消防車道:1、低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2、高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。3、供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。4、消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。5、盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。6、穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。7、消防車道與高層
建筑滅火救援設施一般包括消防車道、消防車登高面、消防登高操作場地和滅火救援窗、消防電梯、直升機停機坪等,今天小編主要跟大家講講消防車道和 消防車登高操作場地 。 一、概念 1.消防車道 消防車道 是供消防車滅火時通行的道路。 2.消防車登高操作場地
我是給排水設計人員,最近在做消防的時候老是遇到很多煩人的問題,比如說業主覺得花錢不想蓋半地下式的泵房,或者是壓根就不想蓋消防泵房,他們覺得蓋水池都浪費!!作為設計人員,我就想問一下,合適的時候使用自吸消防泵,或是潛水消防泵可以不可以,建規里規定了應采用自灌式吸水,但是現在在網上查一下,有很多關于自吸消防泵和潛水消防泵的信心,還有很多的檢驗證書,我也想使用一下,這樣可以解決很多問題,可是又覺得不是很有把握!如果說規范不允許,沒有人使用,那怎么會用廠家生產這種泵呢,可是規范明明讓采用自灌式,這點讓我很糾結!希望各位大俠幫助一下!
大家好:我從事的是消防安裝工程,想請教一下各位朋友,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里
最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?
請教同仁,誰做過寒冷地區的油庫消防請傳授一下經驗。一般的做法是:1、地下消防水池,地下消防泵房;2、地下消防水池,半地下消防泵房;3、地下消防水池,地上消防泵房。但問題的焦點是選擇啥樣的消防水泵才能滿足規范要求的正壓啟動消防泵?各位同仁有何高見請談談?/p>
當消防水池包含室內及室外消防用水量時,消防水池就被看作供消防車用嗎?此時,消防水池是否就要設取水口?換而言之,消防水池是否只要包含室外消防用水量就要設取水口?
寒冷地區的干式消火栓系統,消防流量10l/s,最遠端約600m,管徑DN150。新《消規》7.1.6規定,充水時間不應大于5min,8.1.8規定管道設計流速≯ 2.5m/s,在計算充水時有兩種不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,滿足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min時間內把管道充滿水,則需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵則需35l/s。請問各位同行,按哪種情況配泵合理?
我在做一個住宅區的加壓泵站的設計,想請教大家兩個問題:1、消防水池為高層室內消火栓、地下車庫自噴和地下車庫消火栓合用水池,該水池有效容積該怎么算?2、地下車庫消火栓和高層消火栓共用一組消防泵,該消防泵的出流量如何確定?是取二者中最大值還是兩者和?若是二者之和的話,是否意味著高層建筑和地下車庫同時發生一次火災?
本人最近遇到一個工程,因為水源的問題(無市政水源,廠區打井,但不滿足長期供水),廠區消防水池儲水需要存儲室內與室外消防用水之和,這就需要用到消防加壓泵,請教:此消防泵能室內消防與室外消防合用嗎?還是需要各設一套消防泵?如果能合用一套泵的話,流量是不是按室內、外設計流量之和計算?
第一次接觸,注冊消防工程師考試的同學,可以先看一下消防考試—零基礎如何入門?建立框架消防考試—如何有效利用輔導書?真題很重要!然后再深入研究消防知識。關鍵詞:消防電梯、消防車道、消防車登高操作場地以下為2016年注冊消防工程師考試《技術實務》的真題解析?!?016年真題56單選】下列建筑中,允許不設置消防電梯的是(A)A.埋深為10m,總建筑面積為10000㎡的地下商場B.建筑高對為27m的病房樓C.建筑高度為48m的辦公建筑D.建筑高對我45m的住宅建筑正確答案:A【解析】參《建規》7.3.1:“下列建筑應設置消防電梯:1建筑高度大于33m的住宅建筑;2一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3 設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)”,其中建筑高度為27m的病房樓為一類高層公建。A選項的地下商場雖然總建筑面積大于3000m2,但埋深不大于10m,故可不設消防電梯。關鍵點:真題考察“允許不設置
消規4.3.7儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定:1.消防水池應設置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m我的問題時,1.如果消防水池不儲存室外消防水用,是不是就可以不設消防水池取水口(井)2.什么情況是供消防車取水的消防水池?
有一座一層綜合樓--汽車銷售與維修店 室內外消防水量超出25L/S 已設置了室外消防水池 消防隊要求一定要同時設置消防泵房是否正確
大家所說的消防泵一用一備控制柜,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分?,F(xiàn)在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,比如消火栓按鈕,壓力等等,實在是搞不清楚。很多用戶說要消防一用一備控制柜,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝。
若再一塊板跨小于2m。覆土厚度為3m的板上,300KN消防車的等效荷載為11.3KN/m,這里的11.3 KN/m是指一輛消防車的等效荷載,因為在覆土大于2.5m后,這達到完全擴散,那么擴散后需要的面積為26.66m2,如果此時在這個面積范圍內,如果有2輛消防車,此時的等效荷載為多少呢?是不是為11.3X2=22.6KN/m呢
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
關于消防車荷載的簡化計算 朱炳寅 2008-12-01 18:19:41 規范明確規定了等效均布荷載的計算原則,但由于消防車輪壓位置的不確定性,實際計算復雜且計算結果有時與規范數值出入很大,對雙向板問題更加突出.為方便設計,并應網友的要求,此處提供滿足工程設計要求的等效荷載計算表(此為博主正在編輯整理的書稿內容),供設計者選擇使用。1.不同板跨時,雙向板等效均布荷載的簡化計算表格表1中列出了在消防車(300kN級)輪壓直接作用下,不同板跨的雙向板其等效均布荷載簡化計算數值,供讀者參考。表1 消防車輪壓直接作用下雙向板的等效均布荷載板跨(m) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6.0等效均布荷載(kN/m2) 35.0 33.1 31.3 29.4 27.5 25.6 23.8 21.9 20.02. 不同覆土厚度時,消防車輪壓等效均布荷載的簡化計算 不同覆土厚度時,對消防車輪壓等效均布荷載數值的計算可采取簡化方法,考慮不同覆土厚度對消防車輪壓等效均布荷載
做了一個項目,消防水池距消防泵防10米遠,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道為DN200,應用了引水筒原理,卻吸不上水,問題出在哪?
不大于10000M3的單層丙類倉庫是否需要設消防水池及消防泵?不大于10000M3的4層辦公樓是否需要設置消火栓系統?請高手賜教,謝謝!