過載只報警的 ,但我也看到有些做法是普通的D型微斷,下圖即是這樣,那這樣不能保證過載只報警啊,還有雙電源切換的進線總開關也要求要過載之報警不跳閘么?還有S261系列的微斷好想沒有分斷能力為S級別的吧,高手賜教啊還有這個時候電纜的選型是按照斷路器的大小還是按照熱繼電器的大小來選啊 迷惑ING[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-23 22:39 編輯 ]
消防設備安裝節點詳圖 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-10-31/366719.html?2vsrf有需要的幫頂哦!
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
室內消防管道及設備安裝工藝標準
消防報警設備安裝
消防報警設備安裝專題,為您提供消防報警設備安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警設備安裝 相關的專業交流討論,更多消防報警設備安裝相關內容請訪問