碰到一個工程,是體育館,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統、水噴霧系統、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎?技術措施里面“對于24m以下的設有中、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,即氣壓罐的有效調節容積為3m3。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計。”GB27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s。”
知識點:氣壓給水
最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備。施工圖審查單位、設計單位做法不一,有的允許用,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確?
消防給水系統經過加壓后出水與市政給水管網連接(因消防系統同時接受市政直接供水),設置了止回閥,是否會給市政供水水質帶來影響?或者就有這方面的規定不能連接在一起,請大家指教
做整個學校時,幾乎每幢建筑按規范都要做室內消火栓,但學校總體的設計是從屬于小區給排水設計規范的。室外生活消防共用系統是沒有疑問的,但是室內消防系統可就疑問多多了。因為本學校均為多層建筑,且無自動噴淋。雖然按規范設了室內消火栓,但是主要是依靠外救,室內消火栓也是為了讓消防隊員方便使用。所以不設消防水池和泵房。消防前十分鐘用水由校內32米的水塔供給。這樣的做法是否可行,有無違背規范之處,請常做學校的各位指點。
廠房都是一層的,市政水壓力是夠的,但是里面還有辦公樓和宿舍樓,市政水壓力可能不夠,這種情況是不是必須要設置個泵房,然后廠區內設置兩道消防管網,一道室內一道室外消防和生活合用呢?還是設兩道管網,直接從市政管網接入,在室內消防接入口設個無負壓的增壓設備就可以呢?以上兩種方式都存在一個問題,如何在火災時自動啟動,如果靠電上控制好像不可能吧,整個廠區每個建筑都得走線到泵房去?!還是有個手動啟動就可以?至于市政水流量夠不夠用又該如何判斷?室內外消防流量加起來35L/S。是不是還得問自來水公司他們這的流量多大?頭疼啊,誰知道請教教啦??!:Q :Q
1.高規3.0.1將24米以上樓層任一層建筑面積超過1000平米才定為一類,在條文解釋中說每層面積不大,但是不超過24米的樓層面積較大時怎么考慮?另外在表7.2.2中每層建筑面積超過1000平米的商業樓的消防用水量不能確定使用哪個數據。
1、自動無塔給水設備成套供應,安裝調試便捷,管理維護方便; 2、供水新理念,體現節能、環保意識; 3、整機根據用戶實際需求合理設計,追求最佳運行效果和最低能耗; 4、方案設計、設備制作力求簡約、牢靠,保證設備運行可靠、耐久; 5、液位,壓力,溫度,時間,壓差等多種控制方式,滿足不同用戶需求; 6、設備全自動無人值守工作,功能全。
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢?
消防給水和滅火設施資料下載
有二層的辦公樓,室內有用水點,但體積不超10000立方,規范說不超10000立方就不做,但又說有用水點要做,請問各位要做否?
新增一個連廊,連接三個辦公樓,一個十層,還有兩個六層,連廊面積1000平方米左右,要是做消防的話,消防給水是從原建筑接來,還是直接從市政管網接來?
最近做一個再就業廣場,一層為單間門面,二層為大空間,二層設一拖布池,拖布池旁設消防箱,請問:拖布池的給水能和消防給水共一根管嗎?采用什么型號的管材?室外生活給水和消防給水能共用嗎?若共用的話,管徑按照消防給水計算確定嗎?謝謝!
這是我用天正對一個簡單系統進行的水力計算,請注意第一行流速達到了4.06ms而建筑給水排水設計手冊規定很顯然計算結果不符合規定,不知道這是怎么回事,天正到底是依據什么標準計算管徑的呢?
請問一般市政給水壓力可以供幾層樓使用???如果壓力不夠啊給水變頻泵根據什么選擇啊?是最不點的用水水壓啊還是什么啊?那一般的水頭損失怎么算???請哪位高人指點一二??!謝謝!
水力氣控式消防氣體頂壓給水設備
水力氣控式消防氣體頂壓給水設備專題,為您提供水力氣控式消防氣體頂壓給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力氣控式消防氣體頂壓給水設備 相關的專業交流討論,更多水力氣控式消防氣體頂壓給水設備相關內容請?jiān)L問