問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
導讀 中建八局大連公司承建的營口鲅魚圈萬達廣場項目,利用BIM技術進行施工管理取得了顯著成績,我們一起來看看該項目在消防泵房工程是如何應用BIM技術的。
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
樓二棟,均為七層高,一、二層空置(甲方還未決定作何用途),三層至七層為宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,問能否先將宿舍部分先報建驗收?二、二層等決定用途再驗?宿舍部分設置消火栓系統。
消防工程專業消防工程培養適應21世紀消防事業需要,德、智、體、美全面發展,基礎扎實,知識面寬、能力強、素質高,富有創新精神,具備掌握火災科學的基本理論,掌握工業產品及其生產過程和各類設施、設備的消防安全技術與工程方法,掌握消防法規、防滅火工程技術、火災調查和滅火救援等方面的知識和能力,能在大專院校、科研設計院所、企事業單位消防部門和公安消防部隊從事與消防有關的教學、科研和工程設計、消防管理、火災調查和組織指揮等方面工作的高級專門人才?;疽鬅釔凵鐣髁x祖國,有為國家富強與民族振興而奮斗的理想和責任感,具有良好的思想道德、敬業精神和健康的人生態度;具有科學嚴謹、求真務實的工作作風。掌握較系統的基礎科學理論,較寬厚的專業技術理論和較扎實的專業知識,具有本專業所必需的制圖、運算、實驗、測試及基本工藝技術技能,較強的計算機應用管理能力及新工藝、新技術研究與開發的初步能力?;菊莆找婚T外語,能比較順利地閱讀本專業的外文書刊,具有較強的外語聽、說、讀、寫能力。具有能適應艱苦環境和勝任艱巨工作的能力,能夠履行建設祖國和保衛祖國的神圣職責。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
消防工程主要施工內容 1、消防給水及室內外消火栓系統; 2、自動噴水滅火系統;
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
一棟80年代建成的大城市區級供電大樓,每層面積約為700平方米,共17層(51米高)。首層為對外營業,8~14層為單位宿舍,其余樓層為辦公及業務用房。 消防工程現狀如下:在首層設有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100補水管一條),設有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根據《高規》要求,室內消火栓消防水量為30l/s,火災延續時間2小時??蹨p專用DN100補水管在火災期間的補水量及現有消防水池的容積,消防水池缺口116立方米。但現有建筑內部及周邊(均為建成區)無處新建消防水池。 各位高手:有何應對措施,滿足規范的要求?