請問在箱里面的那個消防泵啟動按鈕 是不是只是啟動消防泵的功能呢?有報警功能嗎? 在電梯前室的報警按鈕是不是只有報警功能呢? 這兩個按鈕的區別是什么呢? 另外消防電話接口 一般是設置在什么地方呢?在那個按鈕上呢?
如題,我是剛入行做電不久的新?,最近?jīng)常有業主問我可不可以讓火災報警和消防泵聯鎖。我聽說是穩高壓系統不需要聯鎖,臨時高壓系統需要聯鎖。所以,求證下是不是這樣。如果是穩高壓系統是不是也可以做聯鎖?謝謝各位前輩、高人。
如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,不當。我做的是一個工廠,用的是海灣GST系統,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕??知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝?。。。。。。。。。。。。。?!
各位: 我遇到一個問題:廠區設置穩高壓消防給水系統,但是審圖公司認為穩高壓消防給水系統只在《石油化工企業設計防火規范》中出現,故要套石化規,但是這個項目是精細化工項目執行《建筑設計防火規范》;現將穩高壓改為臨時高壓:系統組成如下:消防主泵(一用一備),消防穩壓泵(一用一備),120升消防穩壓罐一只,均設置于消防泵房內,再在生產廠房頂設一個18立方米的消防水箱?,F(xiàn)在就是在各建筑內的消火栓處要不要設直接啟動消防泵的按鈕。根據《建筑設計防火規范》8.4.3第8款,要求設置的,單根據其條文解釋:采用穩壓泵穩壓時,當室內消防管網壓力降低時能啟動消防水泵,也可不設遠距離啟動消防水泵的按鈕。我的設計消防泵的啟停是靠系統內壓力來控制的,和穩高壓的運行方式相同。請求大神賜教??!
請問 在紅線右邊貼白色圓標簽的按鈕叫什么名稱?它的作用是什么? 謝謝!
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,好象是兩根點燈線,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣。后面一個問題我沒把握,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,如果消防按鈕上有指示燈,那就要5根線。從具體的控制回路中確定。注意要把PE線引到消防按鈕箱上。
近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為橡栓和噴淋?個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。