.水泵自動供水控制原理圖
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我?guī)兔Ξ嬕粋€,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,只能自己畫個。自動和手動雙備用一個回路,歡迎大家來交流下改進方案~
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
離心水泵是一種利用水的離心運動的抽水機械,離心水泵在廢氣處理洗滌設備中是必不可少的。我們的設備在運行過程中多多少少會遇到離心水泵的一些故障,水泵出問題應首先應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障。 一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹?。槐幂S嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。 二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度;
水泵變頻柜控制電氣原理圖
350S-26雙吸離心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大約為3m 采用400底閥引水 而目前實際水泵工作情況達不到要求,運行電流為150A(正常應該為200A).請問該水泵存在什么問題啊,改用真空泵引水是不是會好一些.
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝.rar(645 KB)
型離心水泵基礎及安裝.pdf
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
一、泵不吸水,但真空表顯示高度真空。故障原因:底閥未開或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠;進水管漏氣。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處。 三、泵內聲音異常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度過高;吸氣管漏氣;流量過大,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥;降低吸水高度;堵塞漏氣處;調節出水閘閥。 四、泵不出水,出水處壓力表顯示有壓力。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大;葉輪淤塞;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向;檢查水管長度或清洗出水管;清洗葉輪;增加水泵轉速。 五、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,葉輪不平衡;泵軸與電動機軸不同心,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕;校正葉輪使之平衡;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。
圖紙簡介: 本圖紙內容為各種水泵、風機等的二次控制設計,主要包括:生活及消防水泵一用一備,雙電源控制原理,冷卻塔原理,雙速排風機原理,空調系統控制等等,很齊全,希望對大家有所幫助。 投稿網友: zhang11h 上傳時間: 201
各位大俠,請教一下,有誰見過此類型的水泵,那個廠家生產的,有沒有聯系方式?立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD
90KW的應該是用自藕降壓啟動了,現在迷茫的是變壓器到底應該選多大型號的。還有就請高手傳個自藕降壓啟動的電氣原理圖,要求是兩臺水泵,互為備用。(當其中的一臺水泵壞了就自動切換到另外一臺水泵運行)消防用的,所以還要有“聯動”控制方式。
我單位有臺380V,160KW的4極電機,帶一臺離心式循環水泵,不知道能不能用變頻器來控制電機從而實現控制流量的目的!?
我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!
有什么建議可以留言 312444976[ 本帖最后由 lidacen 于 2010-1-7 14:36 編輯 ]
快樂共分享,搞低壓小箱子的人會用的到,風機、水泵等各種原理圖,挺全的
本人欲在消火栓泵、噴淋泵國標二次原理圖上做改造,請高手現身指點,本人會酬謝。有熟悉二次元件控制原理的高手請聯系我QQ:195505468
空調系統共有四大兩小六臺循環水泵,水泵整體帶底座臥式,均安裝在型鋼支座上,支座下每臺設置六只彈簧減震墊。根據工作人員介紹,水泵以及減震墊均由水泵廠提供,施工單位安裝。經過一個空調季節的循環運行后,目前在運行中兩臺小泵狀態正常,四臺大泵工作時間都不同程度存在振動較大的異常情況,空調運行人員在水泵下墊以木墊以使型鋼支座直接與地面接觸來減小振動。 水泵正常工作時,工作噪音基本正常,電機運轉正常,也無明顯電機過載現象,各臺水泵揚程也基本一致。二號水泵基礎下彈簧減震墊明顯失效,水泵基礎左右不水平,高差有5mm,遠大于規定的每米0.1mm的允許偏差值。問題:1,在上述工程實施中,彈簧減震器應如何選用?2,水泵振動的原因?3,水泵基礎左右不水平的原因是什么?