  • 控制柜必須設在消防泵房嗎

    目前我公司消防泵房為室外地下泵房,每到雨季下面潮濕、悶熱。控制柜經常壞。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝!

  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?

  • 請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請問 在紅線右邊貼白色圓標簽的按鈕叫什么名稱?它的作用是什么? 謝謝!

  • 排污泵故障問題出在消防泵控制柜

    上午去一項目檢修消防泵房排污泵,首先看到電源燈不亮,經萬用表測進線沒電。找工程部問題總控電源在哪。對方說不知道,然后兩個地下車庫轉了一大圈也沒找到這臺排污泵的控制電源。后來我想不會是放到消防控制柜里了,打開噴淋泵控制柜一看里面還有個空開上面寫著排污控制,但開關是開著的。用萬用表一測還是沒電 。仔細一看,雙電源控制備用指示燈是亮的(噴淋,消火栓都是雙電耗的)。手動啟動噴淋泵沒反應。再看雙電源控制接觸器沒有吸合。追問故障原因是前幾天停了一下電排污泵電源指示燈就不亮了。停電前噴淋泵是常用電源控制。 現在問題簡單了,肯定是備用電源控制回路出有問題,要不就是備用電源接觸器掛了。 順著二次線路圖一步一步檢查,查到繼電器時又糾結了,二次線路上標的1KA上找不到對應的線標,左邊的繼電器上標的KA1,考慮可能是貼錯了標簽,在KA1上果然找到一條對應的線,但另一第對應的線標的又不對了。難到標線標又裝錯了,而且這條線還是接在常開點。按線路圖上標的1KA對應位置應該接在常閉點才對,(從這個點出去經過雙電源常用接觸器常閉點接到零線)??磥韱栴}就是出在這個繼電器了。斷開電源把KA1的常開接點接

  • 請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?

    請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?兩個柜子,一個控制2臺37KW的噴淋泵(一用一備),一個控制15KW的消防泵(也是一用一備)。都是星三角啟動,請問雙電源裝置,斷路器,主接觸器,星接觸器,角接觸器,熱繼電器,以及一次回路線纜,該如何選型?另外我還想問下, 星啟動 時電機的轉動方向,和轉 角運行 時電機的運行方向有沒有可能發生沖突?比如星啟動時是順時針,換 角 后,卻是逆時針。這樣后果就很嚴重了。我是新手,不太懂。如果有這種可能,應該怎樣避免? 非常感謝能有熱心網友作答!

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!

  • 消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜是控制消防泵運行的功能柜,當然它不只是能控制消防泵的運行,其它水泵也是可以控制的,只不過通常應用在消防領域,所以稱它為消防控制柜,也可稱之為消防泵控制柜。

  • 消防巡檢柜和控制柜有什么區別

    控制方式上來說消防巡檢柜是根據設定的時間周期自動低速無壓啟動消防泵,同時巡檢控制柜的電氣功能是否工作正常。消防控制柜是手動/自動滿功率啟動消防泵,啟動方式可分為:星三角啟動、直接啟動、自耦降壓啟動、軟啟動。工作時機上來說消防巡檢柜工作在平時火災沒有發生的時候,屬于定期巡檢消防水泵的工作狀態,一旦發生火災,巡檢功能自動停止,消防水泵全壓運行。消防控制柜工作在火災發生時,接收消防控制中心的啟動信號,啟動噴淋系統及消火栓的消防水泵,達到消除和控制火情的消防目的。也就是說,消防巡檢柜是消防控制柜和消防水泵在真正火災發生時能夠正常工作的保證,兩者缺一不可。功能上來說消防巡檢柜,顧名思義就是自動巡檢消防設備——消防水泵,即定期巡檢消防水泵工作狀態,一旦在巡檢過程中發現水泵工作異常,不能正常工作,立即發送報警信號并記錄故障類型,方便維修人員及時處理故障,保證消防水泵在火災發生時能夠發揮作用。一般的巡檢時間根據實際情況可人

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑問?

    01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,如果1#泵過載,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),這時如果2#泵正在運行,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位?如果這樣,會發生兩臺泵同時運行?

  • 急!消防控制柜打開傻眼了!

    急!消防控制柜打開傻眼了!

    現不敢啟動消防泵。面對這情況要怎么處理好。

  • 消防泵控制原理圖(三用一備)

    消防泵控制原理圖(三用一備)。

  • 急急..消防泵頻繁的啟停,控制柜接觸器猛跳!!

    我們做了一個山上泵房,主要是做為消防滅火,泵房里有三個18.5KW的消防泵,兩個小的穩壓泵,分別由兩個控制柜控制,控制柜是通過電接點壓力表來控制水泵的自動起停,穩壓泵啟動后壓力上升,升到電接點表所設定的壓力上限后停泵,運轉正常.當穩壓泵啟動以后壓力不能在上升的時候消防泵自動啟動,現在的問題是消防泵啟動以后,壓力馬上上升,一下就到了壓力上限,消防泵又馬上停機,然后壓力又下降,消防泵又自己啟動,還沒有到額定轉速壓力又上去了,又停機,就這樣消防泵頻繁的啟停.調試的人說正常,消防泵如此頻繁的啟停,我們看的心驚肉跳,認為很不正常,請各位大師傅幫忙解決!感激不盡!!

  • 供電配電,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接?1,2模塊接口,3,4壓力開關,5,6運行飯饋,請前輩,高手指點指點,越詳細越好謝謝!

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 如何才能實現消防控制柜的機械強起要求

    14年消防驗收新規里面要求:消防控制柜需要增加消防強起裝置。但市場上并沒有相關的產品規范要求,同時也沒有檢測報告。如何才能順利通過消防驗收,請大神指教

  • 星三角一用一備消防泵控制箱

    星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝

  • 室內外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?

  • 消防穩壓設備需要配變頻控制柜嗎?

    一套消防穩壓設備:2臺穩壓泵+1臺穩壓罐,至于控制柜是用普通的(帶巡檢功能)還是用變頻的(帶巡檢功能)控制柜呢?我的理解是:既然穩壓設備用了穩壓罐了,就沒有必要再設置變頻控制柜了,因為穩壓罐本身就起到一種類似變頻的作用。如果用了變頻控制柜那就不用再設穩壓罐了。請大家指點!謝謝!

  • 消防泵房控制電纜的布置問題

    我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點!感激不盡!