室內外消防用水量為55L/S,能否選用兩臺XBD-4/60型泵,一用一備?但是規范上說“消防水泵應有不少于 兩條 出水管與環狀消防給水管連接”我的理解是“每個水泵只有一條出水管,為滿足要求是不是應該為3個泵,兩用一備,泵型為XBD-4/30,這樣使用的泵就有兩個出水口了?!绷硗猓雴栆幌?,兩個泵并聯和使用一個泵,哪種更好一些?
哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵。采用自動巡檢控制裝置,可定期手動,自動巡檢。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763
消防泵控制原理圖(三用一備)。
星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝
6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
圖紙簡介: 10D303-3 第27-30頁一次系統圖,原理圖,布置圖,接線圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29 <
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
看圖集29頁,接線端子圖上顯示:1、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,因為平時畫的都是4根,控制和反饋。2、去水泵池液位器2根,這是說一個泵1根么?3、去消防控制系統是18根,是一個泵9根么?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,8根。。。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢?又是幾根?怎么跟圖集都對不上?。?、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,這是一個泵2根?這是硬線控制么?5、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,去消防控制系統的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?還是說放在泵房?求助,謝謝
圖紙簡介: 10D303-3 第45-48頁原理圖、接線圖、一次系統圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29
圖紙簡介: 消防泵 穩壓泵 一用一備 兩用一備 星三角降壓?dòng) 投稿網友: hql34361 上傳時間: 2013-05-19 圖紙省份
圖紙簡介: 一次 二次都很詳細的原理圖 自己畫的請大家多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-15
如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,肯定是只有一臺泵啟動的。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法?謝謝!
大家所說的消防泵一用一備控制柜,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分?,F(xiàn)在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,比如消火栓按鈕,壓力等等,實在是搞不清楚。很多用戶說要消防一用一備控制柜,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為橡栓和噴淋?個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
消防泵兩用一備