1、安裝軟性接管:在連接水泵的吸入管和壓出管上安裝軟性接管,有利于降低和減弱水泵的振動和噪聲的傳遞;2、出口裝止回閥:目的是為了防止水泵突然斷電時水逆流,而使水泵葉輪受阻。對冷水系統,揚程不高,可采用旋啟式或升降式的普通止回閥;也可采用防水擊性能較好的緩閉式止回閥。對于冷卻水系統,如果水箱設置在水泵標高以下,則采用緩閉式止回閥。水泵在閉式系統中應用是,其出口不需設置止回閥;
GDL立式多級管道離心泵安裝示意圖GDL立式多級泵為高壓離心泵類,保證泵高效連續使用對泵的安裝就需要結合水泵的結構特征及泵的特性來選擇附件。首先看一下GDL立式多級泵的結構示意圖。 1、泵體 2、拉緊螺栓 3、外筒 4、葉輪 5、葉輪擋套 6、軸套 7、密封墊 8、螺母
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 編輯 在瀏覽帖子的時候,多次看到關于深基坑內支撐和換撐的問題。故,手繪示意圖以資大家參考。手繪圖紙,不成比例。
離心水泵是一種利用水的離心運動的抽水機械,離心水泵在廢氣處理洗滌設備中是必不可少的。我們的設備在運行過程中多多少少會遇到離心水泵的一些故障,水泵出問題應首先應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障。 一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹??;泵軸嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。 二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度;
有沒有安裝在樹上的射樹燈安裝示意圖 就像圖四一樣 這張?zhí):朔糯罂床磺?nbsp; 謝謝了
圖紙簡介: 某辦公樓消防疏散示意圖,一共5張圖紙。簡單明了的消防疏散示意。 投稿網友: xinhan1986 上傳時間: 2013-10-18 <
板式換熱器的結構示意圖
一、泵不吸水,但真空表顯示高度真空。故障原因:底閥未開或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠;進水管漏氣。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處。 三、泵內聲音異常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度過高;吸氣管漏氣;流量過大,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥;降低吸水高度;堵塞漏氣處;調節出水閘閥。 四、泵不出水,出水處壓力表顯示有壓力。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大;葉輪淤塞;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向;檢查水管長度或清洗出水管;清洗葉輪;增加水泵轉速。 五、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,葉輪不平衡;泵軸與電動機軸不同心,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕;校正葉輪使之平衡;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。
構造大類 組成地殼的巖層所具有的一定特征或形態的組構稱為 “地質構造” ,其基本類型有四類: 水平構造、傾斜構造、褶皺構造和斷裂構造。 (1)水平構造:巖層產狀近于水平,出現在構造運動影響較輕微的地區或大范圍內均勻抬升或下降的地區,巖層未發生明顯變形。<
市政污水池比排污管網低3米,污水池距離排污管網250米。做了一個示意圖,請各位大師給點建議。因為是第一次做,也沒有可以參考的圖紙,請大家指點一下,這個設計思路是否可行,污水泵的選型以及設計中要注意的事項。
b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K數據填入圖十三尺寸表。巴歇爾槽的水位流量關系如“巴歇爾槽參數”表所示。巴歇爾槽構造尺寸 單位:米巴歇爾槽參數
風機盤管機組簡稱風機盤管。它是由小型風機、電動機和盤管(空氣換熱器)等組成的空調系統末端裝置之一。盤管管內流過冷凍水或熱水時與管外空氣換熱,使空氣被冷卻,除濕或加熱來調節室內的空氣參數。它是常用的供冷、供熱末端裝置。 按照國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管可按如下形式分類: 結構型式分:臥式、立式、卡式、壁掛式、地板式安裝型式分:明裝和暗裝進水方位分:為左式、右式。 根據國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管的型號和參數如下:第一列是型號第二列是風量第三列是制冷量第四列是制熱量 安裝的一般技術要求:
本人現在在復習二級建造師水工實務,因施工的范圍有限,未能在工作中接觸到泵站的施工,對于在書中所提到的泵站組成的結構名稱理解不透,望哪位仁兄能為在下提供一份圖紙,在此為謝!(引水渠,沉砂及沖砂建筑物,前池,進水池,出水池,壓力水箱,出水管道以及固定式泵房的布置示意簡圖)
350S-26雙吸離心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大約為3m 采用400底閥引水 而目前實際水泵工作情況達不到要求,運行電流為150A(正常應該為200A).請問該水泵存在什么問題啊,改用真空泵引水是不是會好一些.