  • 冷凍站水泵變頻控制柜的設計問題

    最近在做一個大型數據中心機房樓項目,這個項目要求比較高,準備將該項目建成一個國內領先的數據中心;空調是采用水冷系統,冷凍站內有很多循環水泵,根據控制要求和節能要求,都要采用變頻控制;為了保證系統的高可靠性,以及控制功能的圓滿實現,所有變頻控制柜都合并到樓宇自控系統中,統一招標;變頻控制柜有哪些技術細節呢?怎樣招標才能確保變頻控制柜和水泵、和樓控系統無縫銜接呢?請懂行的高手多多指點~~

  • 水泵變頻控制柜需多少錢?

    水泵變頻控制柜(含西門子變頻器、可編程控制器(PLC)、交流接觸器、空氣開關、熱繼電器等進口元件,)45KW*2需多少錢?

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 有關水泵的變頻控制柜價格控制問題~~~~

    我想問下各位電氣預算員,如何控制柜的價格作出評估,是根據幾家報來的價在其中評選,還是根據元器件合出柜子的價格?一個一控三的柜子,每個泵7.5Kw,報價從17000到28000不等,那么如何才能選出最合適的價格,根據的是什么?

  • 關于水泵的控制柜,我越來越糊涂了

    選了標準圖集上的那種標準柜之后,除了是對水泵進行控制之外,是不是也是配電呢?還需要另給電機做配電箱么?我知道電機有主回路和控制回路,可是都可以放在控制柜里面么?我已經想了很久這個問題了,一直沒有明白

  • 詳解消防水泵啟動控制柜功能

    1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、?,F(xiàn)場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。

  • 確定水泵控制柜(箱)布置地點的困惑!

    高層建筑,泵房設在地下室。對于水泵控制柜(箱)布置地點有點困惑:1 如果放在泵房內,環境肯定會潮濕,對于電氣設備是否會造成損害,甚至發生故障。2 若單獨設一個房間作為控制室,又覺得操作不太方便。記得好象哪本規范要求,操作時視線應該看到泵的運行情況?(另外,建設單位也不愿意給此房間)不知怎么才算合理!請指教!謝謝!

  • 55kw水泵距控制柜500~550m距離能變頻啟動嗎?

    請教高人:55kw水泵距控制柜500m,控制柜距電源600m,55kw水泵變頻啟動可行嗎?如55kw水泵能在這種工況下啟動,電纜選多大的?謝謝!

  • 大神解釋一下何為一用一備水泵控制柜

    以潛污泵為例,一般都是兩個泵,一用一備,請問一用一備的控制柜是如何控制兩臺泵工作的,一般的一用一備控制柜是否帶故障的自動切換功能。請大神解答下

  • 一級泵站潛水泵漏水故障現場維修細節控制

    一級泵站潛水泵漏水故障現場維修細節控制

    1、 引言 潛水泵作為水廠源水取水補充設備,廣泛應用于一級站取水。但由于其使用環境在水下,對密封性的要求很高,一旦出現漏水,輕則跳機,重則燒毀潛水泵電機。使用5年以上的潛水泵其故障率一般會增高。又因其使用地點環境較復雜,吊起、維修均較困難。因此,掌握潛水泵現場維修的細節控制要點是提高維修質量,保證維修一次成功的關鍵。 2、潛水泵的結構及漏水保護原理

  • 急:消防水泵控制柜接線問題

    請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!

  • 尋找控制圖-------要維修(污水泵的一用一備)

    尋找控制圖-------要維修(污水泵的一用一備)

    沒有控制圖紙,24V變壓器,浮球,不好維修,現在請有圖紙的幫忙.謝謝

  • 水泵動力和控制問題請教

    請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)

  • 機柜控制柜的奧秘在這里

     機柜一般是冷軋鋼板或合金制作的用來存放計算機和相關控制設備的部件,可以提供對存放設備的保護,屏蔽電磁干擾,有序、整齊地排列設備,方便以后維護設備。機柜一般分為服務器機柜、網絡機柜、控制臺機柜等。    在數據中心當中,機柜是必不可少的一個重要環節與基礎建設設施,下面我們就來簡單介紹一下數據中心中機柜的相關內容。

  • FISHER控制閥的使用和維修

    控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,應當對控制閥進行必要的維護檢修。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,同時也要重視非易損件。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換。 4.認為閥籠不易損壞,不認真檢查閥籠。并且繼續使用。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修復。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法