亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • XBD-ALD立式多級消防泵選型樣本

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 立式多級消防泵基礎安裝示意圖

    立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數。

  • XBD-ALD立式多級消防泵說明書

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 消防管道充水與消防泵配置

    寒冷地區的干式消火栓系統,消防流量10l/s,最遠端約600m,管徑DN150。新《消規》7.1.6規定,充水時間不應大于5min,8.1.8規定管道設計流速≯ 2.5m/s,在計算充水時有兩種不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,滿足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min時間內把管道充滿水,則需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵則需35l/s。請問各位同行,按哪種情況配泵合理?

  • 水泵資料-多級離心消防泵

    [url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]

  • 請教立式消防泵間距如何確定?

    請教立式消防泵間距如何確定?泵與泵的最小間距是多少?還有泵房里壓水管的間距呢?我找不到這方面的資料,請大家幫?!!我以前學的都是臥式泵的布置,它有明文規定!但立式就沒有!謝謝大家!

  • 消防泵跟管道泵的區別在哪?

    咨詢一下專業人士,消防泵跟普通管道泵有什么區別,好多廠家的給我說管道泵刷了紅漆就是消防泵,我感覺這個說法不對,但是具體區別誰可以為我解惑,謝謝

  • 請教:從消防泵站里出來的消防管道

    請教:從消防泵站里出來的消防管道 經過埋地后 輸送到高層建筑里 這段埋地管線 能不能用球墨鑄鐵管 DN150的管道。 消防管道的工作壓力10公斤

  • 關于消防泵房管道圖的疑惑

    本人對消防不熟悉,更不用說消防泵房那么對閥門,管道,水的流向都搞不清楚,請問有高手或者誰有這方面的資料嗎提供一下,非常感謝!

  • XBD-HY系列穩壓緩沖多級消防泵

    該產品穩壓緩沖消防泵性能、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求。該系列產品分為12種規格,85種型號,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要。 電源:380V/50Hz,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵。產品特點:1、變流穩壓。流量、揚程曲線變化平坦,泵從零到最大流量范圍內變化時,其揚程變化在2%以內,且小流量或零流量時不超壓,確保消防工作的正常進行。 2、具有緩閉止回功能。 3、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,軸封采用機械密封。 4、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好。適用范圍:用于消防供水、生活供水、冷卻系統、環保給排水、建筑業給水、鍋爐給水等場合。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 消防泵房管道、設備安裝圖

    消防泵房管道、設備安裝圖

    泵組出口匯集管組件細部

  • 多級消防泵與單級消防泵的優點和缺點

    大家好:我從事的是消防安裝工程,想請教一下各位朋友,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝