  • 菜鳥提出的水泵安裝地點與管道壓力的選型

    各位大師,本人菜鳥級,水泵安裝在樓頂還是安裝在地下室的問題,樓層高30米,是一個浴場冷熱供水。如安裝在樓頂,一樓的壓力是否是水泵揚程加樓層高度,比如揚程30米加樓層30米,一層壓力為0.6mpa。還有如安裝在樓頂,這個水泵該選多大揚程,如安裝在地下室,揚程又的怎選呢?樓頂水箱給水,水泵出水口徑dn100,[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-9-24 11:28 編輯 ]

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 這樣的條件該好何選型水泵?

    我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?

  • 關于直接啟動水泵的選型問題

    直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?

  • 無負壓設備水泵的選型方法

    無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!

  • 水泵與止回閥和過慮器的選型

    現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。

  • 水泵和管道如何選擇、如何計算?

    ,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?

  • 空調系統水泵如何選型?怎么使用?

    一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • 菜鳥跪求?。?!別墅壁掛爐做地暖主管道和水泵的選型

    在武漢一個4層樓的別墅,供暖面積320平方。用的是威能46kw的冷凝爐,地暖盤管用的是DN15的pe-x管。從鍋爐到最遠的分集水器的長度是30m。 請教各位大俠,選多大的主管和什么型號的水泵合適?。?! 跪求各位了................................

  • 凱泉水泵選型軟件怎么用?

    各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。

  • 還是關于水泵選型問題。。新手問

    各位大俠!剛剛看了一些關于水泵選型的一些帖子,感覺說的都很空啊,沒有實際的東西。幫助不大,哪位大俠給予很明確的指點啊。。。舉個例子說吧我現在要選365流量的 17m揚程的水泵,怎么樣來選,選什么型號的,定多大的效率,要多大的電機?

  • 管道泵給排水一般選型要求

    選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、膠體磨流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。如設計院工藝設計中能算出泵正常、最小、最大三種流量。選擇泵時,以最大流量依據,兼顧正常流量,在沒有最大流量時,通??扇≌A髁康?.1倍作為最大流量。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,計量泵一般要用放大5%—10%余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性轉子泵,是選用泵材料和選用那一種軸封型式的重要依據。 4.裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,吸如側最低液面,排出側最高液面等一些數據和管道規格及其長度、材料、管件規格、數量等,以便進行系梳揚程計算和汽蝕余量的校核。

  • 生活給水泵選型的一般要求

    生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。

  • 急需幫助風機和水泵是怎么選型的

    風機和水泵是怎么選型的,風機在阻力計算出來的情況下,每個風口的風速也是取經驗值,本人才疏學淺不知道該怎么選擇風機的風量及功率是不是還有其他參數水泵在阻力計算出來的情況下,本人才疏學淺不知道該怎么選擇水泵的揚程及流量 謝謝

  • 混水泵的作用和選型的問題

    現階段供暖系統中使用混水泵,請教大家們混水泵的作用,顧名思義除了混水外,還有其他的作用嗎?還有混水泵的選型(流量和揚程)。

  • 水泵引起管道震動如何解決

    水泵是要加壓到七樓的,當水泵在低揚程時水管不會震動,但是水打不到七樓,當水泵的揚程提高時,水管就開始劇烈的震動,這是為什么?是不是因為管道中有空氣的緣故?檢查該怎么檢查,該如何解決出現的這個問題?

  • 關于水泵出口管道壓力的討論

    關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?