最近在接觸高層消防體系,看到了叫總線的,還有叫二總線的,我最這兩個名詞有些混淆,不知道是不是一根線,還有,總線上的電壓是多少呢?看到說是24V,但是這個電源也做信號用,當有報警動作時,電壓發生變化發出脈沖信號,到控制器。還有說這個總線電壓對不同的品牌壓降也不同,那,能說控制總線的電壓是DC24v嗎?期待骨灰級解答……
變頻無負壓供水設備控制器說明
論文簡介:控制器使用說明,操作碼設置,注意事項,參考電路圖 投稿網友:laokang126 上傳時間: 2013-06-24
變頻恒壓供水控制器采用最新微電腦設計處理器設計制造配備液晶中文顯示,參數顯示、設定一目了然,故障時彈出供貨商公司名稱及2個服務電話(可按要求設置),多達75個功能參數項、9種應用宏選擇,能滿足五臺以下的所有運行程序,其主要特點有: 1.外部接線簡單:用戶只需通過菜單設置,即可使控制器適用于不同的供水控制系統;無需改變復雜的外部接線。2.可靠性:由于控制器已將各種功能模塊集成于內部,外部配件少,、進一步降低了整個系統出現故障的機會。3.調試簡單方便:豐富而完美的漢字提示。使一般的操作人員無需經過復雜的培訓,也能對各種操作應用自如。4.系統功能完善:與目前國內同類設備比較,本設備更顯示出其獨特的優點。在設備工作現場,工程人員可根據泵組的實際情況在顯示下,隨時改變各種控制參數,由于保證泵組處于最優化的運行狀態。5.控制精度高本控制程序中所有的模擬量均為數碼處理。改良的PID數字控制系統能夠避免一般PID死區(對水泵控制而言)所帶來的控制誤差,使系統的供水壓力更加穩定。6.睡眠功能的最新應用可使機組在每天的零流量的區域中自動啟、停,間
敬告各位?。?目前!北京及全國市場出現多家假冒我公司的產品:DB-2000恒壓供水控制器,這些假冒公司采取不正當?shù)氖侄螇旱蛢r格。一但用戶將貨款打過來,他們就采取用一種叫DB-3000的產品進行貼牌子,用戶要DB-2000他們就貼2000的牌子,用戶要DB-3000他們直接發貨,價格為于1100-1300之間,這類DB-3000的控制器抗干擾能力極差,特別是與變頻器共用,變頻器的諧波干擾,這類DB-3000的控制器是無力解除的:表面上看DB-3000是我公司DB-2000的換代產品,在此我們嚴肅聲明:我公司的產品:DB-2000恒壓供水控制器已經在市場銷售幾年,在水行業及各大工業企業有著良好的信譽。我公司在DB-2000恒壓供水控制器沒有更改過型號?。。∪缧枰銐汗┧刂破鱀B-2000的用戶可與我司直接聯系?。?! 聯系電話:010-82852181,13911093205,13722381468劉經理 地址:北京市海淀區中關村硅谷4A10室,郵政編碼:100080 Email:fudarlx@sina.com QQ:53
本產品是應廣大用戶的要求最新推出的高級微機給補水控制器。采用高品質元件、材料及融合最新的微電腦控制技術而成,和變頻器組合即構成生活與消防公用等供水系統.歡迎感興趣朋友與我聯系。wangokbing@163.com
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法?。宽槺阍僬埥桃幌?,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
一、產品概述:
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在
直接控制盤介紹 直接控制盤是消防報警系統的重要設備,如噴淋泵、消防泵、排煙機、送風機等重要設備的控制裝置,使用直接控制盤進行直接啟/??刂疲軌蛴行У臏p少控制環節,提高可靠性。
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的?!断涝~匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4
工作原理:
一個住宅小區,全部是11層板式住宅及18層塔式住宅,部分一層商業,地下車庫兼作人防。關于消防報警方面,可否按如下方法做:每棟建筑物單元入戶門廳設置壁掛式報警控制器,地下車庫內值班室設置壁掛式報警控制器,在小區物管用房內設置消防控制中心,將各壁掛式報警控制器聯網送至消防控制中心內消防控制柜。這樣做可以嗎?主要是將壁掛式報警控制器設置在單元入戶門廳及地下車庫值班室內,可否?請孫總指教,謝謝
控制器類設備在消防控制室內的布置要求: ①設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m,雙列布置時不應小于2m。 ②在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。 ③設備面盤后的維修距離不宜小于1m。 ④設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。 點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。 當消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。 當消防聯動控制器與備用電源之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。<
為防止 變頻供水設備 控制器和變頻器的控制信號線受空間電磁場的干擾,可在這些控制信號線的外層接屏蔽線,以提高系統的抗干擾能力。此時接線一定要注意,只能有控制器的一邊或者變頻器的一邊選取一點作為屏蔽的接地點。這樣,可保證系統的抗干擾能力。如果屏蔽線在兩端都接地,會使屏蔽線上產生電勢差,不但不能提高系統的抗干擾的能力,反而加重外界對控制器的干擾。 其次,將模擬信號線和動力線分別走線,也能提高系統的抗干擾能力。 變頻器接線注意要點: (1)