  • 離心泵、管道泵、增壓泵有什么不同呢?

    現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?

  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€(gè)廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的???2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!

  • 請教個關于管道泵的問題

    管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,地暖(最高層地面標高31米),小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,本樓基本屬于末端了,是不是應該加個管道泵?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1)?

  • 因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?

    因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?

  • 管道泵加壓如何選擇及控制

    我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地?,F(xiàn)請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是?。恳驕厝樗嵌〞r(shí),且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。

  • 換泵軸是發現管道泵的問題

    換泵軸是發現管道泵的問題

    本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 編輯 這個管道泵體的幾個凹點有什么用?

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 是管道泵好還是臥式泵好?

    最近有點煩,空調水泵是選管道泵好,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,總感覺它穩當,但看別人好多都選管道泵,占地又少,接管也方便,心動了,也煩了,不知道咋辦了。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋。先謝謝了。

  • 請教消防主泵和水箱出水管上增壓管道泵控制問題?

    我不懂的消防水泵控制問題:對于臨時高壓給水系統,當為穩壓泵穩壓時(即,消防增壓系統含主泵,穩壓泵和氣壓罐),消防主泵為壓力開關啟動控制,那屋面消防水箱出水管上的增壓管道泵(偶們這要求設)也是壓力開關啟動嗎?什么時候啟動?什么時候停止?當為屋頂消防水箱穩壓時(即,消防增壓系統只含主泵),消防主泵為控制按鈕啟動,那么屋面消防水箱出水管上的增壓管道泵又是怎么控制?主泵和屋面管道泵的啟動是否有先后順序?另,規范規定,消防水箱增壓管道泵出水管上應設置壓力表,此壓力表的作用是做什么?謝

  • 11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動?

    11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?

  • 消防水管道可不可以加管道泵增壓?

    現一變電站無條件設置消防水池和泵房,想從市政水直接做消防水,已滿足兩路供水,但是水壓可能不滿足室內消火栓栓口動壓不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增壓??如果不可以具體哪條規范上規定過。謝謝

  • 管道泵的故障原因與排除方法

    管道泵在工業生產和農業上都得到廣泛使用,管道離心泵具有性能穩定、體積小、結構簡單、操作方便、故障少、使用壽命長、價格低廉等突出優點。但在只要是機械都會有一些故障的,以下是管道離心泵的十三種常見故障和解決方案:一、管道泵啟動前,充水不足或真空泵未抽盡水泵內的空氣。 延長充水時間,加大充水量,繼續用真空泵抽氣。如果引水仍充不滿,空氣抽不凈,就要考慮檢查進水管是否漏氣、底閥是否銹死、填料函處是否漏氣。然后,針對檢査出來的問題,分別進行修復或更換。二、管道泵的裝配揚程超過水泵的額定揚程。 適當降低水泵安裝高度(指泵軸中心線到井水動水位之間的垂直距離)或縮短吸水管路的長度,適當加大吸水管的管徑(一般吸水管的直徑比水泵進水口直徑大一級)以降低水泵的裝配揚程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的進水管漏氣,造成密封不嚴、引水灌不滿、空氣抽不凈。 用光照法進行檢査,如果是管壁處漏氣,修補堵嚴;如果是接口處漏氣,用扳手擰緊或更換皮墊。四、管道泵葉輪反轉。 可以通過改變動力機的轉動方向來改變水泵的轉動方向。如果是采用電動機作為動力的,則應調整電動機接線相序來改變電動機轉

  • 商用空氣能熱水增壓泵怎么選型?

    本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!