亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,

  • 『求助』帶消防接口的延時開關

    樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~

  • 關于帶消防端子感應開關問題

    關于帶消防端子感應開關問題

    本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,前端為雙電源箱供電消防狀態下A、L端子都會接通嗎?還是說A接通、L會自動斷掉?

  • 關于是否采用帶消防卷盤的消火栓

    高規7.2.4規定:高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其他高層建筑,應設防火卷盤,其用數量可不記入消防用水量。那么建筑高度不超過100m的住宅和其他一類建筑的消火栓是不是意味著可以不用帶消防卷盤的消火栓?因為帶消防卷盤的消火栓和不帶的價格有一定差距,施工單位有時候為了省錢往往采購不帶的。另外地下室可以用不帶的是嗎?

  • 梁跨內是否允許每根鋼筋都帶接頭

    柱距為8.7米,施工單位進的鋼筋長度為9米,導致梁上每跨內每根鋼筋都帶有接頭,接頭型式為直螺紋套筒連接,其他各方面都滿足要求。甲方代表不允許每根鋼筋上都有接頭,要求返工。請問是否允許每根鋼筋上都有一個接頭?

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 帶消防控制接點的翹板開關

    誰知道哪個品牌的翹板開關有能帶消防控制接點的,就是發生火災時能夠強制閉合的那種。

  • 帶底商的單元式住宅消防問題

    防火規范8.4.1四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅; 個人理解:從文字標點符號理解:超過6層的底層設有商業網點的單元式住宅應設消火栓系統;當小于6層時不用設消火栓系統;當等于6層時計算其建筑體積若大于10000立方米時應設消火栓系統,不到10000立方米時可以不設,(依據:8.4.1 第五點:超過5層或體積超過10000立方米的教學樓等其他民用建筑;)因單元式住宅屬于民用建筑。 不知各位同仁是如何理解的?歡迎指正!

  • 消防泵上可以用橡膠接頭嗎?

                            橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡

  • 新手的困惑-帶消防軟管卷盤的消火栓的用處

    不知道帶消防軟管卷盤的消火栓有什么特別的用處?看來看去就是水槍和水帶接好了,使用方便而已。但圖集上不是有種消火栓是可以也象這樣把水槍和水帶接好以備使用嗎?那么又何必多加這種消防軟管卷盤呢?請各位高手明示。

  • 關于液態生料帶在消防工程中的應用

    關于液態生料帶在消防工程中的應用

    厭氧型液態生料帶是以聚四氟乙烯為主要原料的厭氧型密封劑,它能充分填充螺紋之間微小得空隙,達到100%的螺紋嚙合,不含溶劑不收縮。裝配后缺氧固化,形成耐高溫、耐老化、無毒不溶的熱固性塑料。能徹底密封鎖固管路,達到零滲漏,被管道安裝工譽為“三漏克星”。經世界各地的OEM用戶使用證實,使用液態生料帶可提高安裝效率1—2倍,節省的人工和返修費用是材料費的數倍,是成本最低的方法。適用于消防、煤氣、冷熱水、空調、空壓管、油管、儀表、液壓管、供水管等工業與民用閥門和管螺紋鎖固密封。

  • 求教:方框里帶圓圈的符號是消防聯動嗎?

    求教:方框里帶圓圈的符號是消防聯動嗎?

    方框里帶圓圈的符號是消防聯動嗎?斷路器的標注怎樣解釋呢?

  • 帶消防功能的延時開關怎么工作的

    帶消防功能的延時開關怎么工作的

    顯然應該連接的帶有應急照明的熒光燈,請大俠指點下,這個消防專用線是什么意思

  • 關于帶鋁箔巖棉消防防火檢測問題

    小弟現遇到一項目,排煙風管要求做隔熱處理,現場用到帶鋁箔的巖棉,設計要求耐火等級達到A1級,但巖棉能達到,鋁箔只能達到B1級,監理、設計、甲方要求按圖施工,不知這個消防局防火檢測那邊能否將鋁箔與巖棉板分開按不同等級進行檢測,請高手指點,謝謝。

  • 關于帶商業網點的住宅的消防問題

    對于底層帶商業網點的住宅樓,只要不超過六層就可以不作消火栓系統,這個再規范商有,明確的規定,可是對于有兩層商業網點的,上面四層的住宅,這樣的建筑是否可以不作消火栓系統,希望大家可以給點意見

  • 敷焊鉆桿接頭耐磨帶的3個關鍵技術

        耐磨帶應用等離子弧焊技術,采用具有較小的摩擦因數,且具有一定硬度(HRC50)的焊料施焊鉆具,不僅降低鉆具的旋轉阻力,增大鉆具扭矩,延長鉆具使用壽命,而且對套管也具有明顯的保護作用。下面就來總結一下敷焊耐磨帶的關鍵技術有哪些?     1、接口     耐磨帶接口可通過調節計數器數值和轉弧電流衰減旋紐進行控制,耐磨帶接口既不能存在間隙,也不能重焊太多。轉弧衰減電流調試成功后,計數器數值調到比1430大515,可得到光滑平整的接口。     2、寬度     耐磨帶寬度利用擺動機構控制。通過調節擺動器滑塊在偏心輪上的偏心距來改變擺幅,來獲得符合要求的焊縫,對于127mm鉆桿,擺幅調為30~40mm。    &

  • 關于帶消防強啟的led觸摸開關接線的問題???

    查閱相關資料,帶消防強啟的開關就相當于一個單聯雙控開關,平時是在普通照明火線L上,當遇到火災時,KM常開觸點閉合,L消線路得電,但雙控開關觸點是在普通照明火線L上,也不能自動切到L消上,應急燈還是不能亮起來啊?以住宅樓樓梯間應急燈為例,開關是怎么自動導通的呢?跪求大神解答

  • 室外埋地給水、消防公用管道的柔性接頭

    如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢

  • 帶網點的多層住宅如何確定是否做室內消防

    一棟帶網點的七層住宅,耐火等級為二級,一層有四個獨立門面,每個門面面積30平方左右,這四個門面相互之間以及與上部的住宅均“用耐火極限不低于2h的非燃燒體的墻和樓板與其他部位隔開”,但四個門面“的占地面積之和已經超過100m2”,是否需要要做室內消防給水系統呢?條文說明中有“如果一座建筑物內底層商業網點的占地面積之和不超過100m2,且用耐火極限不低于2h的非燃燒體的墻和樓板與其他部位隔開,七層的單元式住宅亦可不設室內消防給水設施?!?/p>

  • 消防泵(帶備用泵)需要雙電源嗎?

    不明白為什么防火規范要說 消防負荷有三級負荷比如一個小學,一消防泵房有倆泵,一用一備按照供配電設計規范,這屬于三級負荷,單獨一路進戶即可但是防火規范說要末端自動切換,需要用雙電源,也就是說要有備用電源應該執行哪個?大家都在執行雙電源這個吧?新的低規把這條從水暖中刪除了,拿到電氣里來了規范編寫組為什么不溝通?兩個規范現在相互矛盾在下這樣覺得的

點擊加載更多

消防帶接頭

消防帶接頭專題,為您提供消防帶接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防帶接頭 相關的專業交流討論,更多消防帶接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

活性污泥細菌

建筑工地消防制度