論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
收錄于話題
請問大家,給水管都有什么管材,我們這里室內用PP-R管,室外用熱鍍鋅鋼管,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,已經不讓用了,有一種鋼塑管,但是太貴了,不知道大家都用什么管材。
昨天參加一個廠房及宿舍樓的竣工預驗收,監理方提出沿屋面敷設的生活水箱出水管用設計中的UPVC不妥,因為烈日暴曬,用粘膠處都已經有些松動,這樣施工以后還要做石棉保溫層(這是對方的原話),雖然我只設計廠房,但是我想當時如果是我的話,我可能也會慣性的采用UPVC,不過現場看到的也確實像他所說的,不知道各位有什么看法?
1 室外消火栓給水系統(埋地應完善除銹防腐措施) (1)當室外消防為生活、消防合用管道系統或低壓消防給水系統時,可選用允許壓力較低的承插直管的球墨給水鑄鐵管(滑入式、機械式),焊接鋼管,內外壁熱鍍鋅焊接鋼管等(部分工程可嘗試采用PE給水管)。 (2)當室外消防給水系統為臨時高壓給水系統和常高壓給水系統時,當系統工作壓力較低時,在管材允許的壓力范圍內可采用上述相同管材;當系統的工作壓力較大時,應根據系統工作壓力情況,分別采用法蘭式球墨鑄鐵管、焊接鋼管、內外熱鍍鋅普通
我想請教一下,如果用球墨鑄鐵管做給水的話,有哪些弊端?而且想問一下哪位設計師曾經用孔網鋼塑復合管做過給水,同球墨鑄鐵管比效果怎么樣?
當住宅樓頂層直接是坡屋面蓋頂的時候,(7層頂直接就是蓋坡物頂)室內消防給水管道應該怎么在屋面聯通?規范說室內消防管道要在屋面連通形成閉合!!!!請問改怎么做啊?
是不是一般根據經濟流速或界限流量確定給水管管徑啊?但是那個確定的管徑是大于DN100的,如果管徑小于100呢?大家都是怎么確定室外給水管管徑的?。坑懻撘幌掳?,謝謝了
我在做給排水設計的時候看過一些前輩的設計圖,一些人再做廠房的時候室內給水管用的是PPR管材,單有些前輩選用的是不銹鋼復合管?到底應該選用哪種管材比較好啊?
各位好,請問消防給水管“T”字轉彎時是否必須用三通,可不可以在管道上打個洞再引一根管子出去? 如果不行,是否有相應規范支撐?
1 引言 隨著社會與經濟的不斷發展,為了保證建筑的防火安全,消防給水工程的重要性日益突出。在實際工程應用過程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題層出不窮。輕則返工耽誤工期,造成不必要的浪費;重則造成系統無法正常運行。作為工程技術人員有必要從消防給水管材種類、管材選用與管材連接技術等方面出發,掌握各種消防管材在不同消防系統、不同使用場所應注意的問題,并加以明確的辨別,確保各種消防給水管材得以正確的使用。2 消防給水管材的種類 2.1 球墨給水鑄鐵管
圖紙說明上這樣說的 生活消防水箱以及屋頂水箱的泵房的給水管用無縫鋼管(襯塑).我想問這個代表是市政進水池的進水管用這個管材還是泵房內水池出水管用無縫鋼管。(消防和生活的進水管共用一跟DN150的管子)普通的生活給水管用內襯不銹鋼復合管,消防用鍍鋅無縫鋼管,小管用熱鍍鋅鋼管
如題,大家在設計或施工中:1.市政壓力的室外給水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道連接形式采用何種?2.室外埋地的二次加壓給水管小于100、大于100的管道,室外埋地的室內消防管道(加壓)常采用什么管材,采用什么管道連接形式?
目前,給水管材種類較多,有球墨鑄鐵管,UPVC、PE等,尤其是化工管,什么UPVC、PPB、PPR、PEX、PE等等,讓人眼花繚亂,不知如何正確選用。試請教,室外埋地給水管材用哪種最好?(技術和經濟方面)
我現在剛畢業,接到一份活:商住樓,60米高,給水支管和供暖都走墊層,不過我不能確定用什么樣的塑料管,還有在墊層內如何避免給水與供暖打架????
問題是小問題,可我遇到過這么兩次.消防水管DN<100采用鍍鋅鋼管.給水排水手冊中沒有DN65這個規格可供選,我選用DN70.可是業主打電話來說,他們當地只有DN65規格的,沒有DN70的???我查看了所有給排水書刊中有關管徑方面的書,還是不清楚.:(
我們現在用陜西2001市政定額,在給水塑料管(熱熔連接)子目中,定額說明管件是綜合考慮的,但是我們作為施工方,實際施工使用的管件消耗量合價包不住管材費的情況很多,按實另計管件主材費的話,還計不計損耗量?大家伙都是咋樣做的?咋樣才能保本有利通過決算審核?
雙衛住宅給水管管徑探討: 按照現在規范的設計秒流量公式,雙衛住宅給水管管徑至少DN25(De32),如果是頂層帶閣樓住宅三衛的情況管徑甚至達到DN32(De40), 而住宅找平層厚度一般是30mm,今后如果是鋪實木地板和地磚還好,如果是鋪復合地板就麻煩了,我是房地產公司設計所的,我們公司就曾經受到住戶這樣的投訴! 個人認為,現在的秒流量公式對雙衛以上的住宅不適用,考慮同時使用率,實際設計按照單衛住宅考慮應該能滿足實際要求。另外現在規范的經濟流速還是套用以前鍍鋅鋼管的,實際小區如果壓力足夠。室內塑料給水支管可以選用2m/s左右的經濟流速。 本人曾經設計過一個組團的住宅,室外給水干管壓力3kg,室內給水支管當時考慮管線敷設和交叉無論單雙衛還是六層帶閣樓三衛通用DN15(De20)的PEX管,該項目竣工三年,實際使用效果良好,水壓流量穩定,無住戶投訴! 總結:雙衛住宅室內給水支管管徑最大采用DN20(De25),實在不行如果審圖有問題,可以考慮采用雙De25管(一個衛生間一個)的變通辦法。
遇到一個工程,本來選定了室外埋地給水管用鋼塑管,后來甲方反映鋼塑管管徑>=DN100要采用絲扣連接,由于該室地勢不平,經常有斜坡,說這種連接方式容易脫落,自來水公司建議管徑>=DN100改用球墨鑄鐵給水管,我對這種管材一無了解,球墨鑄鐵管采用什么連接方式,易銹嗎,需要采取什么防腐蝕措施,對水質有保證嗎,還有就是如果采用鋼絲骨架PE管是否可以,它的連接方式是否都是電熔連接和閥蘭連接,老鼠會咬這種管材嗎?如果會,中間的鋼絲骨架能保護內側的塑料管不被咬,并保證供水不泄漏嗎?現在小區室外埋地給水管一般選用什么管材,根據希望前輩們回帖!
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!