是從別處收集來的
希望大家互相交流,互相探討
一些豬場廢水處理圖紙
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一級處理達到15mg/l,而且要求不能使用破乳劑,水量2t/h,油主要是重柴油,潤滑油,機油等,還要做成設備,體積越小越好, 不知道使用什么設備可以達標
一般綜合性的表面處理企業,公司有化學氧化、陽極氧化、鍍鋅、鍍鋅鎳合金、鍍鉻、鍍銅、鍍金、鍍鎳、鍍銀等鍍種,產生的廢水非常雜亂。公司廢水在環保設施建設的時候分為了六大類。分別是:綜合廢水、含銅廢水、含油廢水、含氰廢水、含鉻廢水、退鍍廢水。在實際廢水處理當中碰到了非常多的難題,致使廢水處理一直不達標。各種廢水處理的環保設計流程如下:綜合廢水綜合廢水調節池 反應池 沉淀池 掛袋式生物濾膜池 PH回調池 排放口 含鉻廢水含鉻廢水調節池 還原反應池 綜合廢水調節池含氰廢水含氰廢水調節池 二級氧化反應池 綜合廢水調節池含銅廢水含銅廢水調節池 反應池 沉淀池 綜合廢水調節池含油廢水含油廢水調節池 氣浮機 綜合廢水調節池退鍍廢水請專業有資質的環保公司處理廢水處理的流程也是現在大部分電鍍公司所采用的,相當具有代表性,而實際處理當中有很多難題致使大部分電鍍廠廢水處理一直不能達標,在環保監測工作越來越嚴的時候,很多電鍍廠因為不能跟上環保步伐,而進行搬廠或者被吊銷排污許可
前幾天去了一家試劑生產廠家,他們是生產ph試紙、液晶、感光化學品、精細化工產品 等近2000多個品種。他們的廢水是收集后送至污水處理廠的。不知目前國內、外試劑生產行業對此類廢水是如何處理的?
廢水處理設計--沉砂池
廢水處理設計--初沉池
公司從事機械加工和發動機組裝,生活和工業廢水比為1:20。工業廢水有乳化液(量少),含機油清洗廢水和水性漆廢水(量少),預處理后與生活廢水混合再MBR工藝生化。其他指標正常,出水含油較高,搞不明白,求大神教學
機械加工工廠在加工過程中會使用到乳化液,乳化液在使用過程會發生的腐敗,性能降低,從而就會產生高濃度乳化液廢水,乳化液廢水具有穩定高、含油量高、pH值呈酸性、COD值偏高、可生化性差、水質復雜特點,不能直接排放。隨意排放會造成生態環境破壞,這類廢水是必須要解決的,我們通過實際案例進行分析,歡迎業內人士一起交流討論。 勘察報告| 某精機公司機械加工廢水項目 項目地點:上海市金山區楓涇古鎮 工藝流程:調節池→pH調節罐→氣浮機→好氧池→氣浮機→出水 廢水情況:機械加工類廢水,存在乳化油. 項目現場情況: 系統目前出水COD在300mg/L左右,氨氮在70mg/L左右。進水
甲方有一有機硅廢水,原水COD在500左右,當時廠方提供的廢水B/C為0.25至0.3左右,考慮到水量比較大(Q=2000T/D)及運行費用的問題,我們設計式采用了以生化為主的處理方法,但現在廠方廢水實際B/C比只有0.1,根本沒法生化,請問各位,對這類廢水有什么有效及運行費用又省的處理方法。
酰胺類除草劑近幾年發展較快,甲草胺、乙草胺、丁草胺、敵稗、綠麥隆等產品年產量近萬噸,廢水年排放量l0萬噸,目前因沒有較為適用的治理技術,幾乎都未進行處理,嚴重污染了所在地區的水體,有關科研工作也開展得很少。我想問大家誰有過這類廢水處理的經驗阿?說說它的水質情況也可以,大家場所欲言,萬分感謝?。?!
誰可以提供一些具體的設計題目,要求提供水質、水量、地形、風向、建筑紅線、如果設計到雨水,希望提供暴雨強度計算公式。謝謝,讓我帶的學生也具體鍛煉一下,另外我電子郵件:naiqiong@sina.com,可以郵件聯系
我遇到一個化工廢水處理的問題,企業產品是化工助劑。廢水中的主要污染物是色酚,還有一種叫做紅色基KB的物質。經過我們的化驗,廢水COD在700左右,BOD在200左右。不知道該怎么處理,請各位大俠在工藝方面給予指點,多謝?。?!
剛剛作完第一個小型的醫療廢水處理。在環保局驗收時,調試運行二氧化氯消毒總是出現問題。出水第一次PH太低(2左右)其他指標均合格,第二次大腸桿菌超標,PH又正常了。要求達到污水綜合96標準的三標。誰能提點經驗或經歷,供我參考,拜謝!
含氮廢水處理技術與應用
廢水處理的專業論文系列2,題目如下所示
本人在調試煤礦廢水的時候遇到的問題,還望高人指點工藝采用的是 平流沉淀池--折板反應池--斜板沉淀池---過濾池---清水池加藥采用的是 PAC PAM在調試初期一直很順利,現在運行大概有半年的時間現在的情況是 斜板沉淀池出來的水很黑,不知道是什么原因,希望各位給分析一下可能都有什么情況?
我司在北方某地區處理啤酒廢水,采用UASB+接觸氧化工藝,但運行兩年后,UASB三相分離器漏氣嚴重,當時三相分離器采用UPVC板制作,不知道各位有什么辦法彌補否?
印染廢水處理方面技術交流可加QQ369534199