請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。
消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支坐的部位受剪力比較大!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面?。∥以瓉碚J(rèn)為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用??墒怯腥艘笪野咽彝庀鹚ㄖ苯咏拥绞彝馐姓苈飞希埓蠹医o我問診問診?。。〖保。?!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答