有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現場打了一眼井,正常選擇深井泵揚程40米,流量60立方就行了,按此算選擇水泵功率7.5千瓦就可。但是現場有一臺泵流量正好,揚程大很多,電功率18.5千瓦,我想如果用的話會浪費很多電的啊,領導說用18.5KW的水泵,加個變頻器不就省電了。我一時拿不出理由反駁,難道真是這個樣子嗎?
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
在做大熱實驗時,出現整機功率下降的現象,功率降低后一段時間自己又上去了 ,期間沒有報故障和出現限頻現象,溫度點也沒有出現波動,現在還搞不明白是什么原因,請教了!
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
今天遇到了一個問題,以前都沒考慮過,就是一套變頻供水設備,含有三臺泵,那這三臺泵是怎么運行的?第一種情況:三臺輪流運作?第二種情況:兩臺輪流運作?1#2#,然后2#3#,然后3#1#?第三種情況:一直都是1#2#在運作,當壞了一臺后3#泵啟動?第四種情況:根據流量,可能一臺運行,可能兩臺同時運行,可能三臺同時運行?到底是怎么樣的呢?有沒大俠來回答下?其實問這個問題只是想知道,這一套設備最大時的功率是多大?算一臺的功率還是兩臺的還是三臺的?比如現在有一套無負壓變頻供水設備,三臺泵互為備用~~每臺功率11kw,那我算功率是算多少?
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?
建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造
求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
為了工藝生產及員工生活的需要,公司安裝了3臺1300RT的溴化鋰吸收式制冷機組(其中1臺為備用機組,實際運行為2臺)和多臺空調送風機組。與之相配套,單臺制冷機組對應了2臺132kW的冷凍機用冷卻水泵以及兩臺90kW中央空調用冷凍水水泵;水泵采用的是一用一備的工作方式,由于設計時電機容量選擇過大,導致這幾臺水泵的實際運行負荷率均低于60%,屬于典型的“大馬拉小車”,運行時造成了能源的很大浪費。為了節約能源,創造綠色的輪胎工廠,因此,有必要對這幾臺水泵及冷凍空調系統進行一些節能改造,其中主要的是在水泵的電氣控制系統中增加變頻調速裝置,從而使水泵處于最經濟的運行狀態。1水泵變頻節能原理由流體輸送設備(水泵)的工作原理可知:水泵的流量與其的轉速成正比,水泵的壓力(揚程)與其的轉速平方成正比,而水泵的軸功率等于流量與壓力的乘積,故水泵的軸功率與其轉速的三次方成正比(即與電源頻率的三次方成正比)。變頻調節就是利用改變性能曲線的方法來改變工作點,變速調節中沒有附加的阻力,是較為理想的一種調節方式。通過變頻器來改變電源的工
一種新型給水方案,它既保留了變頻調速恒壓給水方案的優點:出水流量連續可調、出水壓力恒定、供水品質優良,又利用水泵組合技術降低了變頻調速器的設計容量,提高了全系統的性能價格比。 目前,建筑物給水系統已逐漸放棄水塔、高位水箱、氣壓罐等傳統技術,而采用電腦控制配合變頻調速器對水泵電機無級調速、恒壓給水。這種技術在穩定水壓、減少設備體積、節能等方面有很大進步,但由于使用了價格昂貴、技術復雜的變頻調速器,降低了給水系統的性能價格比。 要解決這一問題,最有效的方法是在基本不降低給水系統性能前提下降低變頻調速器的選用容量。市場調查表明,變頻調速器的容量越大,對工程造價的影響越大。因此,在設計容量較大的給水系統時,如何降低變頻調速器的容量,是提高工程性能價格比的最有效技術途徑。 1、二進制變流量水泵組合穩壓給水方法 在文獻[1]中提出了一種不使用變頻器(或氣壓罐)的自動穩壓給水方法,即二進制變流量水泵組合穩壓給水方法,現介紹如下: 該系統共有四臺水泵M0、M1、M2、M3并聯運行,組合給水。各