我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在
老師好,家用單相入戶。照明類已經用施耐德C系列63a的總空開 各回路配有漏保。我現在增加了一臺家用小型碾米機和一臺家用電焊機。我該怎么給這兩個設備配開關呢?我主要重視漏電保護方面,我的方案是:在原有的C63a空開前面增加一個D系列的空開(不知道D系列有沒有帶漏保,如果有請告知我型號),在從D空開后面分支引出再加個接觸器。不知道這方案是否可行?我主要是不懂該怎么搭配才能更好的給馬達和電焊機加上漏保。謝謝老師
咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,因為是閉式管道,不知道如何選型為好。
本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!
我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對?。??噴淋系統又怎樣呢??
市政外網供水壓力為0.26MP,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>
設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵
一般屋頂?shù)脑鰤罕糜袣鈮汗蓿@個氣壓罐的壓力和大小如何確定,增壓泵的啟停壓力值到底如何確定?整套設備到底怎么搞?我現在被審圖的整暈了~哪位高手指教下 不勝感激!
剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
有個賓館,水箱為27T,放在樓頂,共五層,總計有90個淋浴標間,無浴缸,怎么選熱水增壓泵,請高手指點?。?!急,我QQ25496296,郵箱shbestisbest@163.com
以前沒怎么接觸這方面,求助一下增壓泵就是普通離心泵,出口我設置了電接點壓力表1.增壓泵后系統管路壓力為3-5bar左右,如果管路壓力低于3bar,增壓泵開啟,高于3bar就不需要開啟了2.如果增壓泵不運行的話,管路介質是否可以從增壓泵液力端進和出?我初步設計了一下,但總覺得不行,請高手指點下,謝謝
我這里的污水處理過濾增壓泵現在不能自動輪換,信號來了后,兩個泵同時啟動,請問怎么回事;起初輪換時出現接觸器打機關槍的現象;現在是兩個泵同時啟動;請各位大佬指點我一下;謝
許多別墅業者都十分關注小型家用地源熱泵,但大多業者在關注一段時間后,選擇了放棄。地源熱泵空調與常規空調相比,其社會效益顯著--節能,較常規空調節能20%-50%;但缺點也是顯著的,投資是常規空調的2-4倍,其經濟效益低下,投資回收期長,甚至是負的回報率。因此,地源熱泵在西方發達國家市場占有率也非常低,僅在1%左右。2009-2010年,為鼓勵使用地源熱泵,美國政府采取新政策,對安裝地源熱泵者實行政策優惠(貼息、退稅、優惠電價等),優惠幅度約占總投資的45-55%,因此,去年美國的地源熱泵用戶有較大幅度的上升。但在中國,大多地方都沒有優惠政策,即使有政策,普通的住宅用戶也享受不致,再加之設備價格較國外更貴,普通住宅用戶安裝地源熱泵就更不劃算了。
本帖最后由 f113254 于 2014-3-20 15:55 編輯 熱水供水增壓泵是不是24小時都在運轉?有幾種控制方法?能控制只有在有人用水的時候才啟動嗎?樓層有多高時可以不用增壓泵?
家用小型自動增壓泵
家用小型自動增壓泵專題,為您提供家用小型自動增壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用小型自動增壓泵 相關的專業交流討論,更多家用小型自動增壓泵相關內容請訪問