什么是消防電源?對其有何要求? 向消防用電設備供給電能的獨立電源叫消防電源。 工業建筑、民用建筑、地下工程所設的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防排煙設施、火災自動報警、自動滅火系統、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門窗卷簾、閥門等消防用電,都應該按照現行《工業與民用供電系統設計規范》的規定對其電源進行設計。 消防對電源及配電的基本要求如下: (1)可靠性?;馂臅r(shí)若供電中斷,會使消防用電設備失去作用,貽誤滅火戰機,給人民的生命和財產帶來嚴重后果。因此,要確保電源及其配電的可靠性。可靠性是諸要求中首先應考慮的問題。 (2)耐火性?;馂臅r(shí)系統應具有耐火、耐熱、防爆性能。上建方面應采用耐火材料建造,以保障其具有不間斷供電的能力。 〔3)安全性。保障人身安全,防止觸電事故。 (4)有效性。保證供電持續時間,確保應急期間消防用電設備的有效性。 (5)科學性。在保證可靠性、耐火性、安全性和有效性的前提下,還應確保供電質量,力求系
什么是臨時高壓消防給水系統
什么是消防的多線制控制線和二總線?主要控制什么?消防泵,噴淋泵,排煙機等是不是就可以用多線制控制線控制就行了,還要不要另接電源線、信號線,啟泵等。
智慧消防就是指運用物聯網、大數據等技術手段,將消防設施、社會化消防監督管理、滅火救援等各位要素,通過物聯網信息傳感與通訊等技術有機鏈接,實現實時、動態、互動、融合的消防信息采集,傳遞和處理,全面促進與提高消防監督與管理水平,增強滅火救援的指揮、調度、決策和處置能力,提升消防管理智能化、社會化水平。 證書有用嗎? 智慧消防是對傳統消防的升級,再傳統的消防設施上安裝傳感器、探測器,使這些設施能夠聯網。聯網之后,這些設施就能夠實時的被監控,代替了人力,提高了效率。而大數據的應用,會對火災隱患有著預警作用,可以說極大的解決了消防的問題和漏洞,297號文件明確要求各地要打造物聯網智慧消防平臺。 智慧消防是對傳統消防的升級,再傳統的消防設施上安裝傳感器、探測器,使這些設施能夠聯網。聯網之后,這些設施就能夠實時的被監控,代替了人力,提高了效率。而大數據的應用,會對火災隱患有著預警作用,可以說極大的解決了消防的問題和漏洞,297號文件明確要求各地要打造物聯網智慧消防平臺。適合人群從事工程施工、管理人員;消防維保、檢測、設計、評估及消防安全管理人員;
如題,我今天看見一家報上來的材料里有安全限能器,與模塊煙感放一起了,那我想也是消防上用的吧?有誰知道那是什么東西,什么用的?
知識點:高壓消防給水系統
減壓孔板主要是通過限流來降低管網壓力的。室內消火栓給水系統中立管上消火栓由于高度不同,其上管底部消火栓壓力最大,當上部消火栓口水壓滿足消防滅火需要時,則下部消火栓壓力必過剩,若開啟這類消火栓滅火,其出流必然過大,將迅速用完消防貯水,為保證消防滅火時各栓口壓力均勻,需要消除各栓口處過剩水壓。消火栓口處的壓力超過0.5MPa時設減壓措施
收錄于話題 消防設備在多層,高層建筑中的作用越來越重要,但是必須有可靠的供電線路才能保證消防設備的可靠運轉。那么在消防負荷的供電線路中,何謂專用?何謂末端切換呢?下面小編就簡單講一講吧。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
關于這個問題我看了一下,關心的人很多,回答的人也很多,其實machael開始就把正確的答案公布了,但是還是有許多網友沒有理解,后來ggliming1973又把問題回答清晰化了,但是還是有人不理解??紤]到上述因素,所以我經過再次咨詢專家確認,的確是上述兩位水友的所述的理由,即:7米是綜合了給排水專業的消防要求及建筑專業的建筑造型需要而定的。最高層按3.0米層高考慮,則最不利消火栓在該層有(3.0-1.1=)1.9米水柱,消防電梯剎車空間1.6米,電梯安裝間層高2.9米,水箱基礎0.6米,總計為7.0米。至于超高層的15米,規范編制組當時并沒有提出這條,后來規范報公安部由公安部加上的,估計考慮超高層的危險性大些,需要的初期水壓要求也高些,但是具體到為什么是15米,而不是13或是14.1等等,這里就無法詳細解釋了,總之需要設置一個相當?shù)母叨取?/p>
高層消防規法規定:在建筑物頂層的消防水箱距最不利消火栓的距離為7M。為什么是7M 呢?7M 保證不了最不利消火栓的充實水柱達到10M 啊?對消防規范有研究的來解釋一下吧。
消防應急照明和疏散指示系統是為人員疏散和發生火災時仍需工作的場所提供照明和疏散指示的系統。
該工程供消防車取水的消防水池取水方式設計不明確,不符合《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974-2014)第4.3.7條的有關規定。 工程室內消防用水量應為 40l/s ,室外消防用水量應為 30l/s ,火災延續時間為 3h ,噴淋用水量應為 30l/s ,火災延續時間為 1h ;
智慧消防工程師是在熟悉智慧消防的技術背景下,理解消防安全設計理念、懂消防設施基本原理的基礎上,在消防設施設計、施工、維保檢修各環節能采用智慧消防管理手段,以達到火災風險的早期預警與評估,為火災預防、人員疏散和滅火指揮提供管理支撐,最終實現消防項目實現高效、科學、安全管理目標的專業技術人才。 根據國務院發布《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,消防產業進入了物聯網時代。2019年6月,應急管理部消防救援局就《智慧消防總體架構與關鍵技術研究》開展研討會,主題為智慧消防項目推進的必要性。 在公安部消防局《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》發布后,根據中國政府采購網統計可知,湖北省、山東省、重慶市、廣西壯族自治區、廣東省等智慧消防項目規模均已超過千萬,由政府部門牽頭推進城市智慧消防。 「智慧消防」是智慧消防是對傳統消防的升級,利用物聯網、人工智能、虛擬現實、移動互聯網 等最新技術,配合大數據云計算平臺、火警智能研判等專業應用,實現城市消防的智能化,提高信息傳遞的效率、保障消防
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍（噴嘴口徑?.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍Ｗ侠卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
什么是消防
什么是消防專題,為您提供什么是消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是消防 相關的專業交流討論,更多什么是消防相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子