亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

  • 平流沉淀池出水指形槽設計

    我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!

  • 如何設計小水廠的轉折式平流沉淀池?

    2.5萬噸的水廠,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見。

  • 關于平流沉淀池的轉彎問題

    想請教各位:我現在做的水廠,因為流量?000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習??!

  • 2012年案例上午第6題:平流沉淀池設計

    本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 編輯 歡迎大家討論【原題】平流沉淀池的設計流量Q=100000m3/d,其停留時間采用1.5h,平流沉定池有效水平長度L=90m,水深H=3.5m,擬采用桁車排泥,若桁車跨度約9m,則平流沉定池應分為多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格計算出來池寬為19.84m。如分兩格,則桁車

  • 平流沉淀池的7大問題與對策

    平流沉淀池的7大問題與對策

  • 幅流沉淀池的整流筒如何設計啊

    幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧?急救!急救!

  • 平流沉淀池可以分成四格?

    :handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]

  • 怎樣在平流沉淀池上設置斜管

    請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,求助啊

  • 9萬規模的給水廠平流沉淀池設計圖

    9萬規模的給水廠平流沉淀池設計圖

  • 求解?。P(guān)于平流沉淀池改斜板沉淀池)

    考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,池的有效深度2m,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,斜板長1m,傾角60度,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?

  • 平流式沉淀池工藝設計計算

    平流式沉淀池工藝設計計算

  • 關于水廠平流沉淀池改造的問題

    以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好。

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 急救,平流沉砂池怎么設計?

    我今天做一個5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出來才0.2方,感覺太小了。大家幫我出出注意，有沒有相關的資料,給兄弟看看。謝謝高手??!

  • 500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖

    圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08 <

點擊加載更多

平流沉淀池的設計

平流沉淀池的設計專題,為您提供平流沉淀池的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平流沉淀池的設計 相關的專業交流討論,更多平流沉淀池的設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度