  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了，因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€(gè)廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝

  • 離心泵、管道泵、增壓泵有什么不同呢?

    現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我?,F(xiàn)在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。?!

  • 因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?

    因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?

  • 關于蒸汽管道減溫減壓的問題

    本人常碰到這樣一個問題:熱源為熱電廠供應的0.8MPa的過熱或飽和蒸汽,而熱交換器需要0.4MPa的飽和蒸汽,在蒸汽管道上設一個減壓閥可以把壓力減到0.4MPa,那溫度如何減下來呢?各位在設計中是如何處理這個問題的呢?

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計???

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 直埋蒸汽管道的幾個特點

    對于直埋蒸汽管道做為供暖行業的新興材料,因具有施工進度快、保溫性能好、工程造價低、節約建筑材料等優點而得到了越來越廣泛的應用。由于對于高溫蒸汽管道尚無設計規范,因而其保溫結構及固定形式各廠家不相同。本文對市面上常見的幾種直埋蒸汽管道的特點進行論述。

  • 關于室外埋地蒸汽管道的問題

    小弟最近碰到個難題,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用內徑200的無縫管氬弧焊,中間一層保溫,外面再加一層500的鋼套管普通電焊,這種定額怎么套?是套兩路管還是一路管?用第6冊還是第8冊?個人認為內管肯定是6冊無疑,關鍵是外管怎么搞?望各位大俠賜教!

  • 11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動?

    11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?

  • 商用空氣能熱水增壓泵怎么選型?

    本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!

  • 蒸汽管道膨脹節變形原因

    蒸汽管道膨脹節變形原因

    蒸汽管道第一次送氣發生了膨脹節膨脹后導致蒸汽管道向上翹的情況,哪位高手說說原因?