亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 變頻給水設備的技術特點

    1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少;    2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;    

  • 急!關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 急關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 有關變頻給水選泵的問題?

    緊急求援: 某住宅小區,擬采用變頻供水。本小區總戶數為1138戶,店面50間。用水量標準采用200L/S.人。計算出最大時用水量為77m3/h。故選擇水泵組的額定流量為90m3/h,額定揚程為60m。(另外本小區地勢高差最大為19m)。問:1.選擇水泵的流量該為多大?如何配備變頻泵,運行起來更節能。

  • 變頻給水設備氣壓罐選型

    請問各位大神,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1備。則氣壓罐如何選型?

  • 如何將氣壓給水改為變頻給水

    我小區原先購買的可能是氣壓給水設備,有氣壓罐,水壓到5公斤電機停下,水壓到4公斤電機運行。我們現在想采用恒壓24小時供水,是不是要改為變頻給水設備! 如何改造?改造的費用多少? 水是溫泉!請告知聯系人及電話!

  • 變頻給水到底要設氣壓罐嗎?

    變頻給水到底要設氣壓罐嗎? 看了本網站的專題,有篇論文說應設氣壓罐。那么本人的問題是:設氣壓罐,那么就意味著可以有停泵休息的時候,那么如何控制泵的啟停呢?設兩個壓力值嗎?(達到高值停,反之起)那么如何確定氣壓罐的調節容積呢?如果氣壓罐容積過大,那么此給水系統和不變頻的水泵--氣壓罐,給水系統又有何區別呢?

  • 關于給水變頻泵的弱電控制

    甲方提出要用壓力開關加水流開關的組合代替變頻給水泵出口原有的電接點壓力表,此法可行么?我沒有遇到過這樣的做法,所以請教各位

  • 求助:變頻給水的基本設計?

    不想采用 水池+水泵+高位水箱!想采用 變頻泵 給水! 如何設計,選泵時有什么特殊要求么?以前沒這樣做過!望大蝦們 指點! 謝謝!

  • 請教各位變頻給水的設計思路

    第一次設計這個東西......比如需要是設計參數有哪些?要怎么選泵?需要多大的地方?需要哪些控制閥門?等等....謝謝各位老大了。先提示我一下,然后我再詳細問。

  • 水泵組合可優化變頻調速給水

    一種新型給水方案,它既保留了變頻調速恒壓給水方案的優點:出水流量連續可調、出水壓力恒定、供水品質優良,又利用水泵組合技術降低了變頻調速器的設計容量,提高了全系統的性能價格比。 目前,建筑物給水系統已逐漸放棄水塔、高位水箱、氣壓罐等傳統技術,而采用電腦控制配合變頻調速器對水泵電機無級調速、恒壓給水。這種技術在穩定水壓、減少設備體積、節能等方面有很大進步,但由于使用了價格昂貴、技術復雜的變頻調速器,降低了給水系統的性能價格比。 要解決這一問題,最有效的方法是在基本不降低給水系統性能前提下降低變頻調速器的選用容量。市場調查表明,變頻調速器的容量越大,對工程造價的影響越大。因此,在設計容量較大的給水系統時,如何降低變頻調速器的容量,是提高工程性能價格比的最有效技術途徑。 1、二進制變流量水泵組合穩壓給水方法 在文獻[1]中提出了一種不使用變頻器(或氣壓罐)的自動穩壓給水方法,即二進制變流量水泵組合穩壓給水方法,現介紹如下: 該系統共有四臺水泵M0、M1、M2、M3并聯運行,組合給水。各

  • 變頻給水高區壓力不穩的原因?

    具體情況是這樣的:我們的商住樓使用的變頻給水泵供水,樓高30層,分3個區,在22層以上屬于變頻給水的高區。最近有部分住在高層的業主提出水壓不穩,時大時小。因此,相關人員均到現場進行了調查,并發現高區給水泵及控制并無故障,但高區水泵出口的壓力表的顯示到1.4MPa后很快降至1.2MPa,泵再啟動打至1.4MPa,如此反復。因此想請教一下,出現該情況的原因是什么?是否是給水管道存在漏水情況造成的?還是樓上用水量過大導致的?還是氣壓罐太小無法穩壓?又或是泵出口止回閥無法止回的原因?變頻給水不是能將壓力穩定在一個較穩定的數值么?想來想去覺的困惑,因此請各位前輩指教一下!謝謝~:hug: :hug:

  • 變頻給水系統水泵選型要點

    論文簡介:本文通過對當今變頻供水系統設計中的誤區的討論,指明了目前設計供水系統的過程中存在的主要問題,并通過相應的計算和對不同供水需要的場合的設計舉例,指出了變頻系統設計過程中,維持系統高效率運行是保證變頻泵組節能效果的必要途徑。此外,還將大小型號的水泵搭配運行作為提高系統運行效率的途徑,并做了詳細的討論。 投稿網友:camel790102<

  • 關于變頻給水泵的臺數的選擇問題

    想請教一下,關于變頻生活給水泵的臺數,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,其中2臺大泵1臺小泵),想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,希望對這方面比較了解的能說說體會,真誠感謝!另:我看了建筑給排水規范,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,可另配備小型泵用于此時段的供水。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能。這個在實際設計中應如何把握?

  • 根據16S111變頻給水設備選用哪種好?

    由新圖集16S111,變頻給水設備分兩種:數字集成全變頻恒壓供水設備和微機控制變頻調速供水設備。這兩種設備的控制方式不同,哪種比較常用呢?

  • 變頻給水泵與氣壓罐的問題

    1、正在做一個10層的辦公樓,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎?

  • 無負壓變頻給水設備選型參數

    無負壓變頻給水設備選型參數

        無負壓變頻給水設備概述:     也就是無負壓給水設備,是一種加壓供水機組直接與市政供水管網聯接、在市政管網剩余壓力基礎上串聯疊壓供水而確保市政管網壓力不小于設定保護壓力。     無負壓變頻給水設備組成:     無負壓給水設備主要由智能控制柜、氣壓罐、水泵機組、無負壓罐組成,其突出優點是,不需建造水塔,成本小、占地少,布置靈活,建成投產快。自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后不需專人看管。     無負壓變頻給水設備選型參數有哪些?     一、無負壓給水設

  • 急需恒壓變頻給水設備的技術資料

    我要搞一個恒壓變頻給水設備的招標,請問誰有相關的技術參考標準,請E-Mail:liujinming@21cn.com 多謝,很急

  • 高層變頻給水水表自轉問題!

    本人再工作中碰到這么個新問題,特提出討論。高層、小高層(12層以下)住宅采用變頻加壓給水,水表前沒有設置止回閥后,再小區住戶入主率小的情況下,即使不用水的時候水表會產生自轉偏移,可是從理論上將既會正轉也會反轉,為什么正轉的多?(本人認為引起的原因一是管道內有氣體、二是變頻給水管道的壓力引起的)請各路大蝦支招,有什么好辦法?(除了加止回閥外的措施)