  • 關于沉淀池去除率有關問題

    想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同

  • 請問混凝沉淀池對COD的去除率大概是多少?

    目前正在做一個印刷線路板的廢水處理,做了個混凝反應池,但不清楚對這種廢水的COD的去除率大概是多少?請做過這類廢水的大哥們指點。

  • 不理解:關于沉淀池去除率問題

    有個問題估計提的很愚笨,請大家誤見笑:理想沉淀池中,當Ui Uo)顆粒沉淀到底才叫去除,那么它毫無疑問有去除率。可是當Ui

  • 混凝沉淀法可以去除氨氮嗎?

    混凝沉淀可以去除分子和膠體態的物質,而氨氮指的是氨根離子,那混凝沉淀法可以去除氨氮嘛,看到有的文獻說混凝沉淀對氨氮的去除率多高多高,感到不可思議。請各位指教

  • 請問關于沉淀池混凝問題

    請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,

  • 【董工說排水】沉淀池SS去除率低的原因?

    答:SS去除率低的原因可能是以下幾種中一種或幾種: ① 工藝控制不合理:1)水力負荷太大;2)水力停留時間太短。 ②

  • 混凝沉淀池的攪拌電機的問題!

    目前有幾個小項目,都是改造,處理的水需要回用,處理的主要是手機屏幕的研磨廢水,采用的是混凝沉淀池,其實有點像高密度沉淀池,但不知道做完的效果會怎么樣!我想知道,加PAC后的快攪的攪拌轉速,和加PAM后的慢攪的攪拌轉速應該都是多少,還有是電機功率的大小應該是多少!詢了幾家,各不一樣,有點蒙~求高手指教!

  • 混凝沉淀池工藝安裝總圖

    圖紙簡介: 混凝沉淀池的設計詳圖,安裝示意圖,正視圖和平面圖紙 投稿網友: dfiveking 上傳時間: 2013-08-12 圖紙省

  • 【提問】混凝沉淀池浮泥問題

    最近在調試一套設備,預處理采用的是混凝工藝。采用的是兩個混凝反應池和一個豎流沉淀池。因為浮泥的問題前后調試了好幾天,但問題仍未解決,在此求助各位高手。排除的可能有:1、藥劑加藥量不對。設備進水前都做過燒杯實驗,沉淀效果良好。2、忘記排泥,設備運行期間每天都排泥,調試時每天僅運行4-5h。說說我覺得的可能原因:1、應該用三級絮凝而不是兩級絮凝。2、沉淀池設計的負荷過大,上升流速太快。說說具體情況:一級絮凝池加PAC,,二級絮凝池加PAM。豎流沉淀池設計停留時間2h.設計流量10方每小時。沉淀池尺寸為2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,緩沖高度300mm,喇叭口與擋板間距250mm,中心筒直徑350mm。開始以為是設計上有問題,后將進水量改為5方每小時,照樣跑泥。求大神支招!

  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區

  • 混凝沉淀池設計及污泥處理

    一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法

  • 08年,豎沉池改為斜管沉淀池去除率問題

    08年,豎沉池改為斜管沉淀池去除率問題

    我做的過程是如下:豎沉池的E是40%,則u0=1.2 改為斜管沉淀池后,面積增加4倍,變為原?倍,則新u0=1.2/5=0.24.大于0.24的全去除,75% 小于0.24的部分去除,0.2/0.24x15%+0.1/0.24x10%=16.7% 選B但是如果按梯形面積法,1/0.24[(0.24+0.2)/2x15%+(0.2+0.1)/2x10%]=20% 選C兩個疑問:1)沉淀面積到底是原來的5倍還是4倍? 2)什么時候用梯形面積法?什么時候用簡化法?

  • 如何去除沉淀池中的青苔

    我單位運行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,從長江中抽取原水。近年來,受長江水源富營養化影響,池中青苔滋生嚴重。想請問各位大俠,如何處理這討厭的青苔。

  • 混凝沉淀池污泥上浮的處理方法

    混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀過程中,污泥絮體未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上層污泥層或浮泥。這種情況會導致出水水質下降,影響后續處理單元的運行效果。污泥上浮的原因多種多樣,解決方法也需要針對具體情況進行調整。 常見的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝劑的種類或用量不合適,可能導致污泥絮體太小或者太輕,不易沉降。 2.

  • 06年關于沉淀池去除率這題,老妖精請進

    06年關于沉淀池去除率這題,老妖精請進

    本帖最后由 bseesonne2 于 2013-9-4 18:04 編輯 D答案,我想來想去不理解,我認為D答案是對的。ui一定時,Ei越大,說明u0越小。u0小的確可以通過解析里面的流量調節完成,即面積一定時流量變?。ɑ蛘吡髁恳欢〞r(shí)面積變大,都能實現)。但是我覺得無論流量和面積怎么變,不影響總?cè)コ首兇螅驗閡0變小了,極限法:要是u0變?,去除率就絕對是100%我不知道我理解在上面地方錯了,請問高手。

  • 【胡侃給水】·圖解高頻考點-平流沉淀池去除率計算

    【胡侃給水】·圖解高頻考點-平流沉淀池去除率計算

    ZZ胡侃君 今天直接上干貨,各位侃友們爽起來! 用圖解法,把各種沉速離散的顆粒、組成及去除率詳列如下:

  • 關于混凝沉淀池在實際應用中的問題

    混凝反應池的水力停留時間應該設多少才合適?混凝反應后的沉淀池池型選擇問題,池底做成什么形狀的為好?實際工程中,錐形池底在沉淀池停用而沒放空時底部物化污泥容易結塊,從而使得系統重新起動時排泥困難。

  • 某地每天2萬噸混凝沉淀池設計大樣圖

    圖紙簡介: 本圖是管式靜態混合器+往復隔板式絮凝池+斜管沉淀池大樣圖,圖紙內容包括平面、剖面及穿孔配水管和集水槽大樣圖。值得借鑒。 投稿網友: tgj982002 上傳時間: 2014-07-25

  • 混凝沉淀能否用泵來提升

    混凝沉淀能否用泵來提升

    做一個污水處理的改進方案。我試想的方法是直接加一個混凝沉淀系統解決問題(燒杯實驗顯示可行)?,F(xiàn)在問題來了現場有個廢棄的地上沉淀池想用起來(約5米),但是進水高度是在地面(0米)。池子頂部加設備不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:進水---->PAC反應區(5分鐘)---->PAM反應區(5分鐘)---->沉淀池(2小時)---->出水其中PAC是用泡藥罐提升到進料罐,然后泵送至PAC反應區,PAM也一樣。問題來了:PAC和廢液混合后可以用泵提升至PAM反應區中嗎?泵會不會打壞聚合。。