2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
回彈法測混凝土強度規范
彈法檢測混凝土強度試驗規范
這是中信地產開發的房子 樓板厚度設計為120mm,實際厚度頂板93mm且出現整體貫通性裂縫。地板實際厚度85mm,找平層厚達60mm。這合格嗎?
混凝土結構質量驗收規范的不理解,鋼筋連接為什么有2個,主要是那個25%不理解
按《混凝土驗收規范2015》F.0.2條檢查板厚時,如板設計厚度100,檢測3點厚度分別為110、88、109,下面3個觀點,一、板厚88,偏差超過8.3.2條偏差+10,-5的規定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3點平均值102.3,符合8.3.2條偏差+10,-5的規定,該板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超過偏差+10,-5的規定,再用該批所有板最后計算合格率,與80%進行比較。請問,觀點一與觀點二、觀點三哪個對。
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及驗收規范
混凝土設計施工檢測驗收規范
2012年二注考試混凝土驗收規范用哪本?有的封面上面寫著(2011年版),有的封面上寫著(2010年版),有的沒寫哪年板,麻煩知道的跟我說一下,多謝了。
我這有這個標準,需要的請下載。
水泥混凝土路面施工及驗收規范.pdf
混凝土驗收規范中,外觀質量缺陷提到:“構件主要受力部位有空洞、夾渣”的屬嚴重質量缺陷,“構件其他部位有空洞、夾渣”的屬一般質量缺陷,什么是構件主要受力部位?什么是構件其他部位?請指點。
根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~
混凝土結構施工質量驗收規范2011.zip
混凝土強度驗收規范
混凝土強度驗收規范專題,為您提供混凝土強度驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土強度驗收規范 相關的專業交流討論,更多混凝土強度驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題