現有18.5KW水泵3臺(兩用一備),15KW水泵3臺(兩用一備)可以直接起動嗎?該選用1臺多大的配電柜呢?
有3臺18.5kW的消防泵(兩用一備),消防照明負荷5kW,用一臺125kVA的變壓器能否直啟兩臺消防泵?如果用1臺100kW的柴油發電機為上述設備供電,兩臺消防泵能不能直啟?
18.5KW的冷卻水泵是需要降壓?dòng)? 為10幾臺泵最大18.5KW 最小2.2 ,應急電源,柴油發電據容量的確定有公式,或經驗值???
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在室內做了一個水景,選了一個5.5KW的潛水泵,不知道噪音怎么樣?因為税旁邊是會議室,整個建筑物是個辦公樓,最好不要有噪音的。
單位一臺2.2KW的潛水泵,維修之后,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,三相電流分別為7.6A、7.5A、7.4A,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,7A的實際測量電流是不是大了呢?問維修廠家,他們說出水量正常,三相電流平衡,就沒事,一切正常,還說1KW 5個流,感覺他說的不對,問問壇子里的師傅們,7A的電流正常嗎?
1.1kw單相電動機(水泵),額定電流8A,配梅蘭日蘭C65N D10斷路器,直接靠斷路器啟動,是否合適?(開關躲過啟動電流沒問題)啟動頻度:1天1~2次。國標中3KW以下的電機可以直接啟動,原來該電機靠刀開關啟動的。
目前已知的情況如下:1、10kv高壓輸電線實際只有9kv。2、所接變壓器型號為315,屬于村里共用的變壓器。3、從變壓器接線到自己廠房的距離大約為500米,用線為50平方鋁線。4、測得自己廠房里的電壓只有360v。目前的情況:電機通過帶動皮帶轉動來工作,皮帶另一頭接著滾筒,工作時候就往滾筒里投放原料,通過滾筒轉動來把物品壓碎。如果一次投放的原料較少,它就能正常工作,如果投入的原料較大,則電機就停了,甚至電機還燒了2次,很是苦惱。后來聽人說裝個電容可能會好些,我就并聯了2個15kva的電容,使用起來卻感覺效果并不明顯,該卡的時候照樣會卡。我想去申請了把變壓器的擋位調一下,可是供電局不同意。試問下大家:如果把電機換成大點的,譬如說換成22kw的是否會好些?還有,大家還有什么辦法嗎?墾請各位前輩給予指點,不勝感激。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 編輯 ]
多臺18.5KW電機,計算電流為35.3A,實際測量運行電流為28~36A。電源線配YJV-6平方單芯線,即每臺電機都是配5根6平方的電源線,電源線最長的長度不超過10米,基本都是5~6米。鐵皮線槽鋪設,線槽很空。運行后,電線的溫度最高的為64度,溫度都是超過45度?,F(xiàn)在所有電源線均換成YJV-10平方的單芯線,溫度正常。請問為什么選6平方的線,溫度會如此的高? 線徑選擇: 1、溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,35度6平方線的電流是41A,選擇6平方線就夠了。 2、如果按手冊502頁的修正系數,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,參考510頁,35度10平方線的電流是57A,那么就必須選擇10平方線。
有一個三相380v,50KVA的隔離變壓器,現在帶的負載大約有34kW,其中有一臺7.5kW的水泵,四臺2.2kW的空調,三臺1.5kW的空調,燈具的功率一共是11.36kW,其余還都是插座?,F(xiàn)在想加一臺7.5kW的水泵,不知道增加水泵后變壓器能否正常工作?請問我這種情況增加這臺水泵是否可行?其實正常情況下所有的用電設備不會同時運行,但也不能排除同時運行的可能性。配電單線圖見附件。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
我這里有臺小潛水泵,0.55kw三相,上面標的額定電流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的額定電流來配熱過載繼電器么?謝謝
您們好各位師傅!一臺循環水泵1.13KW,啟動繞組:9歐,運行繞組:4歐?,F(xiàn)在的問題是水泵反轉的時候轉速快,反而正轉的時候水泵的轉速很慢,請各位師傅指教什么原因!謝謝!
一臺恒壓供水的變頻柜,柜子裝兩個空開兩個接觸器,(用作工頻和變頻起動)當柜子用手動工頻起動,泵運轉就沒有問題。。當改用變頻起動的時候,上口的進線漏保就跳閘。(漏保為三相四線制,漏保100mA不動作,200mA就動作 T=0。2S)急啊!這是什么問題?請大哥大姐解釋一下,,,
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.