如題。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房?
據同行同學說的,不知是不是所有的產品都是這樣,個人理解,110V電壓是危險的,消防設備都用24V電壓,是為了在滅火當中保護人身安全,但是廣播用110V,豈不是對人很危險?
一棟三層的綜合樓(旅館),消防負荷只有一臺消防電梯,室外消防用水量為20L/S,消防負荷為三級負荷。我的設計是,在消防電梯機房設一個消防電梯配電箱,然后從首層總配電箱引來專用回路(整個建筑只有一個總配電箱,各層配電總箱電源都是從這個總配電箱引來的)審圖意見說我違反強條,說:“消防負荷應采用專用的供電回路”。規范條文解析:“本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路?!蔽业睦斫馐牵涸搯误w建筑,它的配電總箱可以理解為配電室了,從配電總箱至消防電梯機房是專用回路就滿足規范了。但審圖的不這么認為,難道真的為了這臺消防電梯另外報一只電表嗎?
04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。 由于某防火分區消防設備較多,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換?按規范條文解釋,如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,我認為是可行的。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,該如何理解?請教?。?!
按高規:消防前室須設消火栓,但并沒有講是前室專用的。所以,在一般的塔式高層中,每單元消防立管可以只設兩條。一條設于消防前室附近,另一條設于公共走道位置。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可。歡迎各位朋友討論一下。:hug:
建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路。由于分配電室沒有概念解釋,主變低壓母線所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多。
04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,可參照
如圖所示,具體是怎么控制的那,求大師指點
如題,在消防系統中我們會經常見到消防專用蝶閥這個字眼,我想請教各位,這個消防專用碟閥和我們日矷钪械钠胀ǖy有什么區別?
高層民用建筑設置消防專用高位水箱并不能從根本上消除消防用水對生活飲用水水質污染的因素,存在不少的弊?。河捎谒鋬?nèi)的水長期停滯不流動,極易滋生微生物、苔蘚、藻類等,最終成為污水箱,產生污泥,影響滅火效果;只要消防水源來自生活飲用水,就存在消防用水從補水系統往生活飲用水系統回灌的可能,也就是說不能徹底解決污染問題,可能比合用水箱污染嚴重得多。1、目前條件無法保障水箱定期的規范化的清洗消防專
前天看到一個設計,消防或者噴啉分區采用雙出口專用泵,水泵分為第一出口和第二出口,揚程不一致。因為沒有做過,以前也知道有這種泵,但是不知道去哪里找這種設計的學習資料。還是說,沒什么特別,僅僅是找個樣本選型即可?但是為什么主流做法是采用減壓閥分區 呢?另外,這種雙出口專用泵你們一般選用什么牌子的?謝謝。
一個消防水池的浮球閥和前面的主閥補水以后不能正常關閉,導致消防管網壓力波動。觀察水池水位波動較大,水位快滿的時候,浮球閥和主閥頻繁動作,一會開,一會關,閥門換的新閥門,浮球閥進口加了節流螺母也不行,以前沒出現過這樣的情況。想了解一個比較方便的解決方案,謝謝!
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
04S204.part1.rar自制標準圖,請需要的同行們下載!真相網友 詹小楠 說的:“拍照很累的,我也試過,還是大夏天的,搞的我的數碼相機都要發熱罷工了. ”相機真的罷工了~,有幾頁不清~,但總體還不錯~請下載的朋友不要忘了道聲謝謝~請版主加分!
規范說:“消防電梯應在首層設供消防隊員專用的操作按鈕”,我想請問下具體是怎么做?是由電梯廠家做還是設計中就要表示出它的做法來?
06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。”其條文說明如下:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。根據實戰需要,消防人員到達火場進行滅火時,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,致使消防用電設備不能正常運行。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力、照明配電線路分開敷設。同時,為避免誤操作、便于滅火戰斗,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,如清晰、簡捷易讀的說明、指示等。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,總配電室沒有問題,這個分配電室如何理解,具體什么樣的配置才能叫分配電室?
消防專用水泵選用及安裝等一系列規范