亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵是一用一備還是兩用一備?

    室內外消防用水量為55L/S,能否選用兩臺XBD-4/60型泵,一用一備?但是規范上說“消防水泵應有不少于 兩條 出水管與環狀消防給水管連接”我的理解是“每個水泵只有一條出水管,為滿足要求是不是應該為3個泵,兩用一備,泵型為XBD-4/30,這樣使用的泵就有兩個出水口了。”另外,想問一下,兩個泵并聯和使用一個泵,哪種更好一些?

  • 求消防泵兩用一備(帶自動巡檢控制)圖紙-急

    哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵。采用自動巡檢控制裝置,可定期手動,自動巡檢。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763

  • 消防泵控制原理圖(三用一備)

    消防泵控制原理圖(三用一備)。

  • 6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

    6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

  • 星三角一用一備消防泵控制箱

    星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 消火栓用消防泵一用一備星三角降壓啟動

    圖紙簡介: 10D303-3 第27-30頁一次系統圖,原理圖,布置圖,接線圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29 <

  • 10D303-3圖集關于消火栓用消防泵一備一用星角啟動

    看圖集29頁,接線端子圖上顯示:1、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,因為平時畫的都是4根,控制和反饋。2、去水泵池液位器2根,這是說一個泵1根么?3、去消防控制系統是18根,是一個泵9根么?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,8根。。。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢?又是幾根?怎么跟圖集都對不上?。?、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,這是一個泵2根?這是硬線控制么?5、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,去消防控制系統的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?還是說放在泵房?求助,謝謝

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 消防穩壓一用一備 兩用一備

    圖紙簡介: 消防泵 穩壓泵 一用一備 兩用一備 星三角降壓啟動 投稿網友: hql34361 上傳時間: 2013-05-19 圖紙省份

  • 自動噴灑用消防泵一用一備星三角降壓啟動

    圖紙簡介: 10D303-3 第45-48頁原理圖、接線圖、一次系統圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29

  • 消防栓用消防泵一用一備全壓啟動原理圖

    圖紙簡介: 一次 二次都很詳細的原理圖 自己畫的請大家多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-15

  • 關于消防水泵兩用一備的啟動問題

    如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,肯定是只有一臺泵啟動的。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法?謝謝!

  • 大家所說的消防泵一用一備,這里的消防泵到底是指什么泵?

    大家所說的消防泵一用一備控制柜,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分?,F(xiàn)在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,比如消火栓按鈕,壓力等等,實在是搞不清楚。很多用戶說要消防一用一備控制柜,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝。

  • 求教!??!消防泵流量如何確定???

    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。

  • 關于消防泵自灌式吸水的問題

    現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

點擊加載更多

消防泵兩用一備

消防泵兩用一備專題,為您提供消防泵兩用一備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵兩用一備 相關的專業交流討論,更多消防泵兩用一備相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度