湖南常德變頻增壓穩壓生活供水成套設備適用范圍 1、適用于各種類型的自來水廠,二次加壓泵站,補壓泵站和由深井泵直接向管網供水的陝西安康高效成套供水設備。 2、生活小區和高層建筑的生活用水。 3、舊有給排水加壓系統的改造,可取消水塔,高位水箱和氣壓罐。 4、工業上需要恒壓供水系統,油田恒壓輸油系統。 湖南常德變頻增壓穩壓生活供水成套設備主要功能 1、全自動完成多臺水泵機組軟啟動,變頻到工頻運行以及停止的全部操作過程。 2、根據用水量的變化,變成多臺泵組的啟動和停止。 3、有壓力設定值和
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。  
現在消防成套設備是否不能用了?因消防成套設備的消防泵之間的距離不滿足規范要求,現在有的消防審查機構依據這條,判定為設計不合格,真暈,和他們說明也沒用。
水電站真空高速引水成套設備
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所
請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,所以消火栓系統的壓力要求不高,那么在選設備的時候,可以選用變頻泵嗎,如果我將消防時生活給水全部切斷,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,因生活用水要求壓頭稍高,揚程按生活用水壓頭選,我想這樣日常就可以滿足生活需要,消防時切斷生活給水,消防也能滿足。而日常時因壓力滿足消防要求,其常高壓系統,不必增加屋頂水箱。不知道我想的對不對,請做過的前輩指教。另外,是不是還要設穩壓泵,使日常保持橫壓,那樣的話還要氣壓罐嗎?謝謝
24KV供電現在國內只有江蘇蘇州和遼寧本溪有運行經驗。江蘇作為一個試點在推廣,現在我公司已成立24KV開關設備研發中心,希望各位不吝賜教!
低壓配電柜有很多種的形式、型號。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一點不明白,這些不同型號的柜子到底有什么本質的區別,比如說抽出式大家都是把開關裝在一個抽屜中,安裝何種開關元件也是各有不同。我是做自動控制的,上次我們部門為客戶提供了幾個GCK的柜子,對方的圖紙上注明是MSL,我們這邊搞成套設計的人員說MSL比較貴建議對方采用GCK的柜子。我就不明白了,同樣是采用拼裝式的鋼結構,同樣容量的開關設備,為什么MSL會更貴呢?我們部門原來搞低壓成套的那個技術辭職了,一時半會還找不到熟悉的技術人員,老板發話了,我這個技術部的經理要承擔起這塊工作。老天,本人從來沒有涉及過這方面的工作呀,也只好趕鴨子上架了。各位,給一點提示或者建議,好讓我在短時間內可以快速的熟悉這塊工作,關鍵是思路,給我提出一個思路,我就好找資料學習了。謝謝各位,順便發一份資料給大家。
如今的項目招標,關于成套設備的柜體顏色都是按顏色給定:如RAL7035,RAL7032等等,據我所知RAL7035等顏色僅僅是顏色的符號,它并沒有反映出顏色以外的表面效果:例如光面,皺紋等,對于同一項目的不同廠家產品,保證顏色完全一致很難。粉末生產廠家型號不一致,沒有與RAL系列顏色對應,成套制造商只能根據顏色對應不同廠家的色標,力求沒有大的出入。請問同行,你們有什么更好的辦法嗎?
開關成套設備的發展方向分析高低壓開關設備是機械工業的重要組成部分,是電力工業的重要輸配電設備,與國民經濟和社會發展關系密切。改革開放以來,我國高低壓開關設備制造業迅速發展。在短短幾十年中取得了巨大的成功,
設計要求:泵房內設消防主泵兩臺(流量=30L/S 揚程=45m 功率=22KW),一用一備;消防穩壓泵兩臺(流量=5L/S 揚程=62m 功率=7.5KW),一用一備;氣壓罐一個SQLΦ1000*1.0。要求消防控制柜能對消防主泵進行定期自動巡檢(采用低頻巡檢方式),消防主泵自帶軟啟動器。消防穩壓泵利用消防泵揚水管上安裝的遠傳壓力表反饋的壓力信號進行啟停來對消防管網進行補水,穩壓泵啟泵壓力0.59MPa,停泵壓力0.62Mpa。想問各位前輩,有了變頻器還有必要增加軟啟動器嗎?此處設計是否有些累贅? 如果在發生火情的情況下變頻器能不能設定使消防主泵由低頻啟動最后變為在工頻下工作?此段時間需要多久?
低壓動力箱,總開關800A,3P出線開關400A*3只,這個銅排如何選擇?國家有沒有規范?比如從800A下端主母排多少截面?400A斷路器上端分支母排多少截面合適?謝謝!
目前的電氣成套設備行業的發展是讓人有著一個矚目的過程的,從剛開始的起步階段,到現在的這么的一個狀態,電老虎平臺認為很多的人對于這么一個行業也是有著很大的關注的程度的,而就目前的情況來看的話,對于這么一個行業還是有著未來的發展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小編來為您介紹: (一)電阻測試法 電阻測試法是一種常用的測量方法。通常是指利用萬用表的電阻檔,測量電機、線路、觸頭等是否符合使用標稱值以及是否通斷的一種方法,或用兆歐表測量相與相、相與地之間的絕緣電阻等。測量時,注意選擇所使用的量程與校對表的準確性,一般使用電阻法測量時通用做法是先選用低檔,同時要注意被測線路是否有回路,并嚴禁帶電測量。 (二)電壓測試法 電壓測試法是指利用萬用表相應的電壓檔,測量電路中電壓值的一種方法。通常測量時,有時測量電源、負載的電壓,有時也
1、無負壓供水設備的應用具有一定的限制性。由于它缺少二次儲水裝置,市政供水一旦有故障,整個設備停止運行而處于停水狀態,因此對于那些不能間斷供水的特殊用戶,它并不適用。 2、由于它是一種新型的設備,技術環節還有待于進一步成熟,應用條件也有待于市政供水條件的變化而不斷完善。
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢?
小弟最近剛做了一個消防工程,因甲方要求不作水箱,決定采用變頻調速供水設備供應消火栓與噴淋系統用水。設備選好后,甲方又要求生活用水也由這套設備供應。不知各位大俠以為可否?如可行的話,控制上應注意什么?我的穩壓泵是按5L/S選的型號。
公司要我們維修電工統計設備的總容量,我們目前把各電機、PLC功率、變壓器等的總功率估算了出來,但能說總容量就是總容量嗎?而且我們的電機很多都是變頻控制,實際轉速很少達到額定轉速,再說各臺設備運轉的時間也是不同的,有的設備甚至是常年不用,這些情況又要怎樣處理呢?查閱相關資料后,乘上的各種系數,我總覺得不是很恰當,,請教高人,設備總容量有沒有一種清晰而簡潔的算法?小弟在此謝過回帖的你!
消防供水成套設備