亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 多層與高層消防泵、水箱設置的異同

    《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中規定:消防給水設置成臨時高壓給水系統時,須設置消防水箱和消防水泵。但多層民用建筑和高層民用建筑在消防設計的指導思想上有著本質的區別:多層民用建筑的室內消火栓給水系統只要求用來撲救初期10min內的火災,10min以后則由城市消防隊來撲救;而高層民用建筑的室內消火栓給水系統要求在整個滅火過程中均能充分地發揮作用,即立足于自救。因此,多層和高層建筑在消防給水系統設計時應當有一定的區別。關于消防主泵、增壓泵的設置:

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 一類高層建筑消防泵房也要噴淋?

    一類高層建筑消防泵房也要噴淋?按7.6.2條一類除xxxx外要設噴淋,其中沒有特別提到泵房,也沒有設備用房等。審圖公司提的,我以前從來沒在泵房布過也通過了。

  • 高層建筑是否應設消火栓按鈕直起消防泵功能

    近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 關于高層消防登高場地設置

    高層消防登高場地,地面不允許放置車位,那只有放綠化,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢?? 還是有要求只能放置草皮???:handshake

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋?個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 高層消防的三個問題(送分)

    二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個?請各位同行多多指導?。。〔粍俑兄x(我只設計過多層,對于高層是第一次)

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 求教?。。∠辣昧髁咳绾未_定???

    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

點擊加載更多

高層消防泵

高層消防泵專題,為您提供高層消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層消防泵 相關的專業交流討論,更多高層消防泵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題