水泵由高位水箱的水位進行啟??刂?,原工程做有連桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
規范要求潛水泵要求,漏電開關只報警不跳閘,而在標準圖集10D303-3 常用水泵控制電路圖,水泵控制箱的系統圖中沒有提及漏電開關只報警不跳閘,是不是可以按標準圖集設置,還增加漏電開關?謝謝!
請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)
一、用途及原理
新手請教:有一個罐,高液位時關電動蝶閥,低液位時開電動蝶閥。用兩個液位開關如何控制這個電動閥?怎樣接線?需要設一個控制箱嗎?還是液位開關的信號直接接到電動閥上?高手幫忙!有接線圖最好!
今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當?shù)谝慌_給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明開關安裝應符合下列規定:1 同一建筑物、構筑物的開關采用同一系列的產品,開關的通斷位置一致,操作靈活、接觸可靠;2 相線經開關控制;……”工程竣工驗收時,不卸掉開關,采用什么方法進行便捷、快速檢查?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
一會所,鍋爐供熱水淋浴,泵循環,樓頂12m有太陽能,目的睛天用太陽能,陰天用鍋爐,手動閥門當然可以實現,但如何用自動呢?溫控器?請大俠指點。
各位老大: 請教一個問題,水泵有一個控制按鈕箱及操作臺雙重控制,電源線及控制電纜如何接線??? 萬分感謝?。。?time: 補充一下電源線是由配電柜直接引到水泵,還是先經過按鈕箱,再引到水泵控制線是由按鈕箱直接引到操作臺,還是由水泵引到按鈕箱再引到操作臺 懇請賜教?。。?!:handshake
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為LW2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?
這可能是一個菜鳥問題,但我自己還不是很清楚,所以想聽聽大家的意見。水泵,以自吸泵為例,泵的前后(也就是進口端和出口端)各有一個蝶閥,那么在需要調整流量大小的時候,這兩個閥門都可以調整嗎?還是只能調整出口的閥門?關于這類閥門控制問題,是所有的水泵都一樣,還是不同類別的水泵(比如離心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大俠謝謝了
今天頭條新聞!本人親眼所見.一拖四變頻泵,另有消防等泵組,及幾個落地控制柜的地下泵房.因水池進水遙控浮球閥故障關不了閥門,導致大量的水從溢流管涌進泵房,因排水泵沒有打到知自動擋,所以水淹滿了整個泵房,水泵\控制柜全部泡在水里.但是幾個變頻水泵居然還在轉動,呵呵.全部空氣開關都沒有跳閘.怎么樣解釋???本人親眼所見.十分鐘前才全部把泵房里面的水抽完.事故發生在晚上,今天早上7點多發現的.
對這個問題我的疑惑點太多了:江蘇的,《住宅建筑規范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明應采用高效光源、高效燈具和節能控制措施。(強條)根據意思:本條明確要求采用高效光源和燈具并采取節能控制措施。但是:《2009年江蘇省施工圖審查電氣專業技術疑難問題技術問答》P14第6問答:當樓梯間采用節能自熄開關時,可采用白熾燈照明,因為符合GB50034-2004之3.2.4條4款,即對照度要求不高,且照度時間較短的場所,是允許采用白熾燈的。還有《江蘇省住宅設計標準DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2條5款“公共部位除高層住宅電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關;當應急照明在采用節能自熄開關時,必須采取應急時自動點亮的措施。”2款“居住建筑內走道長度超過20m的內走道應設應急照明”請問:住宅的公共部分的應急照明燈具是采用白熾燈還是節能燈?其開關是使用雙控開關(可實現強啟功能,但沒有節能控制)還是使用自熄開關(可實現節能控制,但一般觸摸式延時開關沒辦法實現強啟功能)?